elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

16.08.2019 в 23:51:13

dimas_xp,
3.В схеме ни к чему:

  • вводной автомат в квартирном щитке
  • клеммники
  • отдельные линии на отдельные маломощные (меньше 3кВт) потребители. 4.Если аппаратура в квартире достаточно дорогая - поставить комплект УЗИП. 5.Реле напряжения должно иметь индикатор поступления на него напряжения, внешнюю защиту от внутренних КЗ и байпас. 6.В квартире не должно быть опасных (для человека) напряжений, в том числе и от сигнализации. Если нельзя запитать сигнализацию от УЗО - нужно запитывать ее через разделительный трансформатор. 7.Не стоит писать артикулы аппаратов. Стоит писать их характеристики. УЗО типа А? 8.Все групповые автоматы - только с защитной характеристикой В. 9.Наименования потребителей лучше писать в самом низу. 10.Кабели НГ применять необязательно. 11.Кабели вообще применять необязательно, может быть и проводка проводами в гофре. 12.Какие где будут ходить кабели - выясняется после рассмотрения плана кабельных трасс. Имеет смысл применять не только 3-жильные, но и 4-, 5-жильные кабели. 13.Моя манера - иметь в квартире мощные (5кВт) и слабые (3кВт) розеточные линии. Первые - сечением 2,5мм² на автоматах В20, вторые - сечением 1,5мм² на автоматах В13. 14.Для гарантированной защиты розеток мощных линий - все розетки должны иметь индивидуальные биметаллические термореле. Автоматы 16А не гарантируют защиту розеток. 15.Автоматы 13А редкость. В моей давней практике - магазины продавали мне такие АВВ только коробками по 12шт. Hager доставал и поштучно. 16.В каждую комнату пускаю 2 слабые розеточные линии. В ванную и на рабочую сторону кухни пускаю мощные розеточные линии. 17.Автомат и сечение линий на варочную поверхность и духовку - определяются только по их мощности, которая должна быть указана на 1-линейной схеме. 18.При ограничении потребляемой мощности 6-ю киловаттами - придётся устанавливать и соблюдать порядок включения техники. Проточный водонагреватель вам не светит. Тем более 6кВт - игрушка. Ставьте накопительный. 19.Автоматы освещения (обычно 2) - не более В6. 20.В квартире должно быть собственное заземление ТТ.
0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

16.08.2019 в 23:57:58

ZooZoo написал:

Radio написал:

ZooZoo написал: кто на индикаторах ставит 220, в то время как реально в сети другое значение напряжения

Реально в сети бывает что угодно.

220 входит в допустимый диапазон 230 ± 10% (207 – 253), так почему бы его не поставить на индикатор? В течение суток напряжение постоянно меняется, и индикатор обычно показывает это значение, даже не один раз.

Radio, ставить нужно по ГОСТ 230в и точка

ZooZoo, Жутко ценное замечание!

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

17.08.2019 в 00:01:58

dokar написал:

dimas_xp написал:

ZooZoo написал:

dimas_xp написал: ZooZoo, Спасибо. Видимо ночью мне писать не стоит :-)

dimas_xp, логично :) замените В на С, если квартира не самый старый фонд в мире так же, непонятен выбор РБУЗ, на котором 220в (в России давно стандарт 230в, как-бы) зы. схему вашу подробно не смотрел, но вытяжка/аквастоп никак на 2.5мм2 не тянут

ZooZoo, в эту же группу входит розетка в ванной, где может быть например фен

dimas_xp, Аквастоп нужен для ликвидации аварий. Поэтому его на отдельную линию и отдельный дифф.

dokar, Чего это Аквастоп на отдельную линию?

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

17.08.2019 в 00:06:03

dimas_xp написал:

dokar написал:

dimas_xp написал:

ZooZoo написал:

dimas_xp написал: ZooZoo, Спасибо. Видимо ночью мне писать не стоит :-)

dimas_xp, логично :) замените В на С, если квартира не самый старый фонд в мире так же, непонятен выбор РБУЗ, на котором 220в (в России давно стандарт 230в, как-бы) зы. схему вашу подробно не смотрел, но вытяжка/аквастоп никак на 2.5мм2 не тянут

ZooZoo, в эту же группу входит розетка в ванной, где может быть например фен

dimas_xp, Аквастоп нужен для ликвидации аварий. Поэтому его на отдельную линию и отдельный дифф.

dokar, в нем так то есть аккумулятор, по этому если и в результате потопа УЗО сработает, аквастоп продолжит работать

dimas_xp, УЗО от потопа срабатывать не должно. Скажем, нехрен прокладывать линии в полу.

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

17.08.2019 в 00:10:50

Хатхи написал:

dimas_xp написал: А в целом по схеме какие будут замечания?

А зачем вводной АВ тип С, а остальные тип В?

Хатхи, Вводной D, а групповые В - для токовой селективности.

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

17.08.2019 в 00:13:16

dokar написал:

Хатхи написал:

dimas_xp написал: А в целом по схеме какие будут замечания?

А зачем вводной АВ тип С, а остальные тип В?

dimas_xp, У вас стояки и ТП , меняли ? Если вы надеетесь на селективность между вводным и групповыми автоматами , то эти надежды не состоятельны . А тип В нужен только при низком ТКЗ.

dokar, Увеличить вероятность селективности - не помешает никогда.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137273

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.08.2019 в 00:53:35

BV написал: Цирк вернулся?))))

BV, где вы увидели цирк? обычная больничка

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21934

17.08.2019 в 03:59:30

BV, ZooZoo, Да все в одном флаконе.
Но суть в том что народ начитавшись начнет повторять глупости , а нам расхлёбывать .

0

Да, ни фига.

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

17.08.2019 в 10:11:06

Попрыгайте, попрыгайте.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

17.08.2019 в 11:29:05

Ох, рейтинг теперь взлетииииит... :swoon

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу