сейчас банально засунул уровень в канал спутник однозначно наклонный
:mad:
10.08.2019 в 11:36:15
сейчас банально засунул уровень в канал спутник однозначно наклонный
:mad:
02.09.2019 в 13:42:54
Ну чтож. Трубочисты, с которыми договор у УК отказались что-то делать. Т.е. тот "трубочист" что был - нес чушь УК про заглушку, а меня кормили завтраками.
Я, тем временем нашел чертеж самого блока. И сообщил, что если до 2 сентября (последний срок, данный жил инспекцией на портале) работы не буду проведены, я кроме жил инспекции обращаюсь напрямую в суд. С истребованием затрат на экспертизу, представительские расходы, штраф, моральный ущерб (практику посмотрел, в 100% случаев таки дела решаются мгновенно).
Тут же вышла комиссия. Главный инженер УК, директор трубочистов, домоуправ. Только теперь мы пошли на чердак. И все стало очевидно = все так, как я говорил, как на чертежах. Причем все можно было сделать с чердака - просто подвинуть кирпич, чтоб он свалился в общий канал. Дали задание этому "трубочисту" выполнить работу.
Он нихрена не смог :D Кирпич упал ниже в спутник, зацепившись за то отверстие, которое он ранее делал. Более того, шар у него застрял под кирпичом.
Теперь будет завтра уже ломом (которого у него не было) пытаться сломать кирпич.
Цирк.


03.09.2019 в 15:00:35
Урра, товарищи. Свершилось.


03.09.2019 в 15:34:39
Еще вопрос появился сопутствующий.
На теплом чердаке куча дохлых голубей. По проекту вентшахта должна иметь сверху решетку. Ее нет.
Как думаете, стоит ее требовать поставить? Тот самый трубочист не советовал - дескать возможно обледенение и полное перекрытие оттока.






03.09.2019 в 15:36:03
Проект


Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу