Alexxj написал: соответственно есть мысль поменять его на 10 кв.мм., электрик конечно сопротивляется. Имеет ли смысл стоять на своём?
Чем обосновывает? Вообще то после счётчика это Ваша собственность, тем более сечение кабеля ни как не влияет на схему. Плюс Вы можете апеллировать к заниженному сечению кабеля. Кстати Вы можете написать заяву на состояние этажного щита, который по всей видимости не знал ППР со дня сдачи в эксплуатацию. За это УК и инженера могут конкретно нагнуть.
MaSeVi написал: Согласен, но всё-таки дома серии П44 проектировались всё-таки уже по-другому...
Тем не менее судя по состоянию щита проект ни как не повлиял на исполнение.