21.05.2021 в 17:49:09
AKI написал: Maximus1 написал: Как фильтр тонкой очистки стоит ставить эти колбы?
ровно для этого и оставить колбы. Судя по анализу вам больше ничего и, не нужно. Далее покажет кожа и волосы.
Опечатался. Вопрос был - Какой фильтр тонкой очистки стоит ставить эти колбы? Ну если от фильтра с умягчением толку мало. Я к этому.
21.05.2021 в 21:58:37
Maximus1 написал: Какой фильтр тонкой очистки стоит ставить эти колбы?
25 микрон самый ходовой. Исключительно для подстраховки (слив стояка, промывка труб и т.д.).
22.05.2021 в 15:40:45
AKI написал: Для питья такая вода, мягко говоря, не очень. Замерьте TDS любой бутилированной воды без газа. Для сравнения.
Согласен. В принципе, это главное преимущество ОО-систем: легко контролировать качество воды. Больше вроде и нет... Вот Арагон приходится регенерировать, когда накипь появляется. Заодно проверяю полипропилен, промываю шунгит и меняю уголь.
01.06.2021 в 12:52:53
Maximus1, привет, можно и оба фильтра ставить, хуже не будет. Только магистральный фильтр нужен в основном для защиты бытовой техники, чтобы ржавчина не образовывалась. У меня "Барьер Профи Ин Лайн" стоит, никаких нареканий к нему нет. Ну и проточку собственно могу порекомендовать, тоже Барьер - "Барьер Эксперт Жесткость", хотя тебе можно попроще посмотреть, так как жесткость не большая) удобно, когда все из одной компании, проще будет обслужить в случае чего.
30.09.2021 в 18:33:55
Всем привет! не вижу смысла создавать новую тему, так как задача очень похожа (но дьявол в деталях). Буду рад совету.
До сегодняшнего дня вообще ничего не знал о водоснабжении :) но начинается ремонт в новостройке и мне надо научиться оценивать компетентность строителей.
Вводные данные:
Что смущает:
PS: Вставка изображения выдает ошибку :(
ссылки
30.09.2021 в 20:25:50
evil_tsar, грязевики уже стоят коридоре, не надо их дублировать, это лишнее гидравлическое сопротивление. Прежде чем закладывать редукторы - надо измерить давления на вводе. Меньше 3-4 атмосфер - редукторы только повредят. Трассу на ванную надо точно пускать не через отвод коллектора.
30.09.2021 в 20:52:07
Mazayac написал: Трассу на ванную надо точно пускать не через отвод коллектора
Тогда изпользование коллекторов теряет смысл в этой схеме.
Баш майсторът
30.09.2021 в 23:07:53
Трассу на ванную надо точно пускать не через отвод коллектора.
Mazayac, а как? Как раз хочется избежать тройника над входной дверью (к которому еще и доступ в потолке придется предусмотреть для обслуживания).
И почему? Будет проблема с напоров в ванной?
01.10.2021 в 00:36:40
evil_tsar, пропускная способность отвода - в разы ниже, чем трубы. Вы вроде хотели избежать взаимовлияния потребителей, и тут же пускаете на ванну, раковину и унитаз единственный отвод коллектора. На второй санузел - отвод до первого коллектора через тройник и шаровой кран.
Гаситель гидроударов на коллекторе не имеет никакого смысла. Разве что на ХВС оставить для компенсации потенциально возможного роста давления.
01.10.2021 в 08:06:50
evil_tsar написал: Трассу на ванную надо точно пускать не через отвод коллектора.
Mazayac, а как?
Самый правильный вариант-протянуть ХВС и ГВС от этажного коллектора в туалет сквозь стену из коридора.
evil_tsar написал: хочется избежать тройника над входной дверью
При чём тут тройник над дверью :confused: Не вздумайте его там ставить!
evil_tsar написал: И почему? Будет проблема с напоров в ванной?
Ванну совсем нет смысла от коллектора запитывать, даже с торца-лучше туда тройник добавить, а про кран подумать-нужен ли он. Второй отвод на гигдуш лучше потратить, а то унитаз есть, а его нет. Теперь по пунктам.
evil_tsar написал: Правильна ли вообще концепция с заводом в правый санузел?
Учитывая рядом расположенную кухню и этажный коллектор, вероятно-да. Другие варианты значительно дороже обойдутся.
evil_tsar написал: При такой схеме не будет ли проблем с напором в ванной? Это основной потребитель в плане удобства и не хочется (ОПЯТЬ) жить и контролировать открытие кранов родственниками, чтобы не обжечься.
Это решается комплексом, начинать надо с замера давления и проходного сечения труб.
evil_tsar написал: Нагреватель задумывается как резерв на лето + форс-мажоры с ГВС в новостройке (уже начались). Правильно ли я нарисовал его участие в схеме?
Уже сказано-не надо его через отводы подключать к коллектору-тройники на торцах.
evil_tsar написал: Что можете еще посоветовать?
Очень много, думаю нужна отдельная тема ... для начала-держите в уме теплоизоляцию. Не увидел-какими трубами собираетесь делать разводку? А то может как обычно ППР-тогда на коллекторах можно сразу крест ставить. Да и без ППР их желательно или совсем аннулировать или сократить до сверхнеобходимого минимума. Учитывая разбросанные санузлы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.