Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.05.2019 в 19:18:25

SergeyE, компрессионный фитинг - это с гайкой под ключ и разрезным кольцом.

Нормальный вариант называется "пресс-фитинг" или "фитинг под пресс"

0
def_rain
def_rain
Местный

Регистрация: 27.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 115

23.05.2019 в 20:30:48

Mazayac написал: SergeyE, компрессионный фитинг - это с гайкой под ключ и разрезным кольцом.

Нормальный вариант называется "пресс-фитинг" или "фитинг под пресс"

Mazayac, фитинги под пресс хороши тем что соединение с их помощью считаются необслуживаемыми, в отличии от компрессионных (обжимных).Еще как дополнительная опция они свободно вращаются вокруг своей оси, что в случае тройниковой разводки бывает удобно. PS Скажите, не сложно ли было Вам объяснить почему не стоит ставить магистральный фильтр(с катриждами SL10) совместно с самопромывным? Вы считаете что в этом нет смысла в плане очистки воды от взвеси и мутности? Я думал что самопромывной продлит в разы срок эксплуатации картриджа для магистрального. Теперь вот сомневаюсь, может и одного магистрального достаточно(+косой фильтр перед счетчиком)?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.05.2019 в 21:55:14

def_rain, это моё чисто субъективное мнение. Думаю, без промывного фильтра крупные частицы распределятся по большой внешней площади картриджа магистральника. А забивается картридж скорее грязью, проникающей глубже в его толщу.