02.08.2019 в 14:01:53
Подскажите, еще пжл. по кабелю от этажного до квартирного щитка. Сейчас проложили 6 кв.мм., но по факту померив диаметр и посчитав площадь на 6 не вышли (около 5,5), соответственно есть мысль поменять его на 10 кв.мм., электрик конечно сопротивляется. Имеет ли смысл стоять на своём?
02.08.2019 в 14:02:37
Vadim 161 написал: dokar, ну не знаю, не знаю, всю жизнь все УК и ТСЖ ставили АВ 40А, т.е. такого-же номинала как и старые пакетники. А 2006г тут кстати причем ? СП31-106-2002 как бы явно не 2006г.
Vadim 161,
На дома второй категори - 7квт , а в них жило большинство - там табличка есть
02.08.2019 в 14:05:39
Alexxj написал: электрик конечно сопротивляется
Что это он сопротивляется?
Alexxj написал: Имеет ли смысл стоять на своём?
Смысл имеет. Вдруг будет реконструкция стояков, в данном случае, больше не меньше...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2019 в 14:10:47
Alexxj написал: соответственно есть мысль поменять его на 10 кв.мм., электрик конечно сопротивляется. Имеет ли смысл стоять на своём?
Чем обосновывает? Вообще то после счётчика это Ваша собственность, тем более сечение кабеля ни как не влияет на схему. Плюс Вы можете апеллировать к заниженному сечению кабеля. Кстати Вы можете написать заяву на состояние этажного щита, который по всей видимости не знал ППР со дня сдачи в эксплуатацию. За это УК и инженера могут конкретно нагнуть.
MaSeVi написал: Согласен, но всё-таки дома серии П44 проектировались всё-таки уже по-другому...
Тем не менее судя по состоянию щита проект ни как не повлиял на исполнение.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.08.2019 в 14:12:41
MaSeVi, поздновато я начал вникать в вопросы, связанные с электрикой, доверил этот вопрос текущим электрикам, поэтому всё что используется в схеме выше уже куплено. Сейчас уже понимаю, что соотношение цена-качество упущено. Но если всё же работать с тем, что есть (автоматы), но при этом не в ущерб качеству и безопасности, что нужно доработать?
02.08.2019 в 14:15:38
Alexxj написал: всё что используется в схеме выше уже куплено
Ну так сдайте обратно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2019 в 14:17:38
MaSeVi, Что это он сопротивляется? megrad,Чем обосновывает? внятный аргументов нет, только эти
02.08.2019 в 14:25:29
Alexxj написал: кабель 10 кв. мм. очень толстый, тяжело тянуть
Ути-Пути, какой он нежный. Замените на ПуГВ 10, пусть ведёт к коробах...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2019 в 14:30:12
Alexxj написал: MaSeVi, Что это он сопротивляется? megrad,Чем обосновывает? внятный аргументов нет, только эти
- кабель 10 кв. мм. очень толстый, тяжело тянуть
- стены заштукатурены уже
- русский авось и недошестерки за глаза
Alexxj, На все эти "трудности" ответ один- прокладка до квартиры в кабель/каналах по стене или потолку. Тысячу раз разбиралось на форуме , причем с нормативами За ваш счёт - разумеется .
02.08.2019 в 14:35:10
MaSeVi, Ну так сдайте обратно... сдать можно, но не без усилий в виду особенностей специфики их закупки я же правильно понимаю, что текущий вариант материалов по качеству не уступает УЗО, просто дороже?
02.08.2019 в 14:38:17
dokar написал:
Alexxj написал: MaSeVi, Что это он сопротивляется? megrad,Чем обосновывает? внятный аргументов нет, только эти
- кабель 10 кв. мм. очень толстый, тяжело тянуть
- стены заштукатурены уже
- русский авось и недошестерки за глаза
Alexxj, На все эти "трудности" ответ один- прокладка до квартиры в кабель/каналах по стене или потолку. Тысячу раз разбиралось на форуме , причем с нормативами За ваш счёт - разумеется .
dokar, я так понимаю под тяжестью прокладки электрик подразумевает уже в квартире, завести из стены в щиток
02.08.2019 в 14:52:28
Alexxj написал:
dokar написал:
Alexxj написал: MaSeVi, Что это он сопротивляется? megrad,Чем обосновывает? внятный аргументов нет, только эти
- кабель 10 кв. мм. очень толстый, тяжело тянуть
- стены заштукатурены уже
- русский авось и недошестерки за глаза
Alexxj, На все эти "трудности" ответ один- прокладка до квартиры в кабель/каналах по стене или потолку. Тысячу раз разбиралось на форуме , причем с нормативами За ваш счёт - разумеется .
dokar, я так понимаю под тяжестью прокладки электрик подразумевает уже в квартире, завести из стены в щиток
Alexxj, Руки из плеч и никаких проблем . И 16 квадратов заводится .
02.08.2019 в 15:01:39
dokar, на мастеров смотришь, разговариваешь у всех руки из плеч, как только остаются с работой один на один, так руки выходят из другого известного места
02.08.2019 в 15:18:34
dokar написал: Руки из плеч и никаких проблем . И 16 квадратов заводится .
Смотря какая трасса.
Вечный студент