Помогите пожалуйста. Произошло КЗ в зале. Сгорела проводка (оплавилась вся изоляция во всем кабеле). Автомат не сработал. Все автоматы и проводка было от застройщика.

  1. я так понял что это УЗО а не автомат и на КЗ он и не должен срабатывать? То есть во всём электрощитке автомат который бы сработал на КЗ стоит только на свет? Надо все заменить или поставить общий (или после общего ) на КЗ?
  2. этот автомат (или УЗО) зала работает, после КЗ его можно использовать с новой проводкой?
  3. правильно ли вообще застройщик собрал автоматы?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2019 в 18:27:51

zerik написал: этот автомат (или УЗО) зала работает, после КЗ его можно использовать с новой проводкой

Самое простое - отключаете провода линии, взводите, нажимаете кнопку - сработало, можно дальше эксплуатировать. Задержка или не сработка УЗО в утиль. но лучше заменить ТДМ - откровенное барахло.

zerik написал: Надо все заменить или поставить общий (или после общего ) на КЗ?

Поменяйте на диф - это УЗО и АВ в одном корпусе.

zerik написал: правильно ли вообще застройщик собрал автоматы?

Да.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 18:31:29

megrad написал: Поменяйте на диф - это УЗО и АВ в одном корпусе.

Поменять общий автомат на диф?

Я правильно понимаю что этот УЗО и не должен срабатывать при КЗ? То есть при любом КЗ горит проводка? Или всё же брак что не сработал?

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 18:42:53

Да и в моей схеме подключения от застройщика АВ перед УЗО нигде не стоит же? Так и должно быть?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.07.2019 в 18:43:49

zerik написал: Поменять общий автомат на диф?

Общего автомата у Вас в щитке явно нет. Но иногда это правильно, потому что общий автомат квартиры стоит перед счётчиком в этажном щитке. Посмотрите туда. Но если этот автомат имеет номинал 50 и более ампер, как положено на современную квартиру, то проводка в зале имела право сгореть без срабатывания вводного автомата. Групповой автомат с номиналом С16 в щитке виден только один.

zerik написал: Я правильно понимаю что этот УЗО и не должен срабатывать при КЗ?

Не должен. Впрочем, при КЗ обычно срабатывает ненамеренно-непредсказуемо, из-за ограниченной точности сравнения токов. При общей перегрузке с горением но без КЗ однозначно не срабатывает.

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 18:45:52

AlexeyL написал: Общего автомата у Вас в щитке явно нет. Но иногда это правильно, потому что общий автомат квартиры стоит перед счётчиком в этажном щитке. Посмотрите туда.

это этажный щиток

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115973

10.07.2019 в 18:48:55

zerik написал: Сгорела проводка (оплавилась вся изоляция во всем кабеле)

Хорошо, что без пожара! Как отключили электричество? Или провод просто расплавился в итоге?

zerik написал: Все автоматы и проводка было от застройщика.

Вызывайте жилинспектора, инспектора пожарного надзора, проведите его по дому и подавайте на застройщика коллективно в суд! Также на экспертизу, которая приняла дом! Это очень серьезно!!! Иначе в вашем доме будут регулярные пожары.... Если загорится сосед сверху - утопят и Вашу квартиру, а если снизу - сгорит и ваша....

zerik написал: я так понял что это УЗО а не автомат и на КЗ он и не должен срабатывать?

да

zerik написал: То есть во всём электрощитке автомат который бы сработал на КЗ стоит только на свет?

да

zerik написал: Надо все заменить или поставить общий (или после общего ) на КЗ?

Добавить общий АВ 1 полюс С40А, плита С32А, и два С16А на розетки зал и кухня Либо заменить ВСЕ УЗО на дифавтоматы с таким же током. Но ЛУЧШЕ до экспертизы ничего не трогайте... пока...

zerik написал: этот автомат (или УЗО) зала работает, после КЗ его можно использовать с новой проводкой?

скорее да, чем нет - надо проверить, не сгорели-ли контакты, но лучше заменить

zerik написал: правильно ли вообще застройщик собрал автоматы?

Схема - проводочки - правильно. Но застройщик совершил ПРЕСТУПЛЕНИЕ - вместо дифавтоматов с защитой по току он установил УЗО без защиты по току. УЗО дешевле. Тупой закупщик застройщика, либо прораб попросту СВОРОВАЛ ваши деньги - разницу между стоимосью дифавтоматов и УЗО положил к себе в карман.

Создал угрозу жизни и здоровью людей ВСЕГО ВАШЕГО ДОМА. Экспертиза приняла дом с закрытыми купюрами глазами.

Надо менять автоматику во ВСЕМ ДОМЕ во ВСЕХ этажных щитах.

Такое уже встречал у застройщика ПИК. Проблема приобретает массовый характер.

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 18:52:44

Я пока лишь составил акт о случившемся с представителем УК. УК утверждает мне что тот "общий" УЗО якобы общая собственность, а другие автоматы (ну и провода) мои и всячески отнекивается. Можете подсказать на какие правовые нормы жаловаться в УК и жилинспекцию? То есть УЗО без АВ недопустимы?

{{post:6648481,ак отключили электричество? Или провод просто расплавился в итоге?}} отключилось электричество. пошел в щиток, а автомат не сработал. я и выключил автомат. проводка облавилась и в одном месте был обрыв медного кабеля

0
zerik
zerik
Новичок

Регистрация: 23.08.2017

Москва

Сообщений: 24

10.07.2019 в 18:57:28

BV написал: Хорошо, что без пожара! Как отключили электричество? Или провод просто расплавился в итоге?

отключилось электричество. пошел в щиток, а автомат не сработал. я и выключил автомат. проводка облавилась и в одном месте был обрыв медного кабеля

Я пока лишь составил акт о случившемся с представителем УК. УК утверждает мне что тот "общий" УЗО якобы общая собственность, а другие автоматы (ну и провода) мои и всячески отнекивается. Можете подсказать на какие правовые нормы жаловаться в УК и жилинспекцию? То есть УЗО без АВ недопустимы?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2019 в 19:00:57

zerik написал: То есть УЗО без АВ недопустимы?

Да.

zerik написал: УК утверждает мне что тот "общий" УЗО якобы общая собственность,

Потребуйте акт эксплуатационного разграничения. У всех УК акт по разному составляется. Не могли бы Вы фото всего щита предоставить. Обычно разграничение идёт по вводному АВ(ВН).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115973

10.07.2019 в 19:07:31

zerik написал: Я пока лишь составил акт о случившемся с представителем УК.

Обязательно фото фиксация по ВСЕМУ ДОМУ!!!

zerik написал: УК утверждает мне что тот "общий" УЗО якобы общая собственность, а другие автоматы (ну и провода) мои

При покупке квартиры у Вас должен быть акт разграничения балансовой ответственности. УК право, но они полные ДЕБИЛЫ. Дело не в том ... чье. На дом есть электропроект (найдите его). Автоматика ОБЯЗАНА быть установлена по проекту. ГАРАНТИРУЮ, что слова про воровство - правда. Или идиотизм - сэкономили... пля... На дом от застройщика есть гарантия .... ээээ вроде 5 лет. Но еще раз - то что сделано ПРЕСТУПЛЕНИЕ - и застройщика, и КОМИССИИ, принимавшей дом. И главного инженера УК - также и туда же - за преступную халатность...

zerik написал: и всячески отнекивается.

Дебилы.... У того кто понимает масштабы бедствия штаны были бы уже мокрые....

zerik написал: Можете подсказать на какие правовые нормы жаловаться в УК и жилинспекцию?

Действующие Правила Устройства Электроустановок ред 7.

zerik написал: То есть УЗО без АВ недопустимы?

Именно так.

zerik написал: {{post:6648481,ак отключили электричество? Или провод просто расплавился в итоге?

отключилось электричество. пошел в щиток, а автомат не сработал. я и выключил автомат. проводка облавилась и в одном месте был обрыв медного кабеля}} В церковь сходите и поставьте свечку.

0