zerik написал: все равно придется за свои деньги менять?
Это потом. А сейчас в прокуратуру. Дом лучше обесточить, пока идут разбирательства, до замены оборудования в квартирных щитках по всему зданию. Вы сейчас на пороховой бочке сидите.
10.07.2019 в 23:19:32
#6648645
Что делать уже сказали. Ради интереса спросите у соседей, хозяев верхних правых автоматов, знают ли они откуда взялся автомат DEKraft на 40 ампер и для чего он. Такой наипросторнейший щит и так умудриться замуровать земляную шину.
10.07.2019 в 23:23:02
#6648646
bnmuyt, сосед сказал что автомат ему поставил его электрик при установки варочной панели. 16-ти этажка, дом электрический без газа
10.07.2019 в 23:40:31
#6648656
serj12 написал: Оставление в опасности слышали ?
плюс преступная халатность.... Это больше касается действий персонала УК:
zerik написал: УК утверждает мне что тот "общий" УЗО якобы общая собственность, а другие автоматы (ну и провода) мои и всячески отнекивается.
.
zerik написал: отключилось электричество. пошел в щиток, а автомат не сработал. я и выключил автомат. проводка облавилась и в одном месте был обрыв медного кабеля
Возможно ток был порядка 180-200 Ампер
10.07.2019 в 23:43:59
#6648657
да еще и кабель у застройщика не ГОСТ был. по таблице как раз 1.75 это 180-200 ампер. жуть
10.07.2019 в 23:47:27
#6648659
zerik,
В таком доме жить...
Вы на всякий случай соберите все ценности и документы и отнесите на храненние в банковскую ячейку...
И огнетушитель купите...
Посмотрите, не украли-ли пожарный рукав из пожарного щита...
Жизнь застрахуйте.
Застрахуйте квартиру ("стены" и отделку), И ВЕЩИ в ней застрахуйте от воздействия воды и огня по вине третьих лиц.
Не лишние вещи:
11.07.2019 в 05:52:55
#6648703
zerik, в местное отделение МЧС звоните и просите приехать любого инспектора, объяснив ситуацию. У вас там угроза массовой гибели людей - так и говорите. Пусть при вас составляет акт - заранее скажите им , что будете это требовать. Данные удостоверения приехавшего сотрудника переписать. Отказываются если вдруг - фамилию и т.п. дежурного и жалобы в полицию и в прокуратуру на бездействие. В полицию можете заяву оставить - ст. 238 УК РФ, профилактикой полиция обязана заниматься. В прокуратуру тоже можно, просите принять меры прокурорского реагирования в целях защиты жизни, здоровья, имущества неопределенного круга лиц. Если это будет коллективное заявление, хотя бы от владельцев двух квартир - отлично). Все письменные заявы в двух экземплярах, один вам с отметкой о принятии, если не предусмотренно другого - в полиции например, там заяву и объяснение можно сфоткать перед подачей и получить талон).
ПРЕКРАСНАЯ ТЕМА. Всем кто говорил о ненужности общего УЗО и АВ "В" - большой "привет" :) Также большой "привет" тому, кто в разделе утверждал, что при большом токе к.з. - а там новостройка))), УЗО само отключится))). Не стыдно ? :eek:
11.07.2019 в 06:22:52
#6648706
Я один уверен в том, что жильцы ничего делать не будут? :popcorn
11.07.2019 в 09:19:03
#6648742
zerik написал: да еще и кабель у застройщика не ГОСТ был. по таблице как раз 1.75 это 180-200 ампер. жуть
zerik, а если КЗ будет на линии плиты?
11.07.2019 в 09:25:52
#6648746
Rumato написал: Я один уверен в том, что жильцы ничего делать не будут? :popcorn
Rumato, не один, по практике в ПИК предупреждал жильцов - всем пофиг...
11.07.2019 в 09:54:56
#6648768
zerik, в августе прошлого года я покупал вот такие электромеханические ВДТ и АВДТ по 20 долларов за штуку.
Можно и другие какие-нибудь посмотреть из "домашних".
11.07.2019 в 10:08:18
#6648776
BV написал: не один, по практике в ПИК предупреждал жильцов - всем пофиг...
Но в 112 позвонить ведь можно было и сообщить о ситуации, а там пущай разбираются.
11.07.2019 в 10:09:57
#6648777
Abrikos написал: Можно и другие какие-нибудь посмотреть из "домашних".
Можно, но если проблема домовая, то решения своей безопасности не очень то её обезопасит, как и писали выше. Или зальют при тушении пожара или угоришь от пожара в соседних квартирах.
11.07.2019 в 10:22:07
#6648788
BV написал:
SB3 написал: Всем кто говорил о ненужности общего УЗО
оно как раз есть - первое стоит
SB3 написал: и АВ "В" - большой "привет" :)
Вроде как тема совсем о другом...
BV, о том тема). Как там общее подключено - вообще не ясно. А вот что на к.з.не сработало, как раз вообще в тему, а-то ebf был любитель подобное утверждать).
11.07.2019 в 10:27:32
#6648792
SB3 написал: ак там общее подключено - вообще не ясно.
Я ещё раз выскажу предположение, что общий вводной автомат там есть. С50 или С63. И при замыкании в проводке 1,5 мм2 "ТУ" (а с чего бы взяться больше при таком застройщике?) он просто не успел сработать.
11.07.2019 в 10:31:01
#6648796
SB3 написал: Как там общее подключено - вообще не ясно.
Следует уточнить - что не понятно лично Вам :) Мне понятно - на фото все прекрасно видно.
SB3 написал: BV, о том тема).
Тема о ПРЕСТУПЛЕНИИ, о полном отсутствии защиты по току. А нюансы .... уже совсем другая история. Не надо добавлять лишних сущностей и путать автора. Как минимум - должно быть сделано ПО ПРОЕКТУ.
11.07.2019 в 10:36:51
#6648799
А вот что на к.з.не сработало, как раз вообще в тему, а-то ebf был любитель подобное утверждать). SB3, Что именно и почему - был ? Скриншоты - есть ?)))
11.07.2019 в 10:44:21
#6648803
AlexeyL написал:
SB3 написал: ак там общее подключено - вообще не ясно.
Я ещё раз выскажу предположение, что общий вводной автомат там есть. С50 или С63. И при замыкании в проводке 1,5 мм2 "ТУ" (а с чего бы взяться больше при таком застройщике?) он просто не успел сработать.
AlexeyL,
Где именно?
В теме есть фото щита в разных ракурсах....
Вы можете указать стрелочкой или кружочком.
Далее, если бы был С50 или С63, то даже с проводом 1.5 достаточно быстро сработал бы тепловой расцепитель и провод не перегорел бы по крайней мере на разрыв.
Кроме того в новостройках существует и другая типовая схема, в ней до счетчиков стоят выключатели нагрузки как раз на 63А, которые нанятые "элехтрихи-штукатуры-универсалы" часто путают с АВ.
PS AlexeyL, SB3, может стоит сначала фото посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО, а потом писать?
11.07.2019 в 10:45:57
#6648806
dokar, да он есть, сами у него спросите). Будете много про скриншоты спрашивать - увидите в итоге).
11.07.2019 в 10:48:09
#6648809
BV, вы лучше скажите, что сказать хотите и хватит писать :) Автору уже всё сказали, будут вопросы у него - желающие продолжат. А-то вы очередную тему превращаете в диалог со мной, а что хотите в итоге - похоже сами не знаете.
11.07.2019 в 10:48:52
#6648810
не верю в чудеса. Автор лукавит что просто от ничего пропало электричество. Явно ткнул нагрузку хорошечную или сверлил стену, сверлом нашёл кабель. Придут разбираться выяснят получит от такого сам зачинщик суеты. (отключилось электричество. пошел в щиток, а автомат не сработал. я и выключил автомат. проводка облавилась и в одном месте был обрыв медного кабеля) текст явно простого обывателя. Которому навешать лапши на уши проще простого. Советы идти поднимать шум это обернётся проблемами самому страдальцу. И так напуган. Неужели в доме нет специалиста, поговорить показать и решить на месте проблемку?
11.07.2019 в 10:50:45
#6648812
id69615251 Александр написал: Которому навешать лапши на уши проще простого.
Тем не менее АВ только один, что противоречит нормам.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.07.2019 в 10:56:33
#6648818
megrad, плиз .... не надо отвечать на бред.
11.07.2019 в 10:59:36
#6648823
SB3 написал: BV, вы лучше скажите, что сказать хотите
см выше - все написано русским языком
11.07.2019 в 11:03:08
#6648826
BV, о чём написано? Ни о чём. Не надо пытаться оставить "последнее слово" за собой). Вы к автору обращайтесь, тут мне ничего нового не скажете.
11.07.2019 в 11:06:02
#6648828
BV написал: megrad, плиз .... не надо отвечать на бред.
BV, вы конечно профи и допускаете замыкание проводки от потусторонних сил. Приведение в доме.
11.07.2019 в 11:13:24
#6648832
id69615251 Александр написал:
BV написал: megrad, плиз .... не надо отвечать на бред.
BV, вы конечно профи и допускаете замыкание проводки от потусторонних сил. Приведение в доме.
id69615251 Александр, Вы бы сначала сообщения автора прочитали.... Автор прямо говорит что было КЗ. Скорее всего по его вине. Но не об этом тема.
11.07.2019 в 11:27:15
#6648841
megrad написал:
id69615251 Александр написал: Которому навешать лапши на уши проще простого.
Тем не менее АВ только один, что противоречит нормам.
megrad, согласен нарушение очевидное. Переделывать во всём доме никто не станет. Затянется спорный вопрос и денег не найдут. Придерживаюсь позиции спасение утопающего самим тонущим. Живём в таких условиях каждый сам за себя (капитализм). Да квартиры будут дымить. Сам автор вопроса сказал, всем жильцам пофиг. Если проявит общественную инициативу, то соплей на получает со всех сторон.