diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

03.01.2020 в 23:11:53

Вроде починил, проходят испытания счас.

0
diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

04.01.2020 в 12:51:28

Появилось удержание электромагнитом после тщательной зачистки всех сочленений верхнего датчика но удержание какое то шаткое, может продержать полчаса и потом вырубиться, термопара раскаляется до красна

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

04.01.2020 в 15:22:04

diman_aviator написал: после тщательной зачистки всех сочленений верхнего датчика

А если верхний датчик временно "заглушить" кусочком фольги под гайку на "кнопке"?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9760

04.01.2020 в 15:41:59

Чисто интуитивно, не вдаваясь... Термопара сдохла. :sorry:

0

10-40-99@mail.ru

diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

04.01.2020 в 23:53:19

Славик64 написал: Термопара сдохла

30мА дает

0
diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

04.01.2020 в 23:54:58

AKI написал: А если верхний датчик временно "заглушить" кусочком фольги под гайку на "кнопке"?

нужно попробовать

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9760

05.01.2020 в 00:04:06

diman_aviator написал:

Славик64 написал: Термопара сдохла

30мА дает

diman_aviator, в холостую?

0

10-40-99@mail.ru

diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

05.01.2020 в 01:26:37

запустил котел без верхнего датчика, то есть закоротил меж собой на него выводы, посмотрим что получится

0
diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

05.01.2020 в 17:29:12

без верхнего датчика котел спокойно проработал всю ночь и по сей час работает, то есть термопара держит, что то с верхним не то

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.01.2020 в 17:59:16

diman_aviator написал: без верхнего датчика котел спокойно проработал всю ночь и по сей час работает

Верхний датчик скорее всего под замену. Причем он не дешевый. Чистить его можно, но опять же серебрения-золочения там нет, и контакты на биметалле - окисляются.

0
diman_aviator
diman_aviator
Новичок

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

05.01.2020 в 18:10:37

AKI написал: Верхний датчик скорее всего под замену

а что там менять? примитивен дальше некуда, в чем там может быть проблема?