Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.08.2019 в 07:21:52

id69615251 Александр написал: 2.Во второй комнате у меня установлены две батареи,которые окажутся по разные стороны от стояка,как правильно их подсоединить?

Тут однако вопрос сложнее чем первый.

Верхняя схема правильная, но требует установки на обратки радиаторов балансировочных клапанов для однотрубных гравитационных систем (т.е. с повышенной пропускной способностью Kv).

По нижней схеме делать запрещено. Нельзя врезаться в подающий транзитный стояк и тем самым увеличивать гидросопротивление всего стояка по всем этажам. Т.к. это приведёт к уменьшению расхода теплоносителя по всему стояку, следовательно радиаторы начнут греть хуже, особенно в конце стояка (по направлению подачи).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.08.2019 в 07:28:04

А выше показанная схема - беЗсмысленна.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

id69615251 Александр
id69615251 Александр
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

14.08.2019 в 07:38:11

Inch1964, Нельзя врезаться в подающий транзитный стояк. Здание 3 этажа. Потоки во всей системе здания активны. Выгоды от придуманных сопротивлений малозначительны. Тут другие мотивы преследуются. Управляющим компаниям проще жить по стандартам. Самоделки для них трагедия.

0
id69615251 Александр
id69615251 Александр
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

14.08.2019 в 07:51:09

Inch1964 написал:

А выше показанная схема - беЗсмысленна.

Inch1964, вижу смысл в том, что подводы через тройники распределят равное поступление в батареи. Связка меж батарейных двух труб будет как небольшое сопротивление. Работать будет чуть хуже первой версии. В этом согласен. Но ведь тут вопрос эстетики возникает. Много труб это траты и удивление спецам из управляющей. Начнут капризничать.

0
Александр12
Александр12
Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

14.08.2019 в 08:04:23

"Спецы" из управления,похоже сами не особо разбираются в этом деле у нас.В прошлом году один спец без проблем разрешил сделать отопление по принцыпу ленинградки,в этом году появился другой и требует сделать,как я написал выше.С верхней подачей теплоносителя и однотрубной схемой,при этом говорит,что байпасов не надо.Спросил у него,а вдруг у кого то старые батареи забиты? Он ответил,что ничего страшного,все будет работать.Потому и решил проконсультироваться здесь. Всем спасибо за помощь!

0
id69615251 Александр
id69615251 Александр
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

14.08.2019 в 08:11:46

Inch1964, живу в пятиэтажке. Везде подача идет с низу через стояк с батареями и обратно другой стояк с верху в низ с другими батареями. Выходит что везде нарушения? Как же жить тогда?

0
id69615251 Александр
id69615251 Александр
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

14.08.2019 в 08:20:52

Александр12, Ленинградка это морока стравливать воздух в каждой батарее. Естественно кому охота бегать язык наружу.

0
id69615251 Александр
id69615251 Александр
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

14.08.2019 в 08:29:52

Александр12, Отопление дома дело коллективное. Действительно нужно придерживаться стандартов. Проще будет спецам настроить балансировку всех стояков. Ну ни как без них. Придется выслушивать, спорить и иногда подчинятся. Только всё это надо как то в согласии.

0
Александр12
Александр12
Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

14.08.2019 в 09:01:42

id69615251 Александр написал: Александр12, Отопление дома дело коллективное. Действительно нужно придерживаться стандартов. Проще будет спецам настроить балансировку всех стояков. Ну ни как без них. Придется выслушивать, спорить и иногда подчинятся. Только всё это надо как то в согласии.

id69615251 Александр, Вся и проблема в том,что надо делать все в согласии.На носу отопительный сезон,а наша контора,которая занимается всем этим,только через неделю начнет что то делать в этом доме.А еще жильцы вряд ли обрадуются всем переделкам.Ведь многие вложились в отопление,сделали так,как им давали тех.условия раньше.А сейчас надо все переделывать,а это моральные и,особо,материальные издержки.Пока договорятся,уже отопительный сезон начнется.Я в прошлом году за двоих стояк тянул.Под моей квартирой,на первом этаже,магазин сделали,я с хозяйкой нервы трепал только за то,что бы протянуть канализационную трубу,которая там и должна проходить.Вообще не люблю многоквартирные дома,лучше уж свой на земле. Еще по теме.Читал,что при использовании полипропиленовых труб в системе отопления обязательно должны быть элеввторы.У нас их в подвале не видел.А специалисты и по подвалу уже будут тянуть полипропиленом.Это чем то чревато или элеваторы не обязательны?Себе систему отопления протянул полипропиленом,тоже пришлось из-за нижней соседки,метелл ей мешал...

0
Александр12
Александр12
Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

14.08.2019 в 09:02:24

id69615251 Александр написал: Александр12, Отопление дома дело коллективное. Действительно нужно придерживаться стандартов. Проще будет спецам настроить балансировку всех стояков. Ну ни как без них. Придется выслушивать, спорить и иногда подчинятся. Только всё это надо как то в согласии.

id69615251 Александр, Вся и проблема в том,что надо делать все в согласии.На носу отопительный сезон,а наша контора,которая занимается всем этим,только через неделю начнет что то делать в этом доме.А еще жильцы вряд ли обрадуются всем переделкам.Ведь многие вложились в отопление,сделали так,как им давали тех.условия раньше.А сейчас надо все переделывать,а это моральные и,особо,материальные издержки.Пока договорятся,уже отопительный сезон начнется.Я в прошлом году за двоих стояк тянул.Под моей квартирой,на первом этаже,магазин сделали,я с хозяйкой нервы трепал только за то,что бы протянуть канализационную трубу,которая там и должна проходить.Вообще не люблю многоквартирные дома,лучше уж свой на земле. Еще по теме.Читал,что при использовании полипропиленовых труб в системе отопления обязательно должны быть элеввторы.У нас их в подвале не видел.А специалисты и по подвалу уже будут тянуть полипропиленом.Это чем то чревато или элеваторы не обязательны?Себе систему отопления протянул полипропиленом,тоже пришлось из-за нижней соседки,метелл ей мешал...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135371

14.08.2019 в 19:13:34

Александр12 написал: Еще по теме.Читал,что при использовании полипропиленовых труб в системе отопления обязательно должны быть элеввторы

ровно наоборот - полипропилен с элеваторами запрещен. А элеватор - он маленький - могли и не понять что это он.

Александр12 написал: А специалисты и по подвалу уже будут тянуть полипропиленом.

Жалуйтесь везде и всем подряд - чем выше, тем лучше....