23.08.2019 в 10:17:57

Добрый день! Панельный дом, автоматы на лестничной площадке. Плита газовая. Питание однофазное. В доме заменена проводка в щитах, заведен кабель с PE. Двухкомнатная квартира. Линии уже разведены. Есть небольшой избыток линий, но это не страшно. Провод везде ВВГНГ-ls КОНКОРД. Вводной в квартиру планируется 6 кв. мм. В квартире монтируем электрощит. На лестничной площадке планируем только один автомат общий оставить.

Несколько вопросов.

  1. Покритикуйте схему объединения автоматов под УЗО. Все автоматы планируются однополюсные. Все УЗО 30 мА.
  2. Какой мощности автомат поставить на лестничной площадке и надо ли там ставить дифавтомат.
  3. Вводной автомат в щитке (линия 0) обычный или дифавтомат.
  4. Правильно я понимаю, что при такой схеме щиток в квартиру надо смотреть на 36 автоматов.
  5. Какой щиток посоветуете: пластик, металл, производитель. Желательно не очень глубокий.
  6. Какие нулевые планки (производитель, модель), какие гребенки (производитель) лучше взять.
  7. Планирую ставить автоматы и УЗО АВВ. Есть смысл рассматривать других производителей?
  8. Если несложно, дайте номера конкретных моделей автоматов и УЗО. Понимаю, что тип С. Но есть еще время срабатывания. Что посоветуете?
  9. Электрик, который будет делать рекомендует вместо УЗО поставить дифавтоматы. По моему мнению это лишнее. Автоматы есть, УЗО есть отдельно. Зачем ставить Дифавтомат на месте УЗО?

Ссылка на схему https://yadi.sk/i/XsY-uoRm2qg4KQ

0
Аватар пользователя
bm1970

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 40

23.08.2019 в 10:31:25

Еще добавлю. Автоматы стояли изначально в щитке на лестничной площадке на все квартиры 25А. Вне зависимости от количества комнат в квартирах

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2019 в 10:40:09

Планирую ставить автоматы и УЗО АВВ. Есть смысл рассматривать других производителей?

Ни в коем случае! У других всё подделки. Только заветные 3 буквы и красные полосы на лице :yu:

0
Аватар пользователя
bm1970

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 40

23.08.2019 в 10:46:52

Ну поприкалываться и я могу. Толку 0. Лучше скажите следующее. Вводной автомат поставить не 63, а 40. Поставить дифавтомат и убрать из схемы первое УЗО, которое по сути защищает только свет.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.08.2019 в 10:47:18

Rumato, у Вас был шанс... :p bm1970, СОБИРАЙТЕ! :yu:

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2019 в 11:03:29

bm1970, Уважаемый, а курсы ликбеза тем кому Вы платите деньги, я провести не должен?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2019 в 11:04:45

СтранникXXI, Мой благородный дон, с годами любая шутка устаревает :(

0
Аватар пользователя
bm1970

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 40

23.08.2019 в 11:15:36

Ну теперь еще последует предложение выпить в "Серой радости" видимо

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2019 в 11:25:29

bm1970, чем не устроили схемы форума? Водогрей, тёплый пол, реле напряжения, сигналку планируете? Что у Вас за вытяжка, если на неё требуется отдельная линия?

bm1970 написал: В доме заменена проводка в щитах, заведен кабель с PE.

Сечение нового стояка сколько? Разрешённая мощность какая?

bm1970 написал: Покритикуйте схему объединения автоматов под УЗО.

Достаточно 2 -3 УЗО - распределяется равномерно, освещение распределить так чтобы при сработке в комнатах оставалось питание. Освещение сократить до 2 АВ, хотя это не принципиально.

bm1970 написал: Какой мощности автомат поставить на лестничной площадке и надо ли там ставить дифавтомат.

Согласно разрешённой мощности. ВДТ (УЗО) по желанию.

bm1970 написал: Правильно я понимаю, что при такой схеме щиток в квартиру надо смотреть на 36 автоматов.

Если будке собирать по представленной схеме то да.

bm1970 написал: Какой щиток посоветуете: пластик, металл, производитель. Желательно не очень глубокий.

То есть эстетика не интересует?

bm1970 написал: Какие нулевые планки (производитель, модель), какие гребенки (производитель) лучше взять.

С начало выберите щит.

bm1970 написал: Планирую ставить автоматы и УЗО АВВ. Есть смысл рассматривать других производителей?

Деньги Вы будете тратить, вам решать. опять же какую серию АББ выбираете?

bm1970 написал: Зачем ставить Дифавтомат на месте УЗО?

Если только на отдельную линию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bm1970

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 40

23.08.2019 в 11:27:55

Rumato написал: bm1970, Уважаемый, а курсы ликбеза тем кому Вы платите деньги, я провести не должен?

Rumato, спасибо за ответы. Я не просил проводить ликбез. Я почитал форумы, составил схему сам. По моему мнению форум как раз и создан, чтобы можно было проконсультироваться. Я не являюсь специалистом по электрике. Но в своих областях деятельности я людям в форумах помогаю.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2019 в 11:30:37

bm1970 написал: Ну теперь еще последует предложение выпить в "Серой радости" видимо

Естественно: с начало за Вашу тему (видио исключительная), потом за представленную схему, потом за выбор щита, потом за выбор комплектующих, потом за консенсус по каждому вопросу...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.08.2019 в 11:36:09

bm1970, Пожалуйста. Вы не предоставили схему, Вы написали список кабелей и теперь хотите что бы Вам это всё привели в человеческий вид. Есть люди которые делают это бесплатно, подождите, скоро подойдут.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2019 в 11:38:30

Rumato написал: Пожалуйста. Вы не предоставили схему,

Вроде ссылка есть

bm1970 написал: Ссылка на схему https://yadi.sk/i/XsY-uoRm2qg4KQ

вот только почему не на форуме

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bm1970

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 40

23.08.2019 в 11:45:15

megrad написал: bm1970, чем не устроили схемы форума? Водогрей, тёплый пол, реле напряжения, сигналку планируете? Что у Вас за вытяжка, если на неё требуется отдельная линия?

bm1970 написал: В доме заменена проводка в щитах, заведен кабель с PE.

Сечение нового стояка сколько? Разрешённая мощность какая?

bm1970 написал: Покритикуйте схему объединения автоматов под УЗО.

Достаточно 2 -3 УЗО - распределяется равномерно, освещение распределить так чтобы при сработке в комнатах оставалось питание. Освещение сократить до 2 АВ, хотя это не принципиально.

bm1970 написал: Какой мощности автомат поставить на лестничной площадке и надо ли там ставить дифавтомат.

Согласно разрешённой мощности. ВДТ (УЗО) по желанию.

bm1970 написал: Правильно я понимаю, что при такой схеме щиток в квартиру надо смотреть на 36 автоматов.

Если будке собирать по представленной схеме то да.

bm1970 написал: Какой щиток посоветуете: пластик, металл, производитель. Желательно не очень глубокий.

То есть эстетика не интересует?

bm1970 написал: Какие нулевые планки (производитель, модель), какие гребенки (производитель) лучше взять.

С начало выберите щит.

bm1970 написал: Планирую ставить автоматы и УЗО АВВ. Есть смысл рассматривать других производителей?

Деньги Вы будете тратить, вам решать. опять же какую серию АББ выбираете?

bm1970 написал: Зачем ставить Дифавтомат на месте УЗО?

Если только на отдельную линию.

megrad, спасибо за ответы. Схемы форума увидел уже поздно. В стояках 25 или 35 мм. Силовой распределительный узел в доме полностью заменен год назад, а проводка модернизирована раньше. Разрешенную мощность назвать затруднились в УК. У меня на соседней квартире стоит вводной 40 на площадке, а щиток начинается с 32А. За 9 лет проблема не возникало. Набор потребителей примерно одинаковый. Два УЗО. Групп меньше. На вытяжку еще повешу розетки подсветки гарнитура в кухне и рабочей зоны. Поставлю розетки. Линий избыток, но это же не страшно. Я правильно понял, что целесообразно объединить свет по УЗО с розетками и распределить по разным комнатам, чтобы при срабатывании не отключался весь свет в квартире? Водогрей, сигналку не планирую. По реле напряжения не могу сказать. Есть смысл ставить?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2019 в 11:51:13

bm1970 написал: Я правильно понял, что целесообразно объединить свет по УЗО с розетками и распределить по разным комнатам, чтобы при срабатывании не отключался весь свет в квартире?

Да.

bm1970 написал: Есть смысл ставить?

Типа соломки, кто его знает. Просьба не нажимать кнопку "ответить с цитированием", проще кнопка "ответить".

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.