SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

22.05.2019 в 00:26:07

За счет чего происходит уплотнение в цанговых зажимах для меди ? Типо такого: http://ostroykevse.com/Truboprovod/43.png

Получается, что уплотнение идет по торцам уплотнительного кольца, но непонятно за счет чего идет уплотнение между кольцом и трубой (ведь кольцо вполне себе скользит по трубе) и почему кольцо не слетает с трубы ведь вроде в этом типе соединений не используют вальцовку ? Насколько критичен зазор между трубой и уплотнительным кольцом, к примеру, если труба не 10мм, а 9.5 ?

Да и какие соединители надежнее - с вальцовкой или цанговые ?

спасибо

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Эксперт

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

22.05.2019 в 08:03:01

SergeyE, обратите внимание на гайку с внутренним конусом.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

22.05.2019 в 14:46:43

в нее похоже и упирается торец кольца

0
KNOOP
KNOOP
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

22.05.2019 в 15:10:55

SergeyE, И в конус гайки, и в конус самого фитинга . При сборке кольцо "напрессовывается " к трубе, и больше Вы его не сдвинете!

( Практически снять можно! Но только чтоб выкинуть ! ) :)

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.05.2019 в 11:59:50

говорят, что на мягкой трубе это не очень надежно вопрос: а на жесткой трубе поставить цанговый зажим вообще возможно ?

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.05.2019 в 14:18:24

SergeyE написал: говорят, что на мягкой трубе это не очень надежно вопрос: а на жесткой трубе поставить цанговый зажим вообще возможно ?

SergeyE, а что мешает?

0
ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

29.05.2019 в 14:34:45

SergeyE написал: Да и какие соединители надежнее - с вальцовкой или цанговые ?

Для чего? Вижу труба 9,5 это дюймовая, вы не кондиционер там вешаете? Там проверочное давление 40 бар, только вальцовка. Или вы в 10 муфту хотите трубу 9,5 ?

SergeyE написал: говорят, что на мягкой трубе это не очень надежно

Для них вставляется опора, глядите на картинку, делают без должной опоры или опору из куска мягкой трубы, потом пишут, что ненадёжно

0
Артем55
Артем55
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Тула

Сообщений: 23

29.05.2019 в 14:52:18

На картинке не хватает, для наглядности, внутренней трубки с резиновыми колечками, которая входит внутрь трубки.

0
KNOOP
KNOOP
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

29.05.2019 в 18:02:13

Артем55, В данном типе фитингов резиновые колечки не применяются.

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.05.2019 в 18:46:50

ALPIC написал:

SergeyE написал: Да и какие соединители надежнее - с вальцовкой или цанговые ?

Для чего? Вижу труба 9,5 это дюймовая, вы не кондиционер там вешаете? Там проверочное давление 40 бар, только вальцовка. Или вы в 10 муфту хотите трубу 9,5 ?

SergeyE написал: говорят, что на мягкой трубе это не очень надежно

Для них вставляется опора, глядите на картинку, делают без должной опоры или опору из куска мягкой трубы, потом пишут, что ненадёжно

ALPIC, Картинки взял из интернета для примера. Речь именно о водоснабжении.

0
ALPIC
ALPIC
Эксперт

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

30.05.2019 в 09:55:35

SergeyE, Ну тогда понятно, но я бы не стал этой медью, не знаю, она дюймовая, вероятно сертифицирована под холодилку, может и водопроводная бывает в дюймах, но эта мне не понравилась. Как то надо было добавить кое что дома, ППР дома небыло, а меди то всегда полно, ну и перешёл, спаял ветку. Через пару лет демонтировал, ужаснулся состоянию и внутри и снаружи. В сантехделах обхожу стороной. Если вам надо срастить , может не ломать голову, и чтобы потом не переживать, пригласить кондиционерщиков , такое соединение (в диамерт) паяется несколько секунд, с закрытыми глазами, ну полминуты на расширение стакана. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу