Уважаемые электрики, прошу вашего совета по содержанию электрического щита (см. схему во вложении).

Условия. 3-хкомнатная квартира с черновой отделкой в новом многоэтажном (14эт) доме, площадь 80 м2. Проводки от застройщика почти нет - только к плите, санузлам и дверному звонку. В подъезде установлен автомат на 40А и счётчик. Кабель в квартиру входит медный 3-хжильный 10 мм2. Электрическое оборудование перечислено на схеме внизу, под соответствующими групповыми автоматами. Щит планирую собрать на основе серии Schneider Electric Eazy9 (артикулы указаны мелким шрифтом), сам щит на 36 модулей.

Вопросы: 1) не лишнее ли УЗИП в квартирном щите? (дорогое устройство..) 2) имеет ли смысл сократить количество УЗО? 3) Если я добавил что-то лишнее, чего-то не хватает или что-то можно улучшить, прошу посоветовать изменения на основании вашего опыта.

Спасибо

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

20.08.2019 в 08:25:33

Wisemax, А зачем рубильники? особенно на группы освещения. Я бы группы освещения все таки посадил под разные УЗО, хотя бы ту группу где расположен щит.

Автоматы одного типа, а то каша из типа В и С.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

20.08.2019 в 09:16:42

Wisemax написал: Спасибо

Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.08.2019 в 09:34:18

Wisemax, чем не устроили схемы форума? Посудомой, тёплый пол, сигналку планируете? При таком распределении при сработке УЗО гарантированно останетесь без питания всего оборудования. Распределяйте под три УЗО, в том числе и свет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

20.08.2019 в 09:42:20

megrad написал: чем не устроили схемы форума?

Уникальностью...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.08.2019 в 09:51:59

MaSeVi написал: Уникальностью...

:applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.08.2019 в 11:15:49

MaSeVi написал:

Wisemax написал: Спасибо

Собирайте...

MaSeVi, Да что ж это такое! Отвернёшься на секундочку и вот вам, полюбуйтесь ;)

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.08.2019 в 11:33:00

Wisemax написал: 1) не лишнее ли УЗИП в квартирном щите? (дорогое устройство..)

Лишнее, равно как и два ВНа.

Wisemax написал: 2) имеет ли смысл сократить количество УЗО?

Имеет смысл убрать нафиг не нужные неотключайки и завести линии освещения под УЗО. Берете 4 УЗО 40-63А 30мА и раскидываете под ними равномерно все линии.

Wisemax написал: 3) Если я добавил что-то лишнее, чего-то не хватает или что-то можно улучшить, прошу посоветовать изменения на основании вашего опыта.

5 линий света, равно как и реле напряжения в новостройке нафиг не нужны. 3 линии освещения хватит за глаза.

Wisemax написал: Щит планирую собрать на основе серии Schneider Electric Eazy9 (артику

Не надо ничего собирать на таком дерьме, ИЭК и тот будет в десяток раз лучше этой шляпы

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.08.2019 в 11:43:29

Wisemax написал:

Уважаемые электрики, прошу вашего совета по содержанию электрического щита (см. схему во вложении).

Условия. 3-хкомнатная квартира с черновой отделкой в новом многоэтажном (14эт) доме, площадь 80 м2. Проводки от застройщика почти нет - только к плите, санузлам и дверному звонку. В подъезде установлен автомат на 40А и счётчик. Кабель в квартиру входит медный 3-хжильный 10 мм2. Электрическое оборудование перечислено на схеме внизу, под соответствующими групповыми автоматами. Щит планирую собрать на основе серии Schneider Electric Eazy9 (артикулы указаны мелким шрифтом), сам щит на 36 модулей.

Вопросы: 1) не лишнее ли УЗИП в квартирном щите? (дорогое устройство..) 2) имеет ли смысл сократить количество УЗО? 3) Если я добавил что-то лишнее, чего-то не хватает или что-то можно улучшить, прошу посоветовать изменения на основании вашего опыта.

Спасибо

Wisemax,

  1. УЗИП - лишнее.
  2. "Неотключайки" - в топку.
  3. Характеристика В в новостройке нужна, как козе - баян.
  4. Изю ставить не стОит.
  5. Штук шесть линий вполне можно сократить. Остальные распределяете между 3-мя УЗО 40А (или 63А) 30мА и живёте долго и счастливо.
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

20.08.2019 в 12:31:23

Rumato написал:

MaSeVi написал:

Wisemax написал: Спасибо

Собирайте...

MaSeVi, Да что ж это такое! Отвернёшься на секундочку и вот вам, полюбуйтесь ;)

Rumato, А как Вы, батенька, хотели?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Wisemax
Wisemax
Новичок

Регистрация: 20.08.2019

Омск

Сообщений: 9

20.08.2019 в 19:24:49

Хатхи написал: Wisemax, А зачем рубильники? особенно на группы освещения. Я бы группы освещения все таки посадил под разные УЗО, хотя бы ту группу где расположен щит.

Автоматы одного типа, а то каша из типа В и С.

Хатхи,

А зачем рубильники? особенно на группы освещения.

для частых отключений, на время, когда все покидают квартиру. На сайте SE вычитал (не знаю, верить им или нет): "Мы советуем подключать через реле напряжения все нагрузки бытовых приборов, в то время как освещение оставлять без такой излишней защиты." https://www.se.com/ru/ru/work/insights/modular-equipment-relay.jsp Отсюда получилась городьба с рубильниками.

Автоматы одного типа, а то каша из типа В и С.

С автоматами да, не всё идеально - хотел на 32 А с характеристикой B взять, но нет в том магазине, где со скидкой хочу брать, даже на заказ нет :)

Опять же меня смутило у SE в каталоге Eazy9 (стр. 7), что они для техники с электродвигателями рекомендуют автоматы типа C. Вы советуете поставить на группы автоматы типа B?