luzgin написал:
от РЩ (общий) до последнего магаза примерно 40м с 2 поворотами .
Насколько реально сменить провод аллюминь 25 мм2 ?
Без проблем.
luzgin написал:
хорошая ли идея сразу же проложить в эту же трубу дополнительно запасной провод ?
Если хотите подстраховаться, заложите еще одну пустую трубу. Возможно потребуется более высокая категория электроснабжения.
luzgin написал:
в общий РЩ заходит вводной кабель на 3ф АВ С250А
Да. Потому что cos φ будет около 0,8.
luzgin написал:
далее там же разводится на 3ф АВ С80А (6шт)
Да.
luzgin написал:
то есть каждый магазин сможет снять примерно 42 кВт?
И даже несколько более того. Но не все одновременно.
юра Т написал:
(в принципе и в 40 мм должен войти)
Я против подобных начинаний.
юра Т написал:
на 25 люминия автомат до 63 ампер
Не совсем верно. Так как данный участок распределительной сети следует рассчитывать только по ТКЗ.
luzgin написал:
Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
25мм2 ̶ ̶ ̶6̶5̶А̶ ̶(̶1̶ ̶т̶р̶е̶х̶ж̶и̶л̶ь̶н̶о̶г̶о̶ ̶в̶ ̶о̶д̶н̶о̶й̶ ̶т̶р̶у̶б̶е̶ ̶(̶с̶п̶о̶с̶о̶б̶ ̶п̶р̶о̶к̶л̶а̶д̶к̶и̶ ̶н̶е̶ ̶у̶к̶а̶з̶а̶н̶)̶)̶
Трёх одножильных. 80А.
При том что нагрузку ограничивает АВ 63А в конце линии.
luzgin написал:
то есть с кабеля 4*25мм2 можно снять большую мощность чем с 4 проводов (такого-же сечения )проложенных в трубе?
Нет. Так как при прокладке в трубе должен быть применен понижающий коэффициент.
Дефакто АПВ 5х1х25 держит сколь угодно долго нагрузку в 100А, даже при несколько повышенной окружающей температуре, не выходя за пределы ТУ.