Аватар пользователя
Стас1206

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Кемерово

Сообщений: 2

19.07.2019 в 17:50:17

Всем привет , у меня такая ситуация: делал себе медную подводку на полотенцесушитель стояк стальной,так вот после пайки отвода остался зазор , но течи нет, может ли порвать пайку ???

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.07.2019 в 18:18:57

Стас1206, включение в стальной циркуляционный контур медного участка может привести к ускоренной коррозии стальной трубы после меди. Вот о чём беспокоиться стоит.

0
Аватар пользователя
Стас1206

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Кемерово

Сообщений: 2

19.07.2019 в 18:23:00

Mazayac, стальную трубу будут менять скоро, меня больше беспокоит зазор , так может ее порвать ???

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.07.2019 в 19:29:38

Стас1206, предлагаете посетителям форума удалённо провести рентген-контроль, чтобы понять серьёзность чьей-то ошибки? Это невозможно определить даже держа стык в руках.

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

19.07.2019 в 20:25:24

Стас1206, зазор между трубой и фитингом?

Если при первой подаче давления

Стас1206 написал: течи нет

с чего должно потечь потом?

Если переживаете, - слейте воду, перепаяйте. А еще лучше - исключите медь! Вред наносится не только Вашей трубе, которую

Стас1206 написал: будут менять скоро

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

19.07.2019 в 21:31:00

Mazayac написал: Стас1206, включение в стальной циркуляционный контур медного участка может привести к ускоренной коррозии стальной трубы после меди. Вот о чём беспокоиться стоит.

Mazayac, ну а что именно будет происходить? Физику процесса своими словами можете обьяснить?

KNOOP написал: А еще лучше - исключите медь! Вред наносится не только Вашей трубе, которую

Как именно будет насоситься вред, опишите сам процесс

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

19.07.2019 в 21:43:34

Информация для размышления. У всех газовые колонок медные теплообменники. После них нет-нет(раньше у всех) встречаются железные трубы...

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

19.07.2019 в 21:50:50

Славик64, на излив внутри квартиры!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.07.2019 в 21:55:31

master.msk, зачем своими словами?

"СП 40-108-2004, п. 9.6 В системах водоснабжения следует избе­гать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения по­тока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изде­лий из таких металлов необходима после учас­тка с медными трубами, то необходимо пре­дусмотреть наличие в таких изделиях пассив­ных анодов, например из магния".

Картинка навскидку попалась, не фотошоп вроде:

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

19.07.2019 в 21:57:48

Если механические частички меди вымываются циркуляцией, и затем попадают на поверхность стальных труб, значит превышены допустимые значения скорости движения воды для медных труб. Т.е со временем труба протрется и в ней будут дырки. На углах либо на изгибах. Если циркуляция не имеет критических значений, механического истирания меди не просходит, условия эксплуатации такие же, как если бы это были медные трубы для водопровода, тупиковые участки. Но если это вопрос взаимодействия меди и стали в одной системе, то для электрического тока не важно "направление циркуляции": что будет, если в одну емкость поместить медь и сталь, без прямого контакта?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

19.07.2019 в 22:00:08

Mazayac написал: master.msk, зачем своими словами?

эту мантру я слышал много раз, все понятно Можно было не отвечать

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

19.07.2019 в 22:01:50

KNOOP написал: Славик64, на излив внутри квартиры!

KNOOP, для сельских... :help Ничего не понял.:o

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

19.07.2019 в 22:02:50

KNOOP написал: на излив внутри квартиры!

Точнее сказать - проблема присуствует при циркуляции ГВС, где "компот"всяких труб, не только медных и стальных...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

19.07.2019 в 22:09:42

Славик64, одно дело, труба у Вас в квартире (Ваши проблемы!), другое - система ГВС!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

19.07.2019 в 22:14:22

KNOOP написал: труба у Вас в квартире (Ваши проблемы!)

Ещё больше не понял. Что значит труба в моей квартире?

KNOOP написал: другое - система ГВС!

А это не в квартире? Каша какая то.

jekasus написал: проблема присуствует при циркуляции ГВС

Вот тут кое что проясняется. :)

0

10-40-99@mail.ru

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.