02.07.2019 в 12:02:10
demoniqus написал: в т.ч. двухступенчатая защита УЗО
УЗО (хотя бы одно) не в т.ч., а в первую очередь. Да, после этого электричество (возможно) перестанет включаться вообще, но это поможет дальнейшим шагам (с фонариком).
02.07.2019 в 12:18:16
AlexeyL, Понял)) Пока почитаю по ним информацию, чтобы выбрать то, что наиболее оптимально подойдет мне, постараюсь к выходным купить и поставить. Экономить не буду - возьму два без вопросов. Главное, чтобы влезли в мой щиток рядом с имеющимися автоматами. Номинал - 30мА. После дальнейших действий я отпишусь - решилась ли проблема или нет
02.07.2019 в 12:29:57
demoniqus написал: Главное, чтобы влезли в мой щиток рядом с имеющимися автоматами.
Именно против этой проблемы помогают дифавтоматы, 2в1. Для совсем трудных случаев выпускаются бюджетные (~ 800 руб) электронные дифавтоматы шириной в 1 модуль, для замены однополюсного обычного автомата. Надёжность и качество при такой цене соответствующие, но как быстрое решение годится. Потом, когда всё заработает, можно улучшать надёжность добавлением электромеханических УЗО.
02.07.2019 в 15:14:29
demoniqus написал: Помогите, пожалуйста, понять, куда смотреть, где искать проблему.
Отсутствие системы уравнивания потенциалов. фсё...
02.07.2019 в 19:47:34
BV написал: Что мешает просто взять и
Снять председателя с занимаемой должности?
03.07.2019 в 06:19:19
volchenok написал: Снять председателя с занимаемой должности?
..глобальный подход! :D
03.07.2019 в 07:27:14
volchenok, 1) Чтобы его снять, нужно провести общее собрание всех собственников. Это примерно 400 гаражей. Да даже если хватит и половины, где я их буду искать??? Как я их буду искать??? Например, вот удалось узнать, что мой непосредственный сосед живет в другом, не самом близком городе... Многие не появляются годами (может даже десятилетиями и неизвестно, живы ли они вообще - тогда придется разгребать дела о наследниках и т.д. и т.п.) 2) Чтобы снять председателя, надо найти нового, который: а) согласится в принципе - далеко не каждый согласится, абсолютное большинство имеют основную работу и не бросят ее б) будет лучше нынешнего, иначе это время, потраченное впустую. Так проще отрезаться вообще от линии и поставить свой генератор. Тогда фаза будет всегда там, где ей положено, да и напряжение будет в полном порядке и в достаточном количестве - хоть 380В и 30кВт... Так сказать, у "Голландца" должен быть капитан...
03.07.2019 в 13:38:56
AlexeyL, я немного ознакомился с УЗО, прорабатываю новую схему подключения и возник вопрос. Вы сказали, что нужно поставить 2 УЗО последовательно друг за другом между вводным автоматом и распределительными автоматами. Вводное УЗО должно иметь номинал по току не ниже, чем вводной автомат (лучше больше). Т.е., если я поставлю вводной автомат 32А, то УЗО должно быть 40А. УЗО, защищающие отдельные линии также должны иметь номинал не меньше, чем номинал защищаемых линий. Получается, что оба УЗО у меня должны быть одного номинала по току и по утечке? Тогда какой смысл в двух? Или мне нужно все-таки защитить отдельные линии внутри гаража
03.07.2019 в 13:42:36
demoniqus, Имеется ввиду номинал по току утечки . Ступени 300;100мА - 30;10мА
03.07.2019 в 13:48:37
dokar, Мне подойдут именно 30mA, поскольку есть и довольно мощное оборудование, да и длина кабеля, если не напрямую, да с ответвлениями может пойти на десяток-другой метров. Сам AlexeyL это сказал в первых сообщениях темы... 10mA разве что на освещение, но я пока не уверен, что закончил освещать свой гараж
03.07.2019 в 13:53:27
demoniqus,
Вы ведь из Москвы ? И гараж в Москве ?
Неужели не найдется нормальный электрик для подключения столь дорогого , оборудования, упомянутого вами ?
Жаба совсем того?
:net:
03.07.2019 в 13:58:23
dokar, Я уже несколько раз писал, почему не хочу связываться с этими электриками. Один из таких и создал проблему, которую я вынужден решать, из-за которой меня долбануло. Кроме того, чтобы очередной суперской электрик не навешал лапши, я должен сам хоть что-то понимать, а не хлопать зеньками на него, как на икону...
03.07.2019 в 14:39:49
dokar написал: Вы ведь из Москвы ? И гараж в Москве ? Неужели не найдется нормальный электрик для подключения столь дорогого , оборудования, упомянутого вами ? Жаба совсем того?
да не обращайте на него внимание.. ТС просто флудер, создал одинаковую тему на нескольких форумах и везде от него пространные посты и пустой жов... Вероятнее всего, в силу обстоятельств, у него образовалась куча свободного времени плюс халявный интернет.. ;) и желание потроллить местных мудрецов...
03.07.2019 в 14:42:22
demoniqus написал: Тогда какой смысл в двух?
УЗО сложны и не очень надёжны. А если при замыкании фазы на землю не произойдёт автоматического отключения, то будет очень плохо. Поэтому в двухпроводке без заземления достаточно одного УЗО 30 мА: замыкать на землю некуда. В трёхпроводке с системой TT рекомендуется дублирование УЗО, но первое УЗО может быть с номиналом 100 мА для "селективности". В гараже селективность большого смысла не имеет.
03.07.2019 в 15:20:02
AlexeyL, ясно, подстраховка. Т.е. в моем случае нет необходимости ставить на КАЖДУЮ линию... Посмотрел сейчас УЗО на ввод в Леруа, но мне там по параметрам, да и то не полностью (хотел на переменку + постоянку) всего лишь одно УЗО подошло. Вот теперь мучаюсь, есть ли смысл поискать на рынке в электрических палатках или лучше с ними не связываться...
Ixtrim, флудите и убиваете время здесь Вы. Когда я предложил в первой теме приехать и решить проблему, Вы отмолчались. Ничего толком дельного от Вас я, в отличие от AlexeyL и BV, не услышал. Они мне помогли многое прояснить, помогли определиться с дальнейшими действиями. Так что не засоряйте эфир.