18.07.2019 в 19:03:20
Вальтер написал: Все линии под 3 УЗО, включая и проточный водонагреватель это нормально будет
Да.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.07.2019 в 19:11:17
megrad, Хорошо. Перерисую схему, выложу попозже.
18.07.2019 в 19:47:33
Перерисовал. Получилось вот так. Будет работать?
18.07.2019 в 19:50:12
Вальтер написал: Склоняюсь в сторону АВВ.
Посмотрите на Hager , качество не хуже , понтов меньше , цены ниже .
И это пройдёт ...
18.07.2019 в 20:29:35
serj12, Спасибо! обязательно посмотрю. Как Вы считаете, последняя схема щита лучше? Или предыдущая? Может сделать какой-то промежуточный вариант? Например 3 УЗО и 1 ДА (для водонагревателя)?
18.07.2019 в 20:49:56
Розетки 1,5 а освещение 2,5 - исправьте
18.07.2019 в 21:02:43
Dron/9K, Спасибо! Исправил:
18.07.2019 в 21:06:14
АД 32 в этажном щите на какой ток утечки ?
Грубый, но справедливый
18.07.2019 в 22:04:11
Vadim 161,
к сожалению до стройки сейчас далеко. Есть фото, но качество не позволяет рассмотреть буквы и цифры , кроме тех, которые указал на схеме. Постараюсь завтра уточнить.
Что там должно быть указано, на какой ток утечки должен быть АД 32 в этажном щите?
18.07.2019 в 23:01:04
Вальтер написал: на какой ток утечки должен быть АД 32 в этажном щите?
Ну, т.к. селективным он там точно не будет, то для обеспечения селективности с групповыми УЗО 30мА он должен быть на 300мА, если будет на 100мА, то однозначно под замену.
Грубый, но справедливый
18.07.2019 в 23:20:12
Vadim 161, Спасибо! Понял. Обязательно в ближайшее время посмотрю.