Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.08.2019 в 11:35:27

hifi, манометр бы Вам, сударь, поставить на 10 атм. Предохранительный клапан при избытке давления и достаточном объёме стравливаемой воды может выдавать серию гидроударов, но это обычно бывает при входном давлении, близком к настройке клапана.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

13.08.2019 в 11:49:54

hifi написал: Всей системе 6 лет, его менять надо или разбирать и чистить?

Я разбирал и чистил - внутри была накипь. Но стука (или шума) при этом не замечал.

hifi написал: Раз воду сливает чем обусловлен стук и не будет ли новый аналогично работать?

Mazayac,совершенно справедливо заметил, что надо замерить давление на подаче. Кроме того шум может возникать если предохранительный клапан завоздушивается (например, установлен так, что в нем скапливается воздух).

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

13.08.2019 в 11:51:09

Mazayac написал: hifi, манометр бы Вам, сударь, поставить на 10 атм. Предохранительный клапан при избытке давления и достаточном объёме стравливаемой воды может выдавать серию гидроударов, но это обычно бывает при входном давлении, близком к настройке клапана.

Mazayac, входное давление как раз очень низкое от 0.5-2 А что мне даст манометр? Понять при каком давлении открывается предохранитель? Может посоветуете новый клапан, какого производителя брать? И номинал может быть снизить до 3? Спасибо

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.08.2019 в 12:01:55

hifi, да, манометр только покажет, что давление растёт до порога срабатывания, можно и без него :) Можно просто взять любой фирменный, типа RBM 351.04.90. Можно заморочиться и найти регулируемый типа Valtec VT.1831.N или ICMA - у них ресурс гарантированных срабатываний кратно выше, чем у обычных клапанов.

Номинал снижать не надо - получите только более частые срабатывания.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

13.08.2019 в 12:06:32

hifi написал: какого производителя брать?

Stiebel Eltron SV EX.

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

13.08.2019 в 12:29:13

Давление на входе

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.08.2019 в 14:09:50

hifi, и при таком входеом давлении Вы до 3 атмосфер собрались пороговое клапана снижать? Чтобы он очевидно долбал круглосуточно :)

Меняйте "подрывник" на другой, не менее 6 атм.

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

13.08.2019 в 15:00:17

Mazayac написал: hifi, и при таком входеом давлении Вы до 3 атмосфер собрались пороговое клапана снижать? Чтобы он очевидно долбал круглосуточно :)

Меняйте "подрывник" на другой, не менее 6 атм.

Mazayac, Думаете проблема в нём? Наблюдения показали что это 100% он издаёт звук- ступенчато сбрасывает воду Почему новый будет делать это бесшумно? Ещё заметил что после водоразбора начинает расти давление на манометре после редуктора при этом на входном манометре фильтра- статично Получается ОК тоже не держит перед бойлером?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.08.2019 в 15:30:26

hifi, после водоразбора вода начинает нагреваться и расширяться - давление растёт. ОК перед бойлером какой? Если обычный - значит травит. А ещё просто холодная вода нагреваться до комнатной температуры умеет с тем же ростом давления.

Исправный клапан срабатывает бесшумно, без циклических открываний-закрываний, больше грешить не на что.

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

13.08.2019 в 15:32:19

Mazayac, Спасибо, поехал за "подрывником"

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

13.08.2019 в 16:31:21

Такой имеет право на жизнь? Вышеупомянутых в моей глуши быстро не найти(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу