30.05.2019 в 23:28:58

Dron/9K написал: Итак, 50*0,4мА = 20 мА, то есть два УЗО более чем справятся с задачей,

А в кабелях по вашему тока утечки не бывает, да ? И старения изоляции тоже не бывает ? А так да, аж 1-5мА в запасе есть до срабатывания УЗО :D

0

Грубый, но справедливый

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

30.05.2019 в 23:40:51

Vadim 161 написал: А в кабелях по вашему тока утечки не бывает, да ? И старения изоляции тоже не бывает ? А так да, аж 1-5мА в запасе есть до срабатывания УЗО :D

для этого и рекомендуется в ПУЭ следовать правилу 1/3 от номинального тока утечки. проводов тоже не стоит бояться оголтело - 1км даёт аж 10 мА утечку, а по описанию в стартовом сообщении легко понять что километра там даже рядом не будет. да и не будет НИКОГДА в этой квартире потребления 50А, это - фантастика.

у меня прямо сейчас четыре щитка под напряжением где на одном УЗО по 12 АВ, и годами ничего не срабатывает непроизвольно.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.05.2019 в 23:50:30

Dron/9K написал: и годами ничего не срабатывает непроизвольно

А у меня две пробки с жучками, 50 лет работает и не выбивает ©

Dron/9K написал: на одном УЗО по 12 АВ

Ну что сказать, прекрасно, прекрасно, а в случае утечки N-PE поди тоже проблему за минуту решите, подумаешь, несчастных 12 линий

0

Грубый, но справедливый

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

30.05.2019 в 23:56:02

Vadim 161 написал: Ну что сказать, прекрасно, прекрасно, а в случае утечки N-PE поди тоже проблему за минуту решите, подумаешь, несчастных 12 линий

вот это аргумент! ну и в чём же здесь помогут четыре УЗО против одного? лично мне - ничем, а условной домохозяйке все равно пару часов электрика ждать.

начинаю понимать зачем некоторые товарищи вольтметры в щиток ставят...

0
shaco
shaco
Новичок

Регистрация: 29.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

31.05.2019 в 13:55:21

megrad написал: shaco, чем не устроили схемы форума? Тёплый пол, реле напряжения, кондей планируете?

shaco написал: Я попытался на ней представить свой взгляд на электрику квартиры, понять комплектацию электрощитка.

То есть на вводе 50 А это хотелка?

megrad, В этажном щитке на квартиру стоит автомат номиналом 50 А. Имеет смысл занижать вводным автоматом или оставить 50 А ? Буду признателен если подскажите вариант удачной схемы для меня. На счёт тёплого пола не решил.

0
shaco
shaco
Новичок

Регистрация: 29.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

31.05.2019 в 14:02:35

Vadim 161, Собирать буду на ABB или HAGER, наверное. Картинки - просто для понимания. Свет и розетки объединил для лёгкости монтажа электрики. Квартира однокомнатная: 34 м2. Хорошо освещена из окон (кроме санузла, разумеется).

0
shaco
shaco
Новичок

Регистрация: 29.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

31.05.2019 в 14:10:51

Dron/9K написал: Скажите, зачем на одной фазе четыре УЗО? (точне два УЗО и два дифавтомата)

Dron/9K, Ниже профессионалы раскрыли мою мысль. Есть ещё мысль варианта упрощения: исключаем неотключаемые линии с рубильником, делим все АВ на 2 УЗО по 63 А.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12244

31.05.2019 в 15:02:38

shaco написал: В этажном щитке на квартиру стоит автомат номиналом 50 А. Имеет смысл занижать вводным автоматом или оставить 50 А ?

Разбейте на группу с отдельными диффами (это в основном стационарка с розетками или с прямым подключением) и на розеточные группы разных назначений. Первая группа работает по ограничению 50А входного, вторую группу можно подцепить на придушивающий автомат меньшего номинала, заодно ограничите ток через УЗО защищающие остальные группы.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.05.2019 в 22:11:48

shaco написал: исключаем неотключаемые линии с рубильником, делим все АВ на 2 УЗО по 63 А.

Отличный вариант.

shaco написал: на квартиру стоит автомат номиналом 50 А. Имеет смысл занижать вводным автоматом или оставить 50 А ?

Не надо ничего занижать. В квартирном щите на ввод ВН, или АВ на 50А

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.06.2019 в 14:08:14

shaco написал: Буду признателен если подскажите вариант удачной схемы для меня.

всё на форуме - выбирайте ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

shaco
shaco
Новичок

Регистрация: 29.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

02.06.2019 в 22:00:17

Vadim 161 написал:

shaco написал: исключаем неотключаемые линии с рубильником, делим все АВ на 2 УЗО по 63 А.

Отличный вариант.

shaco написал: на квартиру стоит автомат номиналом 50 А. Имеет смысл занижать вводным автоматом или оставить 50 А ?

Не надо ничего занижать. В квартирном щите на ввод ВН, или АВ на 50А

Vadim 161, Упс... Помню, что-то однополюсное с надписью 50А на борту. Если это ВН, то на квартиру может быть меньше мощность? Спасибо, что обратили внимание!

0