krserv написал: лучше поставить двухполюсные АВ
Двухполюсные, разумеется, лучше. Но тут всё зависит от бюджета и возможностей. Поставьте, если т.н. параноя мучает общий выключатель на эти линии, будут "неотключайки")))...
02.07.2019 в 02:00:13
krserv написал: лучше поставить двухполюсные АВ
Двухполюсные, разумеется, лучше. Но тут всё зависит от бюджета и возможностей. Поставьте, если т.н. параноя мучает общий выключатель на эти линии, будут "неотключайки")))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.07.2019 в 02:17:17
krserv написал: Были ли известные случаи возникновения в кондиционерах неисправностей, когда они находились в выключенном состоянии?
Были... дом сгорел, когда рядом бахнула молния - наведенный потенциал спалил часть кондея, и далее - пожар, т.к. кондей был под напряжением
krserv написал: лучше поставить двухполюсные АВ на каждый из них и полностью обесточивать, чтобы исключить неприятности?
лучше
02.07.2019 в 02:26:58
MaSeVi написал: общий выключатель на эти линии
Общий выключатель не получится, но поставить двухполюсники с боксами на два модуля не проблема, другое дело, а надо ли, если это только параноя, то пройдет, а если действительно бывали случаи и что-то происходило, то тогда нужно их исключить. Один сплит на кухне, другой в спальне, третий в зале, а кондиционер старый, иногда включаю охладить лоджию. Из зала справляется и сплит, но чтобы быстрее, когда лоджия сильно нагревается, то включаю кондиционер, который остался с прошлого "для мебели" На входе на лоджии стоит щиток с общим автоматом и сейчас от него запитывается кондиционер и обогреватель. Теперь с появлением третьей нагрузки - вентилятора вытяжного, решил все переделать. На вход поставлю УЗО и автомат на 6А (или 10А) в зависимости от необходимости. Возле нагрузок свой щиток с автоматами однополюсными на каждую нагрузку. Вернее, кондиционер вверху, и проводка идет к нагрузкам сверху, поэтому еще один бокс на один автомат отдельно нужно поставить.
02.07.2019 в 02:31:54
krserv, У Вас в регионе есть замечательный наш коллега, здесь его ник Radio, мастер прекрасный, руки - тем более. Почему бы не потратить некоторое количество пиастров и не обратиться к нему, чтобы он всё обалденно Вам сделал?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.07.2019 в 02:56:32
MaSeVi написал: У Вас в регионе есть замечательный наш коллега, здесь его ник Radio,
Знаю, и на местном уровне я его знаю под другим ником и много чего полезного за эти годы он мне подсказывал, начиная с авт. выключателей ИЕК, до того где купить недорого реле напряжения Меандр. Но я сам по образованию инженер-электрик, закончил ВУЗ спец. - "Автоматика и телемеханика" другое дело, что не электричеством я занимался по жизни, а информационными технологиями, компьютерами и слаботочкой различной. Сейчас на пенсии, могу позволить себе и самому стать электриком, хотя бы для себя. У меня весь инструмент есть, включая обжимки НШВИ, и гильз и т.д. Так что "прорвемся, опера"...А вот помощь спецов с этого форума, для меня очень ценная, когда-то американцы также общаясь через телекоммуникационную сеть основы интернет создали. И Весь бывший СССР здесь на связи...
02.07.2019 в 04:21:42
BV написал: Но зачем утеплять кабель, когда по возможности стараются сделать условия для лучшего охлаждения.....
второй вариант, не использовать теплоизолятор, а использовать силикатный герметик для печей. Покрыть им этот металический кабель-канал. Цель не допустить прогорания стенок кабель-канала при возможном токе КЗ. Силикатный герметик выдерживает рабочую температуру до 1500 гр, но в тоже время он не является теплоизолятором и будет передавать через себя тепло. С одной стороны охлаждение кабеля страдать не будет, а с другой стороны при токе КЗ, выделится большое количество теплоты, при этом сам кабель-канал может и прогореть, но силикатный герметик не прогорит, но он может передать через себя высокую температуру на древесину и вызвать ее воспламенение. Получается, что без теплоизолятора никак не обойтись.
02.07.2019 в 05:37:32
BV написал: Угу, чтобы проводу было хорошо и жарко
С чего бы, если кабель не перегружен.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.07.2019 в 06:28:50
Radio написал:
Вы просто не знаете .
Radio, ссылка битая.
krserv написал:
SB3 написал: ага, пластиковый кабель канал)
не пластиковый кабель канал, а металический, по ссылке выше, или дублирую сейчас:
krserv, кабель-канал имеет щели, противопожарную функцию он не выполняет, в СП не зря написали про трубу.
Вечный студент
02.07.2019 в 09:06:42
"... когда-то американцы также общаясь через телекоммуникационную сеть основы интернет создали..."
krserv, интернет - это побочный продукт разработки новых видов связи для военных целей. Миллиарды государственных денег и десятилетия "общения" в военных лабораториях. А людям рассказывают сказки про умных частных бизнесменов создавших интернет. :) Для лоджии можно ещё огнетушитель купить. :)