tyuk написал:
Леонид34, 1АВ заменить на 16А. УЗО на 32А не существует. Заменить на УЗО 40А или 63А. Варочную панель завести под 2УЗО. 3УЗО исключить. Дифф заменить на АВ 16А и завести под 1УЗО. На кондиционер выделить отдельный АВ. На свет установить АВ на 10А. Ввводное УЗО заменить на вводной АВ 40А. Это для начала
tyuk,
Для начала, самого начала - понять что стоит на вводе в этажном щите.
Далее автор не потрудился даже сечения проводов написать...
Далее - от этой схемы до электропроекта квартиры - как до Парижа на четвереньках....
Систему уравнивания, название кабеля, бренд автоматики, размер щита и тд и тп...
Тут недавно, в хорошем ремонте за хорошие деньги прораб ПВСом хотел делать, и возмущался "а шо не так" :), потом .... проложил черную гофру по потолкам - пришлось наглядно показывать как она горит и огненными каплями распространяет горение...