Аватар пользователя
MikOs4

Местный

Регистрация: 16.06.2019

Нижневартовск

Сообщений: 8

16.06.2019 в 11:43:23

Уважаемые спецы теплотехники, доброго времени суток. Прошу помощи в решении вопроса по устранению косяков в организации системы отопления "петли Тихельмана. Система из 16 радиаторов. Магистраль ППр Д25, отвод к радиаторам Д20. После включения системы в середине через одну комнату не греют радиаторы. Первые и последние огонь. Радиаторы алюминиевые секционные, на обратке шаровые краны на подаче регулировочные.Помогите разобраться, что нужно сделать, чтобы грели все радиаторы может где увеличить диаметр отвода к радиаторам или какие радиаторы подключить по однотрубной системе?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.06.2019 в 17:28:39

MikOs4, а с того, кто это сделал, спросить нельзя?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

17.06.2019 в 04:51:22

MikOs4 написал: в середине через одну комнату не греют радиаторы. Первые и последние огонь.

Для Тихельмана - типовая история.

MikOs4 написал: Радиаторы алюминиевые секционные, на обратке шаровые краны на подаче регулировочные.Помогите разобраться, что нужно сделать,

прижать регулировочные, больше - на первых и последних. Может прокатит. А по уму - сделать проект с расчетом и переделать по человечески.

0
Аватар пользователя
MikOs4

Местный

Регистрация: 16.06.2019

Нижневартовск

Сообщений: 8

17.06.2019 в 07:00:37

Спасибо. А регулировочные, это на обратке?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.06.2019 в 12:16:03

BV написал: Для Тихельмана - типовая история.

Я смог вспомнить за собой около пятидесяти колец Тихельмана, и проблема была лишь с одним из-за гравитационных перепадов. Пару лет назад по моей картинке группа упёртых идиотов сварила Тихельмана из PPRC на потолке. На потолке потому, что я убедил заказчика не доверять их сварочным навыкам. Даже после идиотов кольцо Тихельмана работает. Секрет в сопротивлениях, которое вносят панельные радиаторы.

0
Аватар пользователя
MikOs4

Местный

Регистрация: 16.06.2019

Нижневартовск

Сообщений: 8

17.06.2019 в 13:08:05

cineman, А что за картинка, и что значит на потолке?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.06.2019 в 14:07:42

MikOs4 написал: cineman, А что за картинка, и что значит на потолке?

MikOs4, картинку нарисовал в автокаде, предварительно сняв поэтажные планы. Это такой заб в голове моего кузена, которому захотелось отдать эту работу бригаде заезжих белорусов, которое к тому времени успели уже неоднократно обосраться. Мы с кузеном могли бы сделать эту работу сами лучевой разводкой, но зёб в его голове был сильнее здравого смысла. Пришлось приехать для снятия поэтажных планов. Речь про отопление 2-го этажа. Понимая навыки этих балбесов, я настоял на том, чтобы закрепить Тихельмана снизу под перекрытием между первым и вторым этажами. Эту поверхность предполагалось закрыть натяжным потолком в последнюю очередь, что делало разводку ремонтопригодной. Но белорусы смогли сделать мощный свищ на участке трубы, неизбежно пролегающем в стяжке пола, которую поторопились залить раньше опрессовки. Недоделав кусок обратки кольца, они убедили кузена, что всё закончили, взяли деньги и свалили домой. Нам с кузеном пришлось сварить этот сложный участок самим, чтобы узнать, что труба, уложенная под стяжку, сильно течёт. Но, даже в таких дурных руках Тихельман работает потому, что я не использую секционные радиаторы и

MikOs4 написал: на обратке шаровые краны на подаче регулировочные

;)

0
Аватар пользователя
MikOs4

Местный

Регистрация: 16.06.2019

Нижневартовск

Сообщений: 8

17.06.2019 в 14:30:56

cineman, Спасибо за разъяснение. Все прекрасно понял. А количество радиаторов сколько? И каким диаметром трубы работаете?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.06.2019 в 14:51:41

MikOs4 написал: А количество радиаторов сколько?

Сам вопрос говорит о непонимании. Не нужно Вам знать количество радиаторов.

MikOs4 написал: И каким диаметром трубы работаете?

Оставьте отопление. Это не Ваше.

0
Аватар пользователя
MikOs4

Местный

Регистрация: 16.06.2019

Нижневартовск

Сообщений: 8

17.06.2019 в 15:02:40

Согласен. Но ведь есть нюансы в монтаже попутки. А мне надо восстановить работоспособность моей системы. На счет радиаторов я все понял, и в роликах великих мастеров смотрел, что в секционных большой проход и малое гидросопротивление. Но поставили такие, теперь надо выкручиваться.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.06.2019 в 18:05:43

MikOs4, Вам уже в двух темах минимум три человека сказали что делать, при этом их советы не противоречат друг другу. Чего Вы ещё хотите?

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12225

17.06.2019 в 18:20:21

Mazayac написал: MikOs4, Вам уже в двух темах минимум три человека сказали что делать, при этом их советы не противоречат друг другу. Чего Вы ещё хотите?

ТС хочет чтобы все радиаторы равномерно грели и чтобы при этом ничего переделывать не надо было. Максимум открыть/прикрыть уже существующие вентиля. :) А вы ему о том, что надо кардинально переделывать. :(

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.06.2019 в 22:07:53

ADM05, я ему как раз о том, что надо прикрыть существующие вентили.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.06.2019 в 23:26:20

Есть вещи, ежу понятные, но некоторых ломает быть ежами.

0
Аватар пользователя
Максимм115

Местный

Регистрация: 15.09.2019

Омск

Сообщений: 1

15.09.2019 в 08:09:11

MikOs4, https://m.youtube.com/watch?v=sl5d753lyEw

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу