krserv, а не проложить ли вам бронированный кабель?)
02.07.2019 в 13:08:24
krserv, а не проложить ли вам бронированный кабель?)
02.07.2019 в 13:13:05
krserv написал: а вот что будет происходить если при КЗ успеет прогореть стенка кабель-канала,
Мысли материальны - не накликайте. Ещё вариант - керамические трубки .
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.07.2019 в 13:16:22
krserv написал:
BV написал: трубы обладающие локализационной способностью надо дополнительно изолировать негорючим материалом?
Таким образом я пытаюсь создать локализационную способность кабель-канала, который без этого ее может не иметь, т.к толщина стали недостаточная, и о герметичности его тоже ничего не известно. Пусть Гефест ответит подробнее как можно применять их кабель-каналы.
krserv, У Вас левая рука ссылается на нормативы, а правая лепит самопал. Может стоит определиться?
02.07.2019 в 13:17:22
krserv написал: а вот что будет происходить если при КЗ успеет прогореть стенка кабель-канала, усиленная силикатным герметиком. Сейчас по жизни, я исследователь, испытатель, занимаюсь практическими научными исследованиями, поэтому у меня ко всему и такой подход - любознательный, познавательный, экспериментальный. Исходя из этого, а что если базальтовый картон обмазать силикатным герметиком, создав ему большую твердость и закрепить его соответственно с двух сторон от кабель канала, на деревянных досках и на фанере как негорючий материал. Кстати интересно, а если поместить этот кабель-канал в профиль Knauf ГКЛ у которого толщина металла 0.6 мм. Что будет происходить в этом случае? Что прожигает стенку кабель-канала - высокая температура в области тока КЗ, или плазма дуги КЗ? Хватит ли силы, чтобы еще прожечь и второй слой металла в 0.6 мм?
krserv,
Купите сварочный аппарат.
Сделайте испытательный стенд и получите исчерпывающие ответы на свои вопросы.
Выж себя исследователем-испытателем воспринимаете... Надо подтверждать делами.
02.07.2019 в 13:21:40
krserv, Вашу бы энергию, да в мирных целях...
02.07.2019 в 13:46:41
MrGalaxy,
Можете там найти все темы автора, вам понравится. :)
02.07.2019 в 17:24:01
BV написал: Сделайте испытательный стенд и получите исчерпывающие ответы на свои вопросы.
Давайте перейдем к практическому результату получаемого от обсуждения в этой теме. Итак, соблюдать ПУЭ по проводке в трубах я не буду, т.к это экономически нецелесообразно в моей жизненной ситуации и дальнейших планах. К тому же проблемный участок будет занимать лишь 1 м вниз и 0.5 м в сторону от бокса с автоматами.
Проводку от противоположной стенки лоджии с накладного щитка в котором будет стоять входной двухполюсный автомат на 6А и УЗО на 16А, т.ут. - 10mA я проведу открыто в ПП трубе до рамы лоджии, рядом со стоящим кондиционером. Там поставлю бокс на 2 модуля и в него двухполюсный автоматический выключатель на 6А, В типа. Выключатель нужен просто как выключатель, это мы обсудили выше, с него открытой проводкой в ПП трубе до бокса на 2 1п автомата (на 3 и 1А - тоже просто выключатели нагрузок) и розетку на дин рейке - бокс - открытая установка на деревянной обшивке. ПУЭ не нарушаю. При этом возникает вопрос, а можно утопить бокс на половину в фанеру по бокам, как вот здесь на фото:
Хочу облицовочную обшивку из фанеры подвести к бокам корпуса пластикового бокса и накладной розетки IP 41, в которую включается обогреватель.
С выхода бокса в металлическом кабель-канале хочу проложить вот этот кабель - до 1 м до обогревателя и до 0.5 м до вентилятора (хватит 2х проводного, т.к там металлических конструкций нет - все пластиковое) Кабель на обогреватель трехпроводный, один провод на перспективу, вдруг земля появится в квартире когда-нибудь. Вот тут тоже пишут интересно: второй метод проводки в деревянном доме:
"Про прокладку проводов и кабелей в металорукаве, ПВХ гофре и коробе (канале) я рассказал Вам в первой части статьи. Но здесь хочу добавить следующее.
Такую прокладку разрешено производить при одном ВАЖНОМ условии:
На протяжении всей длины и со всех сторон необходимо подкладывать несгораемый материал между металлорукавом (ПВХ гофрой и коробом) и деревянными поверхностями.
Несгораемыми материалами могут служить: алебастр, штукатурка, цемент, бетон и др."
Исходя из этого я и хочу на указанную длину до 1 м проложить металлический кабель-канал, с подложенным вокруг него несгораемым материалом - базальтовый картон,а также обработать поверхности силикатным герметиком, сделав поверхности несгораемыми.
02.07.2019 в 17:26:55
Radio написал: Можете там найти все темы автора, вам понравится.
Многие темы туда дублировались отсюда, если в них была потребность местного значения, другое дело, как люди воспринимают их обсуждение здесь и там...
02.07.2019 в 17:33:03
krserv написал: проблемный участок будет занимать лишь 1 м вниз и 0.5 м в сторону от бокса с автоматами.
И ради полутора метров стальной бесшовной трубы, которую можно было согнуть у местных сантехников на трубогибе стоило заводить весь этот сыр бор?
02.07.2019 в 17:39:25
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу! :a :(
02.07.2019 в 18:09:03
BV написал: И ради полутора метров стальной бесшовной трубы,
а металлический бокс не нужен, а соединение с ним труб на две нагрузки. Меня,вот эта тема в штопор ввела:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу