ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2020 в 23:19:20

luzgin написал: АВ для защиты

На вводе и на каждой отходящей линии обязательны.

luzgin написал: какие кабеля (алюминь) нужны

Достаточно провода АПВ.

luzgin написал: нужно ли их прокладывать в трубах и каких?

Конечно же в трубах. Проще использовать ПНД.

luzgin написал: пластиковые щиты или лучше металлические?

Сталь более надёжна.

luzgin написал: достаточно ли 1 заземления входящего на ГЗШ в шитовой?

Да. Можно использовать естественный заземлитель (металл конструкции здания) Повторное соединение с ЗУ приветствуется.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

11.02.2020 в 09:18:49

правильно ли я считаю
для вводного кабеля 150 кВт 3ф 150000/220=681А (для 3 фаз) /3= 227А(номинал 3ф Автомата) (для активной нагрузки) можно ли поставить 250А ? далее 150 кВт/ 6 магазинов = 25кВт ( кабель с запасом под возможные будущие хотелки до 60кВт на магазин 5*25 алюм ) защищаем 3ф АВ 40А

по поводу провода в трубах: в чем их удобство?(до этого момента сталкивался с мах диаметром -броня 4*16) планирую Кабель АВВГ 5х25ок (N,PE)-0,66 в гофре или пнд или может проще броню без труб?

повторное заземление(его соединение с ГЗШ) должно быть не тоньше 0 вводного провода? естественный заземлитель (металл конструкции здания) уже не доступен

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.02.2020 в 10:09:43

luzgin написал: 227А(номинал 3ф Автомата)

Поставьте плавкие вставки

luzgin написал: по поводу провода в трубах: в чем их удобство?

Дешевле и проще заменить. Кабель, да ещё в броне вытянуть не всегда возможно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.02.2020 в 18:35:13

luzgin написал: планирую

что за шарашкины магазины что готовы без проекта подключаться?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.02.2020 в 05:46:06

luzgin написал: правильно ли я считаю для вводного кабеля 150 кВт

Ток в трехфазной цепи с активной нагрузкой равен 240.18 A

luzgin написал: 5*25 алюм ) защищаем 3ф АВ 40А

Очень скромно, а с учетом того что в РЩ АВ С63А получается селективность наоборот. Ставьте С80А.

luzgin написал: по поводу провода в трубах: в чем их удобство?

Проще затягивать в трубы.

luzgin написал: или может проще броню без труб?

"Здра моя ра..." :cool: А сменяемость ? Сталь вам видимо не предлагать... Так что ПНД - ваше фсЬо. Берите Ф50 и углы делайте плавные без заломов.

luzgin написал: повторное заземление(его соединение с ГЗШ) должно быть не тоньше 0 вводного провода?

Вводной ноль (PEN) должен непосредственно присоединяться к ГЗШ.

luzgin написал: естественный заземлитель (металл конструкции здания) уже не доступен

Расшить участок гипсокартона или даже раздолбить кладку ... В общем: "долбите Шура, долбите..." (с) Если пол не залит - арматуру пола присоединить не забудьте.

юра Т написал: что за шарашкины магазины что готовы без проекта подключаться?

Проект по факту нарисуют хозяину помещения. А арендаторам на него вообще плевать.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.02.2020 в 08:50:48

"Здра моя ра..." С ума сойти А сменяемость ? Сталь вам видимо не предлагать... Так что ПНД - ваше фсЬо. Берите Ф50 и углы делайте плавные без заломов.

от РЩ (общий) до последнего магаза примерно 40м с 2 поворотами . Насколько реально сменить провод аллюминь 25 мм2 ? хорошая ли идея сразу же проложить в эту же трубу дополнительно запасной провод ?

luzgin написал: правильно ли я считаю для вводного кабеля 150 кВт

Ток в трехфазной цепи с активной нагрузкой равен 240.18 A

luzgin написал: 5*25 алюм ) защищаем 3ф АВ 40А

Очень скромно, а с учетом того что в РЩ АВ С63А получается селективность наоборот. Ставьте С80А.

я правильно понимаю: в общий РЩ заходит вводной кабель на 3ф АВ С250А (или все же 200?)

(организуется повторное заземление на ГЗШ)

далее там же разводится на 3ф АВ С80А (6шт)

потом через провода 5*25мм2(аллюм) в пнд или стальных(предпочтительно) трубах, доходит до оконечных (6) РЩ на АВ С63А

то есть каждый магазин сможет снять примерно 42 кВт?

и да к большому сожалению проекта не будет и даже расположение розеток ,выключателей тайна покрытая мраком увы такова действительность

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

12.02.2020 в 19:26:32

luzgin написал: через провода 5*25мм2(аллюм) в пнд или стальных(предпочтительно) трубах

в ПНД тянуть легче (в принципе и в 40 мм должен войти), но это если в земле или в бетоне, на 25 люминия автомат до 63 ампер

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

13.02.2020 в 13:10:58

на 25 люминия автомат до 63 ампер

согласно ПУЭ

Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

25мм2 65А (1 трехжильного в одной трубе (способ прокладки не указан))

а

Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

25мм2 уже 115А (3х жильный при прокладке в земле). в воздухе 75А

то есть с кабеля 4*25мм2 можно снять большую мощность чем с 4 проводов (такого-же сечения )проложенных в трубе?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

13.02.2020 в 18:22:48

luzgin написал: то есть с кабеля 4*25мм2 можно снять большую мощность чем с 4 проводов (такого-же сечения )проложенных в трубе?

в трубе охлаждение хуже

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.02.2020 в 17:49:53

luzgin написал: от РЩ (общий) до последнего магаза примерно 40м с 2 поворотами . Насколько реально сменить провод аллюминь 25 мм2 ?

Без проблем.

luzgin написал: хорошая ли идея сразу же проложить в эту же трубу дополнительно запасной провод ?

Если хотите подстраховаться, заложите еще одну пустую трубу. Возможно потребуется более высокая категория электроснабжения.

luzgin написал: в общий РЩ заходит вводной кабель на 3ф АВ С250А

Да. Потому что cos φ будет около 0,8.

luzgin написал: далее там же разводится на 3ф АВ С80А (6шт)

Да.

luzgin написал: то есть каждый магазин сможет снять примерно 42 кВт?

И даже несколько более того. Но не все одновременно.

юра Т написал: (в принципе и в 40 мм должен войти)

Я против подобных начинаний.

юра Т написал: на 25 люминия автомат до 63 ампер

Не совсем верно. Так как данный участок распределительной сети следует рассчитывать только по ТКЗ.

luzgin написал: Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами 25мм2 ̶ ̶ ̶6̶5̶А̶ ̶(̶1̶ ̶т̶р̶е̶х̶ж̶и̶л̶ь̶н̶о̶г̶о̶ ̶в̶ ̶о̶д̶н̶о̶й̶ ̶т̶р̶у̶б̶е̶ ̶(̶с̶п̶о̶с̶о̶б̶ ̶п̶р̶о̶к̶л̶а̶д̶к̶и̶ ̶н̶е̶ ̶у̶к̶а̶з̶а̶н̶)̶)̶

Трёх одножильных. 80А. При том что нагрузку ограничивает АВ 63А в конце линии.

luzgin написал: то есть с кабеля 4*25мм2 можно снять большую мощность чем с 4 проводов (такого-же сечения )проложенных в трубе?

Нет. Так как при прокладке в трубе должен быть применен понижающий коэффициент.

Дефакто АПВ 5х1х25 держит сколь угодно долго нагрузку в 100А, даже при несколько повышенной окружающей температуре, не выходя за пределы ТУ.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.02.2020 в 08:17:40

ПPOPAБ огромное спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу