10.07.2019 в 19:08:43

megrad,

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 19:12:58

BV написал: Обязательно фото фиксация по ВСЕМУ ДОМУ!!!

фотофиксация всех щитков? то есть жалобу в УК, жилинспекцию обратиться, а инспектор пожарного надзора это кто?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115960

10.07.2019 в 19:24:53

megrad написал: zerik написал: УК утверждает мне что тот "общий" УЗО якобы общая собственность,

Потребуйте акт эксплуатационного разграничения. У всех УК акт по разному составляется.

Да какая разница... суть в том что ВСЕ ЭТО от застройщика

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 19:25:21

BV написал: Но ЛУЧШЕ до экспертизы ничего не трогайте... пока...

и какой экспертизы? по факту сгорели мои провода, а автоматы целы. лично заказывать (дорого)? или имеете ввиду что все-таки жилинспекция должна придти?

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.07.2019 в 19:33:05

zerik, сходите в УК и громко спросите - где автоматы, б...?! Автоматы где?! Похоже, так везде в доме, если в этом щите всё одинаково.

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 19:34:47

BV написал: Добавить общий АВ 1 полюс С40А, плита С32А, и два С16А на розетки зал и кухня Либо заменить ВСЕ УЗО на дифавтоматы с таким же током. Но ЛУЧШЕ до экспертизы ничего не трогайте... пока...

то есть одного общего АВ не хватит? нужно на каждый УЗО добавлять АВ (диф)?

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 19:36:27

Abrikos, ок :) просто наша УК работает 4 дня в неделю и когда хочешь пойти - всегда выходной

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.07.2019 в 19:38:58

zerik, общий АВ С40 может защищать от КЗ/Перегрузки провод сечением 10 кв.мм. А у Вас там на розетки 1,5 или 2,5 кв.мм, наверное.

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 19:45:29

Abrikos, понял, то есть нужно на каждую линию отдельно АВ + УЗО либо ДИФ

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115960

10.07.2019 в 19:45:45

BV,

zerik написал:

BV написал: Но ЛУЧШЕ до экспертизы ничего не трогайте... пока...

и какой экспертизы? по факту сгорели мои провода, а автоматы целы. лично заказывать (дорого)? или имеете ввиду что все-таки жилинспекция должна придти?

zerik,

  1. В акте зафиксировано текущее состояние щита - что там установлено? И у Вас и у соседей - желательно. Со всеми надписями на автоматике, с приложением в виде фото. Если нет - сделайте, потом меняйте.

  2. Вы не понимаете ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТИ проблемы - автоматы спиз..ли ВО ВСЕМ ДОМЕ!!! Это значит что будут ПОЖАРЫ, и потопы от ПОЖАРНЫХ рано или поздно. И Вы не отсидитесь в своей квартире с новыми автоматами....

Есть чат у дома? Старший? Собрание и тд...

  1. Пригласите для начала пожарного инстпектора и жилинспекцию бесплатно.

zerik написал: то есть одного общего АВ не хватит? нужно на каждый УЗО добавлять АВ (диф)?

Да, и ВО ВСЕМ ДОМЕ!!!

zerik написал: просто наша УК работает 4 дня в неделю и когда хочешь пойти - всегда выходной

Похрен когда она работает... зачем с дебилами общаться?

Бить надо сразу и в голову.... Звоните в МЧС и приглашайте, звоните в Жилинспекцию "ситуация угрожает жизни людей ВО ВСЕМ ДОМЕ, а нас спасло чудо"

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115960

10.07.2019 в 19:49:39

Abrikos написал: Похоже, так везде в доме, если в этом щите всё одинаково.

Я уже встречаю такое воровство ВТОРОЙ раз - в новом доме.... Эта тема - третий случай.

Раньше, когда проекты делали на АВ + УЗО, стырить было нельзя. Сейчас "умные идиоты застройщика" .... "так УЗО же дешевле, зачем дорогой ДИФФ" А отличие всего в одной БУКОВКЕ перед обозначением номинального тока.

0