Nicorus написал:
Граф Улитка, пароизолция нужна обязательно поверх XPS.
о ещё один "знаток" ! :D То есть вам не знакомо понятие "Теплотехнического расчёта", да ведь?
Оке... чтобы больше не позориться, смотри что получается:
Считаем в Термокальке:
Пермь (смотрю у "Графа Улитка")
Получили все необходимые климатические данные для расчёта:

Далее набираем указанный выше "пирог":
XPS 5 см + бетон 7 см + вентилируемая воздушная прослойка (тут я исправил конструкцию, ибо ниразу не видел, чтобы металлическим листом наглухо зашивали фасад) ну после вентпрослойки пофиг что стоит - это в расчёте не важно уже. Но добавил-таки типа "профлиста" алюминиевого.

Получаем данные микроклиматат жилой комнаты и вот такой график распределения температур:

И результаты расчёта по действующему сейчас нормативу СП 50.13330 (в отличие от остальных устаревших "калькуляторов):
Видим следующее:

Утепление 50 мм недостаточно. Но - это дело ваше личное конечно.
А вот тут видим, что санитарно-гигиеническое требование не нарушается. Конденсата на поверхности нет, сквозняка нет.
Ну и влагонакопления тоже нет - стенка не будет отсыревать, потому никаких пароизоляций не требуется.
А свои "мнения" и ковыряния пальцем в ж... оставьте для посиделок на лавочке, а не в обществе профессиональных строителей.