Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6654446

Кецаль написал:
Имею нежилое помещение с центральным отоплением.Труба диам.26мм металлопласт.

Ужас, если в доме не компьютерный ИТП, а обычный элеватор!

Кецаль написал:
Счетчик расхода тепла.Требуется ограничить расход с 17-00 по 08-00 раб.недели и в выходные.Автоматически.Хорошо бы схему с пояснениями.Я так понимаю

Счётчик расхода тепла считает именно КОЛИЧЕСТВО тепла, но не расход теплоносителя. Если хотите схему с пояснениями, обращайтесь в личку.

Кецаль написал:
Я так понимаю
трехходовой распределительный термоклапан на подаче-прямой выход(А) в СО боковой(Б) на обратку и термоголовку с автоматикой типа
Danfoss Living Eco-недельный.

Возможно обойтись и двухходовыми термоклапанами. Давайте рассмотрим конкретную ситуацию. С приведением схем.
И предлагаю разделить понятия радиаторных термоклапаном и термоголовок (термоэлементов). Ибо они хоть и созвучны по терминам, но представляют собой совершенно разные по алгоритму действия элементы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Usr100 написал:
Спасибо всем за рекомендации и советы

Если всё для Вас ясно - делайте. На форуме в предзимье - очень нужен контент от неудачников.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Inch1964, Простите, не понял про "неудачников"... Да, я установил терморегуляторы на радиаторы. Фото "до" - в моём первом сообщении, фото "после" - в предыдущем. Согласно рекомендациям людей, откликнувшимся на мой вопрос. Собственно я и пришёл сюда, чтобы спросить/уточнить у специалистов. Что-то не так? Или это воспринять как оскорбление?

Usr100, у Вас конструкция позволит переставить термоклапан вниз без слива стояка, если подача окажется снизу?
Если да - всё отлично сделали!

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Mazayac написал:
конструкция позволит переставить термоклапан вниз без слива стояка, если подача окажется снизу?

Не уверен, делалось "по месту". Надеюсь, что нет ошибки в направлении подачи. Ведь спрашивал у человека, отвечающего за отопление в УК.

Usr100, они регулярно... заблуждаются на этот счёт. Надо было удлинитель подбирать равной термоклапану длины.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Рано я радовался комфорту . Наступил отопительный сезон. Радиаторы прогрелись. Покрутил ручки термоголовок для снижения температуры. Вроде заработало - стояки горячие, радиаторы прохладные . Но через несколько дней в паре комнат отопление кончилось, стояки стали холодные. Обратился в управляющую компанию. Послали сантехников "перезапускать" отопление. "Перезапустили". И теперь в двух местах регулировка не работает. Радиаторы разогреты на полную. Крути ручку, не крути - толку нет. Отсоединил головку от клапана, надел штатный пластиковый колпачок, закрутил его. Эффекта нет . Получается хвалёный danfoss - нежное барахло? Что могло случиться с клапаном? Пока таких два. Ещё в двух местах вроде работает, т.е. радиаторы еле тёплые, что похоже: на термоголовке поставил "2". Теперь трогать боюсь . Как проверить связку клапан+термоголовка?

Usr100, фото нынешних подключений дайте.

Usr100, Хонивелл получше будут. Но Данфосс пойдет.
Попробуйте в штатный колпачек вложить монетку, может прижмет шток.

Usr100 написал:
"Перезапустили". И теперь в двух местах регулировка не работает. Радиаторы разогреты на полную. Крути ручку, не крути - толку нет.

Но пару кранов для отключения от стояка есть?

Usr100 написал:
Получается хвалёный danfoss - нежное барахло? Что могло случиться с клапаном? Пока таких два.

Тут бы разобраться в причинах. Как-то в клапан данфос прилетел камушек и тоже перестал перекрываться, т.к. камешек просто не позволял закрыться клапану. Так же неплохо проверить работу стояка при перекрытии ваших кранов/клапана, т.к. бывает и байпас забивается и вы регулируя свои батареи отключаете весь стояк.
Вскрытие покажет что к чему (и если там камушек, то лучше не давить клапан, что бы не повердить), если перед клапаном есть кран с американкой и на втором конце тоже кран, то перекрывайте оба крана откручивайте две гайки (перед и после клапана) и смотрите что внутри.
Без кранов зовите сантехников, т.к. без отключения стояков ни чего не сделать.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

ser000 написал:
Но пару кранов для отключения от стояка есть?

Да, на каждом радиаторе: сверху шаровой кран + термоклапан, снизу шаровой кран. Краны байпасс не затрагивают. Отключать оба разом?

Usr100, для начала в штатный пластмассовый колпачек вложите монетку и попробуйте перекрывает ли подачу теплоносителя.

Usr100 написал:

на каждом радиаторе: сверху шаровой кран + термоклапан, снизу шаровой кран. Краны байпасс не затрагивают. Отключать оба разом?

Usr100, для отключения отопления достаточно перекрыть только верхний. Для обслуживания клапана - оба, и воду сливать из нижней заглушки.
Перед танцами с бубном снять термоголовку, попробовать аккуратно надавить на шток до упора (деревяшкой какой-нибудь) и измерить его ход в миллиметрах.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Mazayac написал:
Перед танцами с бубном снять термоголовку, попробовать аккуратно надавить на шток до упора (деревяшкой какой-нибудь) и измерить его ход в миллиметрах.

Такой манёвр был. Нажимал - двигается в пределах 2-3 мм. Что и расстраивает . Движение есть, толку нет.

У термоклапана данфосс картридж меняется без демонтажа отопительной системы? Как у Хонивелла.
Может вынуть картридж из клапана и посмотреть что не так. После колпачка с монеткой, если не перекрывает поток.

Usr100, вечером сравню рабочий ход своих RTR-G.
Термоголовки точно защёлкнуты до конца? Не верю, что в два клапана что-то синхронно прилетело.
Снять головку, выставить на минимум, попытаться надеть на клапан - упрётся в шток?
Ну и фото установки актуальны по-прежнему, в упор, сверху.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Иван И. написал:
У термоклапана данфосс картридж меняется без демонтажа отопительной системы?

Это утверждение или вопрос? Если это возможно, то какова последовательность действий? Перекрыть краны и выкрутить картридж? По изображениям в документации на клапан (продольный разрез) непонятно, возможно ли такое...

Mazayac написал:
Термоголовки точно защёлкнуты до конца? Не верю, что в два клапана что-то синхронно прилетело.
Снять головку, выставить на минимум, попытаться надеть на клапан - упрётся в шток?

Они, в смысле термоголовка+клапан РАБОТАЛИ как надо когда включили отопление. Я выставил примерно "2-3" и радиаторы остыли после первоначального нагрева. Беда случилась после "перезапуска" . Включали/выключали все стояки, меня не спрашивали, где нет тепла. Тем не менее, два комплекта продолжили работать нормально, а два прекратили...

Usr100, два шага:

  1. Вставить в колпачки монетки и закрутить их до упора. Без монеток колпачок не перекрывает клапан! Если не остынут после этого радиаторы - шаг 2.
  2. Перекрываем оба шаровых крана, выкручиваем картриджи и смотрим, нет ли камушков в сёдлах. Форма хитрая, прикину опять же вечером какой ключ и за что цеплять. Главное за самую маленькую гаечку не крутить.

Иван И. написал:
для начала в штатный пластмассовый колпачек вложите монетку и попробуйте перекрывает ли подачу теплоносителя.

Только если действительно что-то прилетело, то такими манипуляциями можно доиграться до поломки и тогда уже без замены не обойтись.

Mazayac написал:
Не верю, что в два клапана что-то синхронно прилетело.

Некоторым везёт ещё и не так...

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Фото радиатора со всей арматурой...

Шток клапана длиной миллиметров пять. Нажимается примерно на половину, т.е. около двух с половиной миллиметров, не прилагая особых усилий. Может пойдёт и дальше, если надавить, но мне боязно...

Mazayac написал:
Вставить в колпачки монетки и закрутить их до упора

Монетки - это сколько? Одну, две?

Ещё момент.
Работающие клапана находятся в комнатах на одной стороне дома. В том числе один, где изначально стоит "5" (максимум по шкале головки). Здесь температура не понижалась (не регулировалась, нет необходимости), но на ощупь есть разница между трубой (стояком) и радиатором. Получается, что даже на максимуме клапан "подзакрыт". Проблемные клапана расположены в комнатах на другой стороне дома. Может такое быть, что в трубах давление теплоносителя так велико, что клапана не могут его "передавить"?

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Спросил сантехника про разницу давлений, боюсь он не понял о чём речь . Печально. В УК звонить, думаю, смысла нет. Тепло? Тепло. Ещё вопросы ?
Как-то неохота разбирать клапан или тем паче снимать его вообще .

Usr100, абсолютное давление теплоносителя не играет никакой роли в работе клапана и на уровне этажа оно одинаковое во всех комнатах, правильно сантехник не понял

Температура радиатора должна быть хоть на сколько-нибудь ниже температуры стояка - он же тепло передаёт воздуху и поверхностям комнаты.

Также термоголовка с максимальной настройкой чуть нажимает на шток, верно, так они все устроены.
Также термоклапан даже со снятой термоголовкой имеет сопротивление много выше открытого шарового крана или трубы.
Так что разнице температур не надо удивляться - это нормально.

Usr100 написал:
Как-то неохота разбирать клапан или тем паче снимать его вообще

Для начала можно после перекрытия пары кранов, окрутить пару гаек до и после клапана и аккуратно его от туда вытащить (была бы американка снизу это было бы проще), возможно снятие и прочистка решит проблему.

Usr100, одну монетку по размеру, чтобы в торец провалилась.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Спасибо всем .
Монетка и попытка прочистки. Понятно.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Монетка не помогла .
Сантехника пригласил, будем посмотреть что внутри термоклапана.

Померял температуру труб и радиаторов. На стороне, где вроде работает регулирование трубы стояков 44-45°, радиаторы 30-31°. Причём независимо от уставки на термоголовке, что "1", что "5". Что-то разуверился я в сопрягаемости чугунины и регулирования .

Mazayac написал:
давление теплоносителя не играет никакой роли

На нерабочей стороне трубы стояков 50° и радиаторы такие-же . Ведь вроде всё должно быть одинаково?

Может данфосс мне достался палёный, из китайского латунного картона? Посмотрел цену в официальном магазине (~2400₽) и там, где покупал (~1700₽)... Скидка или разница приятна для кошелька, но в убыток никто не торгует.

А как долго можно отключать радиатор (шаровым краном)? Везде пишут, что он должен быть внутри непрерывно мокрым, иначе ржа и протечки.

Usr100, а не надо пытаться увидеть какую-то дискретную картину "на 1 - радиатор 25 градусов через минуту, а на 5 - радиатор 45“.
Во-первых, радиатор служит инерционным теплоаккумулятором, во-вторых, график работы термоголовки - ни разу не прямая линия. Ставите 2, уходите, закрыв дверь, через час смотрите на температуру в комнате, не на радиаторе. Потом тот же эксперимент с пятёркой на термоголовке.
Чугун работает с термоклапанами без проблем.

Отключать шаровым - хоть на год. Вы же не сливаете воду из радиатора при этом.

Температура в стояках может отличаться, например, в зависимости от убитости стояка варварами, отсутствия балансировки или от того, куда светит солнце.
Я писал про равное давление на уровне этажа.

Usr100, горячий радиатор с установленным заужением термоклапана говорит о хорошей циркуляции теплоносителя через радиатор с заужением термоклапана. Это великолепно.

Не работает клапан Данфосс- меняйте на Хонивелл. Делов-то. Есть в Кастораме.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Иван И. написал:
Не работает клапан Данфосс- меняйте на Хонивелл

Конечно, чего уж там... Но сначала убедимся в отказе данфосса.
Аналог клапана у Honeywell V2040DUH20 + головка Thera-3 HiFlo (T6001HF)? Для однотрубной системы с верхней подачей. У хонивелла как-то больше ассортимент, проще запутаться .
И не увидел этой марки в

Usr100, у всех работает, а у Вас нет - ну так не бывает.