Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

15.07.2019 в 23:37:23

Новостройка 19-ти этажная, предпоследний этаж. Стояк-полипропиленовая труба 40-ка.Полотенчик куплен тоже 40-й. Подскажите, какую перемычку поставить на полотенцесушитель 32-ю или 40-ю?

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

16.07.2019 в 00:04:53

Vava777, полотенчик, если есть возможность сдать/ обменять на ЭлектроПС, стояк силами УК спрямить, и забыть про потопы и их последствия с источником в Вашей квартире как страшный сон!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

16.07.2019 в 07:59:44

Vava777, ещё лучше, скооперироваться с верхним соседом, и у него так-же спрямить стояк! ( в плане, чтоб он Вас не затапливал).

При каждом отключении и особенно запуске стояка ( напр. замена шаровых кранов на любом из этажений ниже ), создаёт предпосылку « прошивания « прокладок которых в водяном ПС в изобилии, особенно в поворотных! , в верхних этажах реактивным воздушным давлением, создаваемым в верхней части стояка при наполнении снизу!

По всем известному закону чаще всего это происходит в отсутствии жильцов в квартире, и при сообщении им , вызывает крайнее удивление! :confused: вплоть до момента, пока не увидят Ниагару с порога!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

16.07.2019 в 10:17:36

Vava777 написал: Новостройка 19-ти этажная, предпоследний этаж. Стояк-полипропиленовая труба 40-ка.Полотенчик куплен тоже 40-й. Подскажите, какую перемычку поставить на полотенцесушитель 32-ю или 40-ю?

Vava777, Т отводы от прямого стояка -это никак ?
перемычка может быть равна основному диаметру то есть 40 может быть на шаг меньше - практической разницы нет теоретическая разница как бы есть

2мм нержи сплошной на полотенчике без врезок и вварок - будут гарантом вашего спокойного сна

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

16.07.2019 в 10:18:40

KNOOP написал:реактивным воздушным давлением, создаваемым в верхней части стояка при наполнении снизу!

KNOOP, ящур ! воттакенная игла ! (с) фильм :D

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

16.07.2019 в 12:41:53

fhntv написал:

KNOOP написал:реактивным воздушным давлением, создаваемым в верхней части стояка при наполнении снизу!

KNOOP, ящур ! воттакенная игла ! (с) фильм :D

fhntv, фразу «реактивное давление» я не сам придумал! :). Эт рассказывал мне заказчик, который пытался передать непередаваемые ощущения, когда сидя на горшке, услышал как пошло неизвестно откуда шипение. Определил, увидев подкапывание под накидной гайкой ПС. До этого уже был подтоп по этой же причине, но в отсутствие -вздулся штучный паркет на стыке с плиткой. Решил больше не рисковать, в какой то теме писал уже, заменял водяной на Электро с протяжкой провода через одну из труб подачи!

Митино Пятницкое шоссе 15 , 21 этаж.

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

16.07.2019 в 13:03:40

веселый тип но безграмотный давление при продувке равно рабочему скорость может быть другой - это да и что гайку сорвало в космос ? понаделают коробов замурованых потом им гайки выноваты реактивные :D

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

16.07.2019 в 17:40:54

fhntv, гайку не сорвало. Из под неё появилась течь! ( хром гайка, одна из четырёх , на Сунержа- лесенке в визуальном доступе).

Давление понятно, что равно рабочему ( на момент подачи), только при равном давлении вода и воздух ведут себя по разному. При том, что вода с её капиллярностью может равномерно давить на периметр прокладки, воздух может её « прошить» , подготовив дорожку для воды!

В случаях, когда ПС исправно работал продолжительное время, и даже при отключениях/ запусках стояка, вдруг при очередном запуске дал течь из под гайки/ прокладки, другого объяснения не нашли.

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
Оружейник

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 188

16.07.2019 в 21:38:02

KNOOP написал: Vava777, полотенчик, если есть возможность сдать/ обменять на ЭлектроПС, стояк силами УК спрямить, и забыть про потопы и их последствия с источником в Вашей квартире как страшный сон!

KNOOP, отказываться от проверенного временем надежного, Бесплатного (в плане потребления ресурсов) и простого решения только из-за того, что некоторые рукожопы не в состоянии произвести нормальный монтаж оборудования? Всегда радуют такие вот советы

0

Pacta sunt servanda

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

16.07.2019 в 22:29:54

Оружейник написал: отказываться от проверенного временем надежного, Бесплатного (в плане потребления ресурсов) и простого решения только из-за того, что некоторые рукожопы не в состоянии произвести нормальный монтаж оборудования?

я немножко в теме и ни с одним вашим словом в этой цитате не согласен, если коротко : это всегда сложно, дорого...если все правильно делать....а бывает, что и не возможно в принципе из -за каких либо местных проблем или особенностей проекта

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

17.07.2019 в 00:20:36

Оружейник, есть ещё немного немаловажных аспектов эксплуатации стояков ППР в свечках.

Можете ответить с фото на несколько вопросов?

На примере Вашей квартиры можете выложить фото устройства стояков от застройщика?

Как организовано крепление стояков, в скольки точках на пролёт, и в каких хомутах или клипсах?

Какой принцип крепления - скользящий или неподвижный ( жесткий)?

Сколько и каких имеется стыков на стояке ГВС, от плиты до плиты?

Как организованы проходы стояков через перекрытия?

Каким образом устроены термокомпенсаторы ?

Фото стояка ГВС желательно с двух ракурсов вдоль стен , при циркуляции в нём горячей воды.

И на данном форуме Вам и без меня к Вашей радости, выдадут {{post:6651650,такие вот советы}}, в которых будет как минимум пару причин предпосылок к потопу при мнимой бесплатной эксплуатации!

Поверьте, я не злорадствую.

И я еще, если Вы заметили, не касался темы рукожопов! :)

Переубеждать никого не собираюсь! Решайте сами.

Была бы оцинковка, второй раз в тему бы и не заходил!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

17.07.2019 в 00:56:12

KNOOP написал: fhntv, гайку не сорвало. Из под неё появилась течь!

KNOOP, ну ет понятно что течь не водопад же ниагарский ? подтянул гайку, заменил прокладку где проблема то случалсь никак не пойму ?

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

17.07.2019 в 01:22:39

fhntv, Проблема была в первый раз в отсутствие хозяев.

К моменту их прибытия в квартиру, вода заполнила "корыто" в 1,5 см и уже перетекала на паркет.

Видимо во второй раз, без большой охоты брать абонемент на реставрационные работы в Паркет-Холле, перекрыл краны, и запросил вариант предотвращения рецидива. Спрашивал, можно ли смонтировать аквасторож, с кранами и на ПС ? ( изначально аквасторож решили не ставить, т.к. всвязи с частыми отсутствиями обещали закрывать краны, не надеясь на автоматику.Но одно дело перекрыть два крана, другое -четыре!)

На предложение заменить на ЭлектроПС (как и в гостевом, где выводов на стояке под ПС не было), охотно согласился!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
Оружейник

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 188

17.07.2019 в 09:57:42

KNOOP написал: Оружейник, есть ещё немного немаловажных аспектов эксплуатации стояков ППР в свечках.

Можете ответить с фото на несколько вопросов?

На примере Вашей квартиры можете выложить фото устройства стояков от застройщика?

Как организовано крепление стояков, в скольки точках на пролёт, и в каких хомутах или клипсах?

Какой принцип крепления - скользящий или неподвижный ( жесткий)?

Сколько и каких имеется стыков на стояке ГВС, от плиты до плиты?

Как организованы проходы стояков через перекрытия?

Каким образом устроены термокомпенсаторы ?

Фото стояка ГВС желательно с двух ракурсов вдоль стен , при циркуляции в нём горячей воды.

И на данном форуме Вам и без меня к Вашей радости, выдадут {{post:6651650,такие вот советы}}, в которых будет как минимум пару причин предпосылок к потопу при мнимой бесплатной эксплуатации!

Поверьте, я не злорадствую.

И я еще, если Вы заметили, не касался темы рукожопов! :)

Переубеждать никого не собираюсь! Решайте сами.

Была бы оцинковка, второй раз в тему бы и не заходил!

KNOOP, Вы смешали все в кучу. Утверждать, что установка водяного ПС, а не безобразное устройство водопровода в новостройке будет являться причиной потопа как минимум спорно. Большинство проблем с течью ПС связано именно с низким качеством последних, в частности отвратительном качестве сварных швов. Электрохимическая коррозия, на которую очень любят ссылаться производители чтобы прикрыть откровенный брак, даже при реальном ее проявлении не приведет к проблемам так быстро.

0

Pacta sunt servanda

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

17.07.2019 в 11:04:57

KNOOP написал: fhntv, Проблема была в первый раз в отсутствие хозяев.

К моменту их прибытия в квартиру, вода заполнила "корыто" в 1,5 см и уже перетекала на паркет

KNOOP, уникальный случай ! все смешалос в одном рукожоп мастер недотянувший гайки отсутствие хозяиков где то неделю ? и пусконаладочные работы стояка...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу