Аватар пользователя
sandim

Местный

Регистрация: 05.08.2009

Киев

Сообщений: 19

01.07.2019 в 12:58:18

Есть складское помещение. два этажа по 5м каждый в высоту Внутри сделаны из гипсокартона комнаты. Комнаты небольшие по 30 кубов в среднем. Можно выдувать в основное помещение, но оно высокое и узкое. По сути это комнаты в коридоре высокого склада. Арендодатель, не дает ставить приточку на боковых стенах. Кодиционер это максмум что разрешают. Условия аренды такие дурные что вкладываться в приточную нет смысла.

Надо сделать вентиляцию и по возможности охладить. Решили сделать вытяжную вентиляцию, в трубу в крышу. Вытяжной вентилятор включать по таймеру или кнопке. Вопрос 1: Годно к эксплуатации ? Вопрос 2: Осталось понять расчеты диаметров воздуховодов и где устанавливать сам вентилятор на каком сегменте? А приток через двери. Они все равно все открытые с утра до вечера. Вопрос 3: Есть один нюанс в двух комнатах люди за компом, а в двух чинят оборудование с паяльниками и если воздуховоды общие то как собрать схему, что бы запахи не просачивались?

Вопрос 4: Решили для охлаждения ставить кондиционер канальный. Можно с запасом если двери приоткрытые. А как избежать смешивания воздуха из разных комнат?

Ну и вообще за комменты буду благодарен

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

01.07.2019 в 13:13:37

sandim написал: Вопрос 1: Годно к эксплуатации ?

А что годно? Никакой схемы Вы не предоставили....

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

01.07.2019 в 13:20:20

3D схема вентиляции внушает, да.. :) Для вас главный вопрос - не куда выбрасывать воздух, а откуда взять свежий. Объем склада большой, но не безграничный. Вентиляция это не от слова вентилятор. Лучше обеспечьте приток, а куда ему деваться воздух найдет. Исключение - комнаты с выделением вредных веществ - там нужны будут зонты и вытяжка. Ну и смысл канального кондиционера ускользнул от меня. Не выдумывайте - наймите того, кто этим занимается и сформулируйте задачу. На круг дешевле обойдется.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

01.07.2019 в 13:31:08

AirMakks написал: 3D схема вентиляции внушает, да.. :)

на встроенный пылесос похожа :)

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

01.07.2019 в 14:43:19

sandim написал: чинят оборудование с паяльниками

Вот этим товарищам по персональной вытяжке над столом, точнее над местом пайки, бесплатное молоко и виноградный сок. И о "просачивании этих запахов" не может быть и речи. Канальный кондиционер, если он для этих выгородок, должен забирать оттуда и отдавать туда же, иначе он будет пытаться охладить весь ангар, а с открытыми дверями и всю улицу.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

01.07.2019 в 14:55:02

ALPIC написал: Канальный кондиционер, если он для этих выгородок, должен забирать оттуда и отдавать туда же

также, если он один - то будет распространять воздух из вредных помещений в другие...

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

01.07.2019 в 15:12:05

BV, безусловно, только я не знаю как охлаждать такие зоны, наверно по персональному кондиционеру в помещение, с учётом мощности теплопритоков от приточки. Мы решали аналогичные вопросы рекуператорами они сохраняли климат зимой и летом много дешевле, но то были цеха шелкографии, тут наверно придётся подумать о доп фильтрах, если паяют действительно много. А если эпизодически, думаю вытяжка и сплит настенник.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

Аватар пользователя
sandim

Местный

Регистрация: 05.08.2009

Киев

Сообщений: 19

01.07.2019 в 23:11:28

BV, я внизу текста дал ссылку на схему

0
Аватар пользователя
sandim

Местный

Регистрация: 05.08.2009

Киев

Сообщений: 19

01.07.2019 в 23:15:00

А с приточкой проблема. Есть только одна стена на улицу и не дают ее ковырять. А открытая дверь совсем не приточка ? если не учитывать использования кондиционера ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

02.07.2019 в 00:02:03

sandim написал: BV, я внизу текста дал ссылку на схему

sandim, да, увидел после... иногда форум чуть тупит.

sandim написал: . А открытая дверь совсем не приточка ?

нет, но над дверью можно сделать забор - если есть немного места.... Ищите спеца - иначе выкините деньги

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу