BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115977

10.07.2019 в 19:51:19

Abrikos написал: сходите в УК и громко спросите - где автоматы, б...?! Автоматы где?!

Вообще-то по уму надо идти еще и в ПРОКУРАТУРУ после вызова пож инспектора. По уму ... надо отключать электричество всего дома и признавать его аварийным.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

10.07.2019 в 20:33:55

zerik написал: какой экспертизы?

Любой , лишь бы зафиксировать сам факт того , что у вас в щите установлено сейчас .

zerik написал: по факту сгорели мои провода

Узко мыслите :( Оставление в опасности слышали ? Вас просто лишили защиты пользуясь вашей доверчивостью и верой в застройщика :(

zerik написал: а автоматы целы.

Это не автоматы , в этом-то и печаль . А тдм-овскому узо на вас плевать от слова совсем , это особы род г .. на используемый для воровства денег и прикрытия поп воров . Почему вы так уверены что оно цело ? Оно может быть не исправно изначально .

zerik написал: жилинспекция должна придти?

Слушайте zerik, вам сказачно повезло что не было пожара и никто не угорел от дыма ( не дай бог ) , иначе вы бы на форуме не писали , а сидели бы в прокуратуре и писали там . Вас подставили капитально , не фиг сиськи мять

BV написал: Вообще-то по уму надо идти еще и в ПРОКУРАТУРУ после вызова пож инспектора.

Что тут не понятного ? Это вам инструкция . Выполняйте .

0

И это пройдёт ...

Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.07.2019 в 20:52:50

BV, да, печально вот это всё, независимо от причины, будь то наглое воровство или преступная халатность. Невольно вспомнил пионерлагерь "Виктория" в Одессе. Сначала всё свалили на 24-летнюю воспитательницу бывшую ответственной за противопожарную безопасность, потом взяли директора. Чем закончилось, не знаю.


zerik, вот УЗО ТДМ со встроенной защитой от сверхтока (АВДТ)

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 21:00:19

Abrikos, это же диф? тут кто-то писал что TDM это плохое качество или как? я ходил в магазин мне советовали legrand, но они дорогие показались (правда я смотрел УЗО)

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 21:05:58

А застройщик должен был на каждую группу поставить АВ или на общий только?

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.07.2019 в 21:09:17

zerik, да, это так называемый ДИФ. Картинка просто для сравнения с тем, что у Вас стоит. В целом качество не очень... но, замыкание он отключил бы.


Каждая линия обязательно должна иметь защиту от замыкания и перегрузки, независимо от наличия/отсутствия общего или группового УЗО (ВДТ). И характеристика этой защиты должна соответствовать сечению линии. А установка группового УЗО для защиты от утечки нескольких линий (автоматы которых будут стоять под этим УЗО), или установка на каждую линию отдельного УЗО (которое будет стоять после автомата этой линии) - дело личное. Схема на АВДТ хороша тем, что снимает проблему защиты групповых УЗО от перегрузки, отсутствием клеммников для нулевых проводов, и отключением только одной дефектной линии при утечке. Это касается хороших АВДТ. А такие как ТДМ ... так лучше на групповых электромеханических УЗО.

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 21:16:28

zerik написал: А застройщик должен был на каждую группу поставить АВ или на общий только?

zerik, хотя наверное глупый вопрос)) я имел ввиду что вы говорите что весь дом нужно переделывать и ставить АВ либо дифы. То есть всем менять нужно общий УЗО и все группы?

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 21:24:45

а как думаете стоит ждать и не менять этот УЗО пока разбираюсь или можно менять самому уже на диф? все равно придется за свои деньги менять?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

10.07.2019 в 22:10:49

zerik написал: все равно придется за свои деньги менять?

Это потом. А сейчас в прокуратуру. Дом лучше обесточить, пока идут разбирательства, до замены оборудования в квартирных щитках по всему зданию. Вы сейчас на пороховой бочке сидите.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

10.07.2019 в 23:19:32

Что делать уже сказали. Ради интереса спросите у соседей, хозяев верхних правых автоматов, знают ли они откуда взялся автомат DEKraft на 40 ампер и для чего он. Такой наипросторнейший щит и так умудриться замуровать земляную шину.

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 23:23:02

bnmuyt, сосед сказал что автомат ему поставил его электрик при установки варочной панели. 16-ти этажка, дом электрический без газа

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу