dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22119

16.08.2019 в 14:35:19

dimas_xp, ТП - трансформаторная подстанция . 46 лет - пора .

0

Да, ни фига.

dimas_xp
dimas_xp
Новичок

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

16.08.2019 в 14:38:22

dokar написал: А тип В нужен только при низком ТКЗ

То что я вычитал здесь на форуме, что на розетки ставят тип B, на свет и силовую нагрузку C

0
dimas_xp
dimas_xp
Новичок

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

16.08.2019 в 14:40:20

dokar написал: ТП - трансформаторная подстанция . 46 лет - пора .

Я звонил в УК - мне сказали что сколько выделено на квартиру мощности они сказать не могут, т.к. дом старый – нет документации. Судя по щитку – в самом доме ничего в плане электрики не делалось с момента постройки.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22119

16.08.2019 в 14:47:48

dimas_xp написал:

dokar написал: А тип В нужен только при низком ТКЗ

То что я вычитал здесь на форуме, что на розетки ставят тип B, на свет и силовую нагрузку C

dimas_xp, Это называется вычитывать . А в домах с электроплитами при неизвестным ТКЗ и тем более в Москве достаточно тип С на любые нагрузки . Это универсально .

0

Да, ни фига.

dimas_xp
dimas_xp
Новичок

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

16.08.2019 в 15:29:19

dokar написал:

dimas_xp написал:

dokar написал: А тип В нужен только при низком ТКЗ

То что я вычитал здесь на форуме, что на розетки ставят тип B, на свет и силовую нагрузку C

dimas_xp, Это называется вычитывать . А в домах с электроплитами при неизвестным ТКЗ и тем более в Москве достаточно тип С на любые нагрузки . Это универсально .

dokar, т.е. вообще все автоматы в схеме можно брать типа C? -вся проводка внутри квартиры будет меняться на новую

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22119

16.08.2019 в 16:52:44

dimas_xp, Да.

0

Да, ни фига.

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

16.08.2019 в 23:36:15

dimas_xp,
1.Цветные картинки хороши для детей. Электрикам нужна 1-линейная схема. Надписи не должны быть микроскопические. 2.На лестнице до счетчика в отдельном боксе нужно поставить 1-полюсный вводной автомат с защитной характеристикой D под материал и сечение вводных проводов. Неплохо бы до счетчика иметь избиратель лучшей фазы.

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

16.08.2019 в 23:37:26

dimas_xp,
1.Цветные картинки хороши для детей. Электрикам нужна 1-линейная схема. Надписи не должны быть микроскопические. 2.На лестнице в отдельном боксе нужно поставить вводной автомат с защитной характеристикой D под материал и сечение вводных проводов. Неплохо бы до счетчика иметь избиратель лучшей фазы. 3.В схеме ни к чему:

  • вводной автомат
  • клеммники
  • отдельные линии на отдельные маломощные (
0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

16.08.2019 в 23:39:13

..

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

16.08.2019 в 23:41:40

dimas_xp,
1.Цветные картинки хороши для детей. Электрикам нужна 1-линейная схема. Надписи не должны быть микроскопические. 2.На лестнице в отдельном боксе нужно поставить вводной автомат с защитной характеристикой D под материал и сечение вводных проводов. Неплохо бы до счетчика иметь избиратель лучшей фазы. 3.В схеме ни к чему:

  • вводной автомат
  • клеммники
  • отдельные линии на отдельные маломощные (
0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

16.08.2019 в 23:49:09

..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.