06.07.2019 в 16:46:12
Всем доброго дня! Никто не сталкивался с такими узлами от Rehau? Интересует момент теплообмена потоков в этом изделии. Может есть там какая теплоизоляция внутри и насколько заужены сечения на пересечении?
06.07.2019 в 18:43:58
теплообмен хороший так как двухтрубная система и сечения достаточные
06.07.2019 в 23:53:45
Я имею ввиду теплообмен в самой развязке между подачей и обраткой. Получается подача греет обратку или обратка охлаждает подачу... Между ними теплоизоляция есть?
07.07.2019 в 07:05:01
теплоизоляции нет между стенками
Normann написал: подача греет обратку или обратка охлаждает подачу...
Трубы уложенные рядом такой же эффект создают. Значения мизерные. Маловлияющие, голову не забивайте.
07.07.2019 в 12:32:55
Normann написал: Интересует момент теплообмена потоков в этом изделии. Может есть там какая теплоизоляция внутри и насколько заужены сечения на пересечении?
ПРАВИЛЬНО заподозрили вредный теплообмен и заужение сечения!
Это одно из МНОГОЧИСЛЕННЫХ упрощений работы монтажнику от производителей оборудования за счёт заказчика приводящее к ПОСТОЯННОЙ переплате заказчиком за покупные энергоносители!
То есть это изделие ставят только НЕ понимающие в гидравлике, теплотехнике или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще делать!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
07.07.2019 в 17:36:52
Normann написал: Никто не сталкивался с такими узлами от Rehau?
Сколько стоит это изделие? Подозреваю, что недалеко от гарнитуры бокового подключения, которая уж на мой взгляд куда лучше. А уж если считать стоимость радиатора с классическим подключением и с нижним, то боковые гарнитуры будут наверное дешевле.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.07.2019 в 17:42:20
Inch1964, рехау ноухау и дело в шляпе а не в цене
07.07.2019 в 17:49:45
молоток написал: рехау ноухау и дело в шляпе а не в цене
Если заказчик готов переплачивать немалые деньги за эти узлы от Рехау, которые всё равно будут спрятаны в стену, то нет проблем. При желании и финансовой возможности, можно и унитаз из чистого литого золота купить. ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.07.2019 в 13:59:33
Не понял, что не так с узлами? Они помогают избежать пересечений. Не нравится? О'кей, есть способы избежать: режьте и долбите перекрытие или наливайте дополнительно толщину стяжки. По желанию
08.07.2019 в 17:30:33
Normann написал: Интересует момент теплообмена потоков в этом изделии. Может есть там какая теплоизоляция внутри и насколько заужены сечения на пересечении?
Теплообмен между магистралями подачи и обратки наверняка есть. Сильно сомневаюсь, что есть теплоизоляция подачи от обратки внутри этого узла (хоть и не разрезал его лично). Да и сужения скорее всего имеются, которые невозможно учесть в гидравлических расчётах как дроссельные шайбы.
Лично при проектировании избегаю применять арматуру, которую невозможно рассчитать ни гидравлически, ни теплотехнически. Зачем нам "кот в мешке"?
master.msk написал: Они помогают избежать пересечений. Не нравится? О'кей, есть способы избежать: режьте и долбите перекрытие или наливайте дополнительно толщину стяжки.
Разве нельзя сделать пересечение труб внутри стяжки толщиной 50мм или внутри стены не долбя плиту перекрытия?
И эти узлы сделаны для тройниковой разводки. Да и уж если делать тройниковую разводку вместо коллекторно-лучевой, то уж лучше сделать медные магистрали, а не из СПтруб.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.07.2019 в 18:35:11
Inch1964, нет внутри стяжки нельзя. Это я вам не как монтажник отопления, а как прораб комплекса работ "отопление-шумоизоляция -стяжка" Если без шумоизоляци- можно, но тоже нежательно.
08.07.2019 в 18:37:57
Inch1964 написал: Разве нельзя сделать пересечение труб внутри стяжки толщиной 50мм или внутри стены не долбя плиту перекрытия?
Традиционные обходы снизу или сверху собирают пузыри. Перепада может не хватать для проталкивания. Но цена этой отливки сразу охлаждает интерес к ней.
10.07.2019 в 10:17:43
master.msk написал: Inch1964, нет внутри стяжки нельзя. Это я вам не как монтажник отопления, а как прораб комплекса работ "отопление-шумоизоляция -стяжка"
cineman написал: Традиционные обходы снизу или сверху собирают пузыри. Перепада может не хватать для проталкивания.
А как тогда порекомендуете выполнить такой узел, при необходимости пересечения лучевых труб подводки? И подскажите, пожалуйста, можно ли использовать гарнитуры бокового подключения с выпуском в пол (вниз), а от них медными трубками уйти в стену, как показано ниже на аксонометрии?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.07.2019 в 10:36:41
А как тогда порекомендуете выполнить такой узел, при необходимости пересечения лучевых труб подводки?
А никак. Вашу картинку ткнуть носом тем, кто утверждает, что "коллекторная разводка - развод на деньги заказчика"
У них надо спрашивать