Danil-MSK
Danil-MSK
Новичок

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 91

21.05.2019 в 22:33:23

mastak написал: Поставить реле РНП-1-25 или РТ -40У.

Не соответствуют заявленным требованиям: чувствительность должна быть от 0,5А и при этом выдерживать ток до 40А на измеряемом проводнике. ссылка на пост выше

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10461

22.05.2019 в 14:13:07

Danil-MSK написал: Есть какие-то более чувствительные/дешевые аналоги

Вероятно электросчётчики. Даже в самых дешёвых моделях (600-700 рублей) имеется импульсный выход. Самая компактная модель в один модуль на дин рейку Нева 102 или 105. Импульсы вероятно можно использовать для активации вентилятора с таймером отключения или использовать какое-нибудь реле с задержкой отключения.

Более дорогие модели счетчиков (1,5-2 т.руб.) могут иметь встроенное реле или подключаемое реле для включения/отключения цепей реле в зависимости от запрограммированного сценария в счетчике (тут вероятно надо изучать подробно модели, подойдут ли они под ваши цели).

Как вариант использовать для включения вытяжки не ток, а параметры среды в самой вытяжке, например, датчик влажности и/или датчик температуры с контролем температуры над плитой и где-нибудь ещё. В некоторых сценариях могут быть применены датчики движения, возможно в комплексе с другими датчиками.

0
Danil-MSK
Danil-MSK
Новичок

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 91

22.05.2019 в 18:24:48

Вот встретил данные в сети по потреблению тока индукционкой Electrolux IPE 6453 KF. Еще раз убедился, что токовое реле будет лучшим выбором для автоматичекого режима вытяжки. На скринах таблица потребления мощности в ватах на разных режимах самой слабой конфоркой и таблица из инструкции описывающая характеристики этих режимов. Видно, что можно даже регулировать токовым реле границу, с какой позиции регулятора конфорки (1..15) уже стоит включать вытяжку.

0
Danil-MSK
Danil-MSK
Новичок

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 91

22.05.2019 в 19:06:04

Кстати у некоторых плит электролюкс есть система hob2hood. Это ИК передатчик, отправляющий команды на включение вытяжки и подсветки в зависимости от настроек плиты. Жаль, что нет еще готовых ресиверов, чтобы принять и обработать этот сигнал. Но поиск в гугле по "hob2hood receiver" приведет к скетчу для ардуины и , при желании, можно заморочиться. )

Выдержка из инструкции к этому электролюксу:

0
Danil-MSK
Danil-MSK
Новичок

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 91

15.09.2020 в 22:54:47

Остановился на РМТ-101. Отлавливает потребление от 0,3 ампер, имеет встроенную задержку АПВ на 15 минут. То есть после последнего всплеска потребления более 0,3А вытяжка в автоматическом режиме еще будет работать до 15 минут, не нужно дополнительное реле времени.

0
Danil-MSK
Danil-MSK
Новичок

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 91

15.09.2020 в 23:05:29

Danil-MSK написал: Алгоритм должен быть такой: для двигателя настроены два реостата (симисторные регуляторы обычные). Через первый регулятор вытяжка автоматически включается (через реле времени) как только замечено потребление ВП. Если же вытяжку вытянуть, то она переключится на работу через второй регулятор и уже вне зависимости от того включена варочная панель или нет. Такая схема позволяет настроить постоянную работу вытяжки на небольших оборотах при включении варочной панели в кухне-гостиной. А если выдвинуть, то вытяжка включится на большие обороты (на те что установлены на втором регуляторе) и без привязки к работе варочной.

Вместо реостатов 5позиционные переключатели и один трансформатор. При автоматическом режиме вытяжка работает в соответствии с первым переключателем. При выдвинутом положении (вытяжка-телескоп), вытяжка работает через второй переключатель. Симисторные регуляторы для ансинхронногодвигателя - зло; трансформатор - рулит. Сейчас есть дешевые трансы из регуляторов типа Elicent RVS-0,5A ну или чуть дороже и мощнее Polar Bear ARTE 1,5

0
Danil-MSK
Danil-MSK
Новичок

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 91

15.09.2020 в 23:13:28

Если кому-то поможет. На скриншоте схема безопасного переключения обмоток трансформатора: при любом положении контактов на вторичной обмотке транс корректно запитает потребитель.

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

16.09.2020 в 08:24:02

Danil-MSK написал: Если кому-то поможет. На скриншоте схема безопасного переключения обмоток трансформатора: при любом положении контактов на вторичной обмотке транс корректно запитает потребитель.

Danil-MSK, очень спорное утверждение. Похоже, вам всегда попадались приборы с идеальными реле и остальной схемой. Сколько угодно было случаев подгорания и обмоток и контактов реле по простой причине- одно еще не отпустило, второе уже сработало.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

16.09.2020 в 11:55:59

А не проще во всей этой конструкции плиты и вытяжки приспособит к вытяжке термодатчик? Сейчас датчиков и схем управления ими по линии " умный дом" великое множество.

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

16.09.2020 в 12:16:53

Примерно подобное делал племяннику для включения вентилятора вытяжки при работе ленточной пилы и т.п.: тр-р тока на торе диаметром 20 мм, выпрямитель во вторичной обмотке, питающий светодиод твердотельного реле ОРТО 22, 250В, 4А, который и управляет мотором вентилятора. Все просто и безопасно. Подобрать нижний порог срабатывания тоже не проблема.

0
Danil-MSK
Danil-MSK
Новичок

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 91

16.09.2020 в 18:55:53

АлВас написал: Сколько угодно было случаев подгорания и обмоток и контактов реле по простой причине- одно еще не отпустило, второе уже сработало.

Вы посмотрите на схему и смоделируйте такую ситуацию (с залипшими контактами). ЭТА схема тем и выигрывает, при переключающихся контактах, что при любом варианте не будет никаких замыканий или перемыканий обмоток. Хоть четыре реле включите одновременно, хоть два, хоть одно хоть ни одного, в любом порядке - все равно в один момент времени будет подключена только одна обмотка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.