Аватар пользователя
bf11

Местный

Регистрация: 03.08.2019

Алматы

Сообщений: 4

03.08.2019 в 21:02:38

#6661724

Добрый вечер, мастера! Взгляните опытным взглядом, может есть критические "косяки". Самому не нравятся прямые тройники(не по СНиПу) и отвод на 90 в углу. Отвод буду просить поменять на 2х45. А по тройникам уверяют что и так норм) мол всегда так делаем. Критично ли это? Так же смущает подключение инсталляции. Не слишком ли крутой уклон получился? Выскажите своё мнение в целом. А сам сантехник душевный дядька, из тех кто "15 лет так делаю, никто не жаловался!".

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

03.08.2019 в 21:13:43

#6661727

Стена с 50 несущая, наверное? ;) И уклон у 50 проверьте.

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7122

03.08.2019 в 21:15:09

#6661728

bf11 написал: Выскажите своё мнение в целом.

Имхо терпимо, бывает значительно хуже... Компенсационный патрубок на стояке канальи по моему не вставлен, да и патрубок предназначен для соединения ПП/ПП, а у Вас, на сколько я от сюда вижу ПП/чугун... сам стояк как будто на излом ... обратите на этот внимание... про прокладку водопроводных труб, необходимость соблюдения соосности при пайке, изоляции труб в стяжке, использовании разных труб для холодного и горячего водоснабжения еще скажут... Судя по крестовине, если я правильно понял уровень стяжки - она должна быть выше... Уклон от унитаза и правда великоват. Да раз пошла такая пьянка - гипсу там не место, вот.. :yu: :)

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
bf11

Местный

Регистрация: 03.08.2019

Алматы

Сообщений: 4

03.08.2019 в 22:02:48

#6661748

AndyMirror написал: Стена с 50 несущая, наверное? ;) И уклон у 50 проверьте.

AndyMirror, неее, хоть с этим повезло ))

Резон написал:

bf11 написал: Выскажите своё мнение в целом.

Имхо терпимо, бывает значительно хуже... Компенсационный патрубок на стояке канальи по моему не вставлен, да и патрубок предназначен для соединения ПП/ПП, а у Вас, на сколько я от сюда вижу ПП/чугун... сам стояк как будто на излом ... обратите на этот внимание... про прокладку водопроводных труб, необходимость соблюдения соосности при пайке, изоляции труб в стяжке, использовании разных труб для холодного и горячего водоснабжения еще скажут... Судя по крестовине, если я правильно понял уровень стяжки - она должна быть выше... Уклон от унитаза и правда великоват. Да раз пошла такая пьянка - гипсу там не место, вот.. :yu: :)

Резон, да, патрубок на место посадили. Сам стояк - труба ПВХ, кривая труба))) не чугун. А чем грозит столь большой уклон для унитаза?

Трубы ХВС, ГВС проведены конечно не аккуратно, но почему они должны быть разными? Оба армированный ППР.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

03.08.2019 в 22:09:16

#6661752

bf11 написал: згляните опытным взглядом, может есть критические "косяки".

нормально)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108408

03.08.2019 в 22:14:21

#6661754

К слову... Прямые тройники вертикально - по СНИПу, но лучше не надо. Горизонтально 90 переделайте. И что мешает перебрать стояк на белую бесшумную? И потом дополнительно звукоизолировать?

Аватар пользователя
bf11

Местный

Регистрация: 03.08.2019

Алматы

Сообщений: 4

03.08.2019 в 23:19:19

#6661775

master.msk, О таком можно только мечтать))

Аватар пользователя
bf11

Местный

Регистрация: 03.08.2019

Алматы

Сообщений: 4

03.08.2019 в 23:30:07

#6661779

BV написал: К слову... Прямые тройники вертикально - по СНИПу, но лучше не надо. Горизонтально 90 переделайте. И что мешает перебрать стояк на белую бесшумную? И потом дополнительно звукоизолировать?

BV, мешает квалификация сантехника. Плюс нужно ещё найти такую трубу) что для нашего региона тоже проблематично(Казахстан, Астана). Помню год назад, этот самый компенсационный патрубок искал почти месяц. В магазинах одни только муфты, продованы даже слыхать не слыхали о таком. Тоже самое и о силиконовой смазке. В магазинах нет, сантехники, те что встречались собирают всё на герметик силиконовый - какая мол разница, и то, и это силикон же!))

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

03.08.2019 в 23:35:10

#6661780

bf11, ну покажите ему картинки...ничего сложного...денег много не нужно, та же работа по сути. Даже меньше объем долбежки. Но чуть больше времени надо затратить на подумать и разметить. Неужели лучше тупо долбить стену, чем нормально спроектировать, если можно так сказать применительно к квартирному водопроводу, подобрать комплектующие и разметить?

Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

04.08.2019 в 09:12:54

#6661843

Смущает "утка" на канализации ф110. Прямые тройники на полтиннике, в пределах нормы.

Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2970

04.08.2019 в 10:57:10

#6661864

master.msk написал:

bf11 написал: згляните опытным взглядом, может есть критические "косяки".

нормально)

master.msk, Куда крепить при таком монтаже водопровода, раковину на тумбе с мыльницами? Метки конечно видно на стене. Допустим изменится модель раковины или не ваш монтаж.

Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

04.08.2019 в 11:42:49

#6661877

АПОСТОЛ, чертеж раковины и высота чистого пола зафиксированы письменно и фото, модель раковины имеет размеры, в том числе и для крепежа, в середине диапазона возможных размеров среди аналогичных по габаритам раковин. Расстояния в 200 мм по высоте между горизонтальными трассами труб для ванны и для раковины более чем достаточно, чтобы спокойно сверлить под крепеж.

Аватар пользователя
l0pa

Местный

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 17

21.08.2019 в 19:54:26

#6673335

Всем доброго времени суток! Пользуясь темой, хочу посоветоваться с опытными... Делаю для себя. К тройнику стояка квартирной канализации, в силу стесненных условий, пришлось подсоединиться в обход труб стояка гвс и хвс, последовательно при помощи отводов 110х67 и 110х30, дальше подсоединен прямой патрубок, выход которого будет торчать из стены (на отвод 110х67 торчащий на конце не обращайте внимание, он временный). Патрубок закреплен на хомут к стене. Данная "конструкция" имеет уклон 5мм от горизонта.

После отделки стен планируется устанавливаться унитаз перпендикулярно этому патрубку через тройник, дальше по прямой будет эксцентриковый переход на слив с раковины и ванны...

Установил эту "конструкцию" на выходных, проверил наличие слива, отсутствие протечек, закрыл заглушкой и уехал, приехал через пару дней и обнаружил чужие какахи (полужидкие) в прямом патрубке :scare :help

Это нормально? Что не так, что и как можно поправить?

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

21.08.2019 в 21:08:37

#6673375

l0pa, а тройник разьве нельзя было развернуть? Улона нет и поворот очень плохой

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.08.2019 в 21:27:15

#6673393

l0pa, там не контруклон ли прямо у тройника стояка?

В отводы 90 градусов при смыве с верхних этажей вода выливается, да, но с нормальным уклоном как затекло - так и вытекло в стояк обратно.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

21.08.2019 в 21:55:24

#6673410

l0pa написал: Данная "конструкция" имеет уклон 5мм от горизонта.

это не уклон. А погрешность измерений. :) Переделывайте с уклоном 15, где 10 - уклон, а 5 запас "на всякий случай". И то, если очень сильно постараетесь. ;)

Аватар пользователя
l0pa

Местный

Регистрация: 02.08.2018

Москва

Сообщений: 17

22.08.2019 в 12:07:43

#6673727

Mazayac написал: l0pa, там не контруклон ли прямо у тройника стояка?

В отводы 90 градусов при смыве с верхних этажей вода выливается, да, но с нормальным уклоном как затекло - так и вытекло в стояк обратно.

Mazayac, dmitrovski, master.msk Спасибо! Уклон есть, хоть и слабый (вода самотеком вытекает, а вот менее жидкие массы - нет), контруклона нет, просто фото ракурс такой. Вообщем, я понял, что нужен уклон немного побольше, подниму на 1см. Насколько я понимаю, самое главное - чтоб не срывало гидрозатвор в унитазе и ванной? А в случае чего, чужие забрызги будут вымываться при пользовании ванной и унитазом? Вообщем, это не страх-страх?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.08.2019 в 14:10:26

#6673782

l0pa, самое главное - чтобы говно из стояка не дотекало до гидрозатворов унитаза/ванны. Иначе будет беда. Темы "прихожу с работы, а в унитазе вонючая взвесь" - не редкость на этом форуме.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу