Всем привет! Собственно понадобилось поменять проводку в квартире, затупил на квартирном щите. Что из себя выжать смог - нарисовал, но я делаю это первый раз, потому прошу покритиковать.

То что красным на картинке - это, к сожалению, пока никак не поменять. Автоматы даже ходят проверяют, чтобы не больше 20А стояли. Ибо с домовой проводкой там всё очень плохо. Но я с ним уже давно живу, мне его всегда хватало. Вообще планируется капитальный ремонт дома и возможно это дело поправят.

Очень затупил на вопросе с землёй. У меня она просто вместе с нулём закручена на один винт в подъездном щите. Начитавшись тырнетов задался вопросом - а может мне лучше землю никуда не подключать? То есть провод от розеток проложить до квартирного щитка, а там просто оставить их болтаться до лучших времён?

По киловаттам на картинке написал максимальные значения из даташитов на технику. По факту там сильно меньше. Замерял.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16838

18.06.2019 в 00:18:42

#6634240

zikas написал: То есть провод от розеток проложить до квартирного щитка, а там просто оставить их болтаться до лучших времён?

Да. У Вас газовая плита? Поставьте 2 УЗО на 25А 30мА тип А и под них распределите всё. Часть света и розеток под одно УЗО, часть розеток и света под другое...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
zikas

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.06.2019 в 00:25:03

#6634247

MaSeVi, спасибо за ответ! Плита газовая, но в ней есть таймер, часы и зажигалка, которые от электричества работают. А зачем на свет УЗО?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16838

18.06.2019 в 00:33:51

#6634253

zikas написал: А зачем на свет УЗО?

Странное решение применить аж 4 АВДТ, но обидеть свет УЗО. Вот Вам схема для примера, весьма похоже, за некоторыми нюансами.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
zikas

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.06.2019 в 00:53:43

#6634260

MaSeVi, в приципе понял что нужно сделать. Спасибо!

А если не секрет, в какой программе делаются схемы вроде той что Вы скинули?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16838

18.06.2019 в 00:55:43

#6634262

zikas написал: Спасибо!

Не за что))

zikas написал: А если не секрет, в какой программе делаются схемы вроде той что Вы скинули?

Microsoft Visio 2010...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6450

18.06.2019 в 06:25:12

#6634295

zikas написал: MaSeVi, спасибо за ответ! Плита газовая, но в ней есть таймер, часы и зажигалка, которые от электричества работают. А зачем на свет УЗО?

zikas, потребление как у лампочки.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
zikas

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.06.2019 в 12:25:33

#6634441

MaSeVi, вот такое вот получилось. Реле напряжения поменял на вольтамперметр + УЗМ-50МД.

Вводной автомат -ABB SH202L C20 ( 2CDS242001R0204 ) Вольтамперметр - Меандр ВАР-М01-083 AC20-450В УХЛ4 Защита от скачков и дуг - Меандр УЗМ-50МД УХЛ4 УЗО - ABB "FH202AC", 2P 25 A 30 mA, AC ( 2CSF202004R1250 ) Автоматы на 10А - ABB "SH201L", 1P 10А (C) 4,5kA ( 2CDS241001R0104 ) Автоматы на 16А - ABB "SH201L", 1P 16А (C) 4,5kA ( 2CDS241001R0164 )

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.06.2019 в 13:06:36

#6634455

zikas, на свет можно оставить 2 автомата, этого выше крыши, УЗМ... ну такое, чего нибудь другого под рукой нет? свет и розетки перемешайте, так чтобы в одном помещении они оказались на разных УЗО

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.06.2019 в 13:14:16

#6634462

zikas написал: Начитавшись тырнетов задался вопросом - а может мне лучше землю никуда не подключать? То есть провод от розеток проложить до квартирного щитка, а там просто оставить их болтаться до лучших времён?

если есть сомнения в заземлении, то в розетках не подключайте его (но жилу не отрезать под корешок)

0
Аватар пользователя
zikas

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.06.2019 в 13:30:49

#6634469

юра Т написал: если есть сомнения в заземлении, то в розетках не подключайте его (но жилу не отрезать под корешок)

А вариант в розетках подсоединить, а уже в щитке никуда не заводить плохой? Просто как появится нормальная земля - мне нужно будет только в щитке все провода к шине подключить и всё.

юра Т написал: УЗМ... ну такое, чего нибудь другого под рукой нет?

Под рукой только щиток и автоматы есть. Остальное покупаться будет. А какие альтернативы УЗМ? Просто тут защита и от дуги и от напряжения. Погуглил - вроде все УЗМ и ставят в основном.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.06.2019 в 13:48:50

#6634479

zikas написал: А вариант в розетках подсоединить, а уже в щитке никуда не заводить плохой?

в этом случае у Вас на корпусах будет примерно 110 вольт, которые будут чувствительно кусаться (лучше в щите соберите землю как положено, и в принципе её можно под тот Ваш болт, УЗО будут работать от повреждения кабеля) глючные эти УЗМ... большую часть изделий производитель минирует... (но себе в принципе можно, если что выкинете из схемы) МД может от искрения в подъезде срабатывать...

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3234

18.06.2019 в 13:51:03

#6634484

zikas написал: А вариант в розетках подсоединить, а уже в щитке никуда не заводить плохой?

Плохой. И емкостная наводка между жилами L и PE кабеля, и дополнительный риск пробоя изоляции внутри кабеля будут на человеке, касающемся "заземлённого" прибора в этой розетке.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16838

18.06.2019 в 13:55:30

#6634486

zikas написал: УЗМ-50МД.

Уберите Вы эту парашу. Если хотите реле и вольтамперметр в одном корпусе, то возьмите RBUZ MF32. Про кол-во автоматов на свет Вам Юрий правильно указал. Можете эти автоматы заменить на отдельные АВ для хол-ка, конд-ра. А духового шкафа нет?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
zikas

Местный

Регистрация: 17.06.2019

Москва

Сообщений: 26

18.06.2019 в 15:08:12

#6634524

MaSeVi написал: возьмите RBUZ MF32.

Заменил

юра Т написал: zikas, на свет можно оставить 2 автомата, этого выше крыши, УЗМ... ну такое, чего нибудь другого под рукой нет? свет и розетки перемешайте, так чтобы в одном помещении они оказались на разных УЗО

Сделал

MaSeVi написал: А духового шкафа нет?

В плиту встроен, газовый с электрической зажигалкой.

0