Dron/9K написал: Итак, 50*0,4мА = 20 мА, то есть два УЗО более чем справятся с задачей,
А в кабелях по вашему тока утечки не бывает, да ? И старения изоляции тоже не бывает ? А так да, аж 1-5мА в запасе есть до срабатывания УЗО :D
30.05.2019 в 23:28:58
Dron/9K написал: Итак, 50*0,4мА = 20 мА, то есть два УЗО более чем справятся с задачей,
А в кабелях по вашему тока утечки не бывает, да ? И старения изоляции тоже не бывает ? А так да, аж 1-5мА в запасе есть до срабатывания УЗО :D
Грубый, но справедливый
30.05.2019 в 23:40:51
Vadim 161 написал: А в кабелях по вашему тока утечки не бывает, да ? И старения изоляции тоже не бывает ? А так да, аж 1-5мА в запасе есть до срабатывания УЗО :D
для этого и рекомендуется в ПУЭ следовать правилу 1/3 от номинального тока утечки. проводов тоже не стоит бояться оголтело - 1км даёт аж 10 мА утечку, а по описанию в стартовом сообщении легко понять что километра там даже рядом не будет. да и не будет НИКОГДА в этой квартире потребления 50А, это - фантастика.
у меня прямо сейчас четыре щитка под напряжением где на одном УЗО по 12 АВ, и годами ничего не срабатывает непроизвольно.
30.05.2019 в 23:50:30
Грубый, но справедливый
30.05.2019 в 23:56:02
Vadim 161 написал: Ну что сказать, прекрасно, прекрасно, а в случае утечки N-PE поди тоже проблему за минуту решите, подумаешь, несчастных 12 линий
вот это аргумент! ну и в чём же здесь помогут четыре УЗО против одного? лично мне - ничем, а условной домохозяйке все равно пару часов электрика ждать.
начинаю понимать зачем некоторые товарищи вольтметры в щиток ставят...
31.05.2019 в 13:55:21
megrad написал: shaco, чем не устроили схемы форума? Тёплый пол, реле напряжения, кондей планируете?
shaco написал: Я попытался на ней представить свой взгляд на электрику квартиры, понять комплектацию электрощитка.
То есть на вводе 50 А это хотелка?
megrad, В этажном щитке на квартиру стоит автомат номиналом 50 А. Имеет смысл занижать вводным автоматом или оставить 50 А ? Буду признателен если подскажите вариант удачной схемы для меня. На счёт тёплого пола не решил.
31.05.2019 в 14:02:35
Vadim 161, Собирать буду на ABB или HAGER, наверное. Картинки - просто для понимания. Свет и розетки объединил для лёгкости монтажа электрики. Квартира однокомнатная: 34 м2. Хорошо освещена из окон (кроме санузла, разумеется).
31.05.2019 в 14:10:51
Dron/9K написал: Скажите, зачем на одной фазе четыре УЗО? (точне два УЗО и два дифавтомата)
Dron/9K, Ниже профессионалы раскрыли мою мысль. Есть ещё мысль варианта упрощения: исключаем неотключаемые линии с рубильником, делим все АВ на 2 УЗО по 63 А.
31.05.2019 в 15:02:38
shaco написал: В этажном щитке на квартиру стоит автомат номиналом 50 А. Имеет смысл занижать вводным автоматом или оставить 50 А ?
Разбейте на группу с отдельными диффами (это в основном стационарка с розетками или с прямым подключением) и на розеточные группы разных назначений. Первая группа работает по ограничению 50А входного, вторую группу можно подцепить на придушивающий автомат меньшего номинала, заодно ограничите ток через УЗО защищающие остальные группы.
31.05.2019 в 22:11:48
Грубый, но справедливый
02.06.2019 в 22:00:17
Vadim 161 написал:
shaco написал: исключаем неотключаемые линии с рубильником, делим все АВ на 2 УЗО по 63 А.
Отличный вариант.
shaco написал: на квартиру стоит автомат номиналом 50 А. Имеет смысл занижать вводным автоматом или оставить 50 А ?
Не надо ничего занижать. В квартирном щите на ввод ВН, или АВ на 50А
Vadim 161, Упс... Помню, что-то однополюсное с надписью 50А на борту. Если это ВН, то на квартиру может быть меньше мощность? Спасибо, что обратили внимание!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу