Добрый день, в квартиру по потолку заходит две трубы гвс 20 полиэтилен, в этажном щите стоят счётчики на вход и на выход, нужно сделать два Сан узла которые в метрах восьми друг от друга, помогите не могу понять как это все должно работать, я так понимаю нужны балансировочные клапаны?

Boltkrasyk - здесь схему вижу такую:
Последовательная схема В1 и Т3 для двух санузлов через проходные водорозетки возле каждого потребителя и от последнего потребителя подключить оба ПС к трассе Т4, которая уходит в коридор. Кроме встраиваемых и настенных смесителей, при такой схеме отключать можно каждого потребителя угловыми вентилями. ПС, подключенный через байпас, будет иметь так же возможность автономного отключения через свои угловые вентили. В балансировочных кранах нет надобности.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san,
ПС электрические, а циркуляции достаточно до коллектора, как то не хочется все усложнять

Technik-san, просто почему спрашиваю ходил к соседям у них такой проект, а под потолком просто тройник

Boltkrasyk - стОимость объёма слитой впустую остывшей воды за 25 лет эксплуатации до следующего ремонта превысит многократно первоначальные вложения, плюс цена эл.энергии для ПС за это же время, уверен, вас не порадует. Ведь вам, для комфорта получать сразу горячую , а не остывшую воду непосредственно из каждой водорозетки, даётся застройщиком отдельная трасса Т4 , а вы хотите только усложнить себе условия ради мнимой экономии.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Boltkrasyk написал:
в этажном щите стоят счётчики на вход и на выход,

надо обязательно проверять на разных расходах - бывает на малых расходах, что на входе считает, а на выходе - нет.
Цена переплаты за месяц может сильно удивить....
Также на нормальных расходах может быть и так - что у одного счетчика погрешность в плюс - у второго - в минус... тоже набегает прилично.

И еще особенность схемы - не подключишь редуктор, если делать циркуляцию по всем точкам.
Если же делать с "тройником в коридоре квартиры" (на самом деле поворот делать прямо перед редуктором) - то редуктор да, но увеличится время ожидания горячей воды секунд до 30.

Technik-san, можно делать и с двумя коллекторами на ГВС - но дороже и за счет трасс и коллектора + балансировочные.

Boltkrasyk написал:
а циркуляции достаточно до коллектора, как то не хочется все усложнять

Это усложнение стоит свеч. Потребуется уже три коллектора. Насколько это будет правильным решением, зависит от расположения санузлов.
При прокладке рециркуляции ГВС нужно прокладывать холодную воду на достаточном удалении от горячей. Холодная нагревается от горячей, даже через слой утеплителя, и ожидать приходится уже холодную воду, сливая тёплую. Особенно это актуально на кухне, если требуется что то быстро охладить.

Обычно такие схемы с циркуляцией застройщики делают не часто.
Видел там, где очень длинные холлы и этажный коллектор - метрах в 20-30 от квартиры.
Например ЖК Водный - если правильно помню название.
В эконом классе - часто проектируют стояки в квартирах - горячая близко, но и потоп вовремя не отключищь....

cineman написал:
При прокладке рециркуляции ГВС нужно прокладывать холодную воду на достаточном удалении от горячей. Холодная нагревается от горячей, даже через слой утеплителя, и ожидать приходится уже холодную воду, сливая тёплую.

По практике - и без горячей рядом на длинных трассах в коридорах весьма быстро нагревается...

BV написал:
По практике - и без горячей рядом на длинных трассах в коридорах весьма быстро нагревается..

Дело пахнет нобелевкой.

cineman написал:

BV написал:
По практике - и без горячей рядом на длинных трассах в коридорах весьма быстро нагревается..

Дело пахнет нобелевкой.

cineman, Заезжайте - проверите строителей Донстроя на шнобелевку...
Трубы проложены в потолке коридора - там не холодно... Полчаса и холодная приобретает температуру воздуха, спускать около минуты - 15 метров

BV написал:
проверите строителей Донстроя на шнобелевку.

Донстрой начал делать рециркуляцию?

Вызвал местных сантехников из этого жк, говорят в паре квартир пытались сделать схему с проходными розетками, но когда весь этаж заселился и начал пользоваться, то тупо перестало "продавливать"

Boltkrasyk - так ведь им проходные водорозетки надо было ставить 20х1/2"х20 и транзитные трассы Ре-Х 20мм, а не 16. Либо на вводе от застройщика установлены, как обычно, в целях снижения себестоимости, дешманские поршневые редукторы с большим гидр.сопротивлением и малой пропускной способностью.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Boltkrasyk написал:
но когда весь этаж заселился и начал пользоваться, то тупо перестало "продавливать"

Продавливать что? Циркуляцию, или при разборе провалы давления?