sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

22.07.2019 в 01:07:24

Новостройка, 14 этажей. Планируется установить кухонную мойку на расстоянии 5 метров от стояка. Порядок сантехприборов такой - Унитаз (0,5 метра от стояка, 110 труба), биде (1 метр от стояка, 50 труба), стиральная машинка (1,7 метра от стояка), ванная (3 метра от стояка), кухонная мойка (5 метров от стояка), умывальник раковины (7 метров от стояка). На линии 2 поворота сделаны отводами 45 гр. Один из поворотов более сложный и сделан из шести 45-ых отводов (надо было обойти стойки ванной и выйти наружу со стены). Все уклоны соблюдены 2,5-3 см). Вопрос будет ли забиваться при нормальном пользовании и будет ли срывать гидрозатворы?

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

22.07.2019 в 07:34:57

Схема с четкими размерами уклонов и диаметров канализации?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2019 в 08:59:17

sserge, не должно ничего забиваться (хотя уклон Вами заявлен больше нормы - это может привести к постепенному отложению твёрдых фракций в трубе), не будет срывать.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

22.07.2019 в 09:09:50

Mazayac, для 50 мм трубы же как раз не 3 см?..

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

22.07.2019 в 09:19:27

Mazayac, я читаю ветку на форумхауз как раз на эту тему - так там пишут, что дальше 3 метров на 50 трубу нужно ставить клапана и будет забиваться наглухо на поворотах (стоки будут заполнять весь объем и тянуть гидрозатвор)... Вот как бы и спрашиваю про такой опыт и здесь.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

22.07.2019 в 09:34:26

АПОСТОЛ, нарисую немного позже.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

22.07.2019 в 10:19:58

Лет за 10 забьётся, но прочистите и дальше пользуйтесь.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

22.07.2019 в 14:31:43

вот такая схема

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2019 в 22:06:19

sserge написал: Mazayac, для 50 мм трубы же как раз не 3 см?..

sserge, нет, безрасчётный уклон для пластиковой трубы 50мм - 1/D = 2 см/метр.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2019 в 22:09:04

sserge написал: я читаю ветку на форумхауз как раз на эту тему - так там пишут, что дальше 3 метров на 50 трубу нужно ставить клапана и будет забиваться наглухо на поворотах (стоки будут заполнять весь объем и тянуть гидрозатвор)...

sserge, наполнение канализационной горизонтальной трубы не зависит от её длины вообще никак. А зависит от максимального расхода и уклона. Таблицы расчёта "уклон в зависимости от расхода" приведены в СП 40-102-2000, если что. Повороты, выполненные в соответствии с рекомендациями по монтажу (двумя отводами по 45 или тремя по 30 градусов) ничем забиваться не будут.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

23.07.2019 в 07:47:59

sserge написал:

вот такая схема

sserge, работать будет, под ванной нужно ревизию предусмотреть. Отводы к потребителям через косые тройники.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.