Аватар пользователя
Greg72

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Юбилейный

Сообщений: 21

14.05.2019 в 23:18:59

Проконсультируйте пожалуйста по фото причину негреющего полотенцесушителя. Подключение боковое, подача воды нижняя, запитан от ХВС.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.05.2019 в 23:26:08

Greg72, запитан от ГВС наверное?

Для начала: сверху воздух стоит. Краном маевского слева Вашего ПС Вы его не удалите, гайку накидную ослабляйте на вентиле (ох зря его поставили), ближнюю к стене.

При нижней подаче в стояке боковое подключение имеет полное право не заработать вообще. То что на фото - похабщина жуткая, гарантированно рабочие схемы для нижней подачи выглядят вот так, например:

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

14.05.2019 в 23:33:16

Greg72, Неужели высокохудожественное произведение мастера сварочных работ от застройщика??? :swoon

Или после кастинга за деньги нанимали ? :cool:

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
Greg72

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Юбилейный

Сообщений: 21

14.05.2019 в 23:41:37

Mazayac, Это уже переделали с нижнего подключения, которое тоже не работало. Отводы от застройщика имеют уклон вниз и это тоже наверное имеет не последнее значение?

0
Аватар пользователя
Greg72

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Юбилейный

Сообщений: 21

14.05.2019 в 23:46:28

Mazayac написал: Greg72, запитан от ГВС наверное?

Для начала: сверху воздух стоит. Краном маевского слева Вашего ПС Вы его не удалите, гайку накидную ослабляйте на вентиле (ох зря его поставили), ближнюю к стене.

При нижней подаче в стояке боковое подключение имеет полное право не заработать вообще. То что на фото - похабщина жуткая, гарантированно рабочие схемы для нижней подачи выглядят вот так, например:

Mazayac,При нижней подаче в стояке боковое подключение имеет полное право не заработать вообще. То что на фото - похабщина жуткая, гарантированно рабочие схемы для нижней подачи выглядят вот так, например. Согласен, когда есть такая возможность

0
Аватар пользователя
Greg72

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Юбилейный

Сообщений: 21

14.05.2019 в 23:48:22

KNOOP, От застройщика! И у сантехника не хватило опыта проконсультироваться с кем-нить..

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

14.05.2019 в 23:50:52

Greg72, Всегда поражает произведение, не заточенное под работу изначально! :confused:

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.05.2019 в 23:56:53

Greg72 написал: Mazayac, Это уже переделали с нижнего подключения, которое тоже не работало. Отводы от застройщика имеют уклон вниз и это тоже наверное имеет не последнее значение?

Greg72, имеют значение все параметры системы в связке. Но обычно "мастера" про них не в курсе и начинаются пляски с бубном :tambourinedance:

Ямы из подводящих труб - тоже мешают работе, но в небольшой степени. То есть если сейчас отводы чудом развернуть горизонтально - легче не станет.

И что значит "когда есть возможность"? Если нет возможности переделать эти отводы - можно было даже и не начинать с водяным ПС.

0
Аватар пользователя
Greg72

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Юбилейный

Сообщений: 21

15.05.2019 в 00:06:50

Mazayac, Если я вас правильно понял, вариант только переварить верхний отвод на один уровень с верхним краном?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.05.2019 в 00:58:50

Greg72, нет, этого недостаточно, придётся переделать весь участок стояка с обоими отводами. Внимательно читаем надписи на картинках про отсутствие заужений на стояке. Между отводами даже шва сварного не должно быть.

Поэтому обычному исполнителю проще сделать вариант с расположением обоих отводов ниже ПС и смещением/заужением байпаса. Боковое же подключение нетерпимо к малейшим косякам.

0
Аватар пользователя
Greg72

Местный

Регистрация: 11.12.2008

Юбилейный

Сообщений: 21

15.05.2019 в 20:30:50

Mazayac, Спасибо за совет с ослаблением гайки, ПС сразу заработал. Циркуляция хорошая, но вот при отключении ГВС на профилактику наверное опять образуется воздушный карман?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.05.2019 в 00:56:34

Greg72, да, образуется снова. вот тут обсуждали варианты решения

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу