Добрый день!
Панельный дом, автоматы на лестничной площадке. Плита газовая. Питание однофазное.
В доме заменена проводка в щитах, заведен кабель с PE.
Двухкомнатная квартира. Линии уже разведены. Есть небольшой избыток линий, но это не страшно.
Провод везде ВВГНГ-ls КОНКОРД. Вводной в квартиру планируется 6 кв. мм.
В квартире монтируем электрощит. На лестничной площадке планируем только один автомат общий оставить.
Несколько вопросов.
Покритикуйте схему объединения автоматов под УЗО. Все автоматы планируются однополюсные. Все УЗО 30 мА.
Какой мощности автомат поставить на лестничной площадке и надо ли там ставить дифавтомат.
Вводной автомат в щитке (линия 0) обычный или дифавтомат.
Правильно я понимаю, что при такой схеме щиток в квартиру надо смотреть на 36 автоматов.
Какой щиток посоветуете: пластик, металл, производитель. Желательно не очень глубокий.
Какие нулевые планки (производитель, модель), какие гребенки (производитель) лучше взять.
Планирую ставить автоматы и УЗО АВВ. Есть смысл рассматривать других производителей?
Если несложно, дайте номера конкретных моделей автоматов и УЗО. Понимаю, что тип С. Но есть еще время срабатывания. Что посоветуете?
Электрик, который будет делать рекомендует вместо УЗО поставить дифавтоматы. По моему мнению это лишнее. Автоматы есть, УЗО есть отдельно. Зачем ставить Дифавтомат на месте УЗО?
Ну поприкалываться и я могу. Толку 0. Лучше скажите следующее. Вводной автомат поставить не 63, а 40. Поставить дифавтомат и убрать из схемы первое УЗО, которое по сути защищает только свет.
bm1970, чем не устроили схемы форума? Водогрей, тёплый пол, реле напряжения, сигналку
планируете? Что у Вас за вытяжка, если на неё требуется отдельная линия?
bm1970 написал:
В доме заменена проводка в щитах, заведен кабель с PE.
Сечение нового стояка сколько? Разрешённая мощность какая?
bm1970 написал:
Покритикуйте схему объединения автоматов под УЗО.
Достаточно 2 -3 УЗО - распределяется равномерно, освещение распределить так чтобы
при сработке в комнатах оставалось питание. Освещение сократить до 2 АВ, хотя это не принципиально.
bm1970 написал:
Какой мощности автомат поставить на лестничной площадке и надо ли там ставить дифавтомат.
Согласно разрешённой мощности. ВДТ (УЗО) по желанию.
bm1970 написал:
Правильно я понимаю, что при такой схеме щиток в квартиру надо смотреть на 36 автоматов.
Если будке собирать по представленной схеме то да.
bm1970 написал:
Какой щиток посоветуете: пластик, металл, производитель. Желательно не очень глубокий.
Rumato написал:bm1970,
Уважаемый, а курсы ликбеза тем кому Вы платите деньги, я провести не должен?
Rumato, спасибо за ответы. Я не просил проводить ликбез. Я почитал форумы, составил схему сам.
По моему мнению форум как раз и создан, чтобы можно было проконсультироваться.
Я не являюсь специалистом по электрике. Но в своих областях деятельности я людям в форумах помогаю.
bm1970 написал:
Ну теперь еще последует предложение выпить в "Серой радости" видимо
Естественно: с начало за Вашу тему (видио исключительная), потом за представленную схему,
потом за выбор щита, потом за выбор комплектующих, потом за консенсус по каждому вопросу...
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
bm1970,
Пожалуйста. Вы не предоставили схему, Вы написали список кабелей и теперь хотите что бы Вам это всё привели в человеческий вид. Есть люди которые делают это бесплатно, подождите, скоро подойдут.
megrad написал:bm1970, чем не устроили схемы форума? Водогрей, тёплый пол, реле напряжения, сигналку
планируете? Что у Вас за вытяжка, если на неё требуется отдельная линия?
bm1970 написал:
В доме заменена проводка в щитах, заведен кабель с PE.
Сечение нового стояка сколько? Разрешённая мощность какая?
bm1970 написал:
Покритикуйте схему объединения автоматов под УЗО.
Достаточно 2 -3 УЗО - распределяется равномерно, освещение распределить так чтобы
при сработке в комнатах оставалось питание. Освещение сократить до 2 АВ, хотя это не принципиально.
bm1970 написал:
Какой мощности автомат поставить на лестничной площадке и надо ли там ставить дифавтомат.
Согласно разрешённой мощности. ВДТ (УЗО) по желанию.
bm1970 написал:
Правильно я понимаю, что при такой схеме щиток в квартиру надо смотреть на 36 автоматов.
Если будке собирать по представленной схеме то да.
bm1970 написал:
Какой щиток посоветуете: пластик, металл, производитель. Желательно не очень глубокий.
bm1970 написал:
Планирую ставить автоматы и УЗО АВВ. Есть смысл рассматривать других производителей?
Деньги Вы будете тратить, вам решать. опять же какую серию АББ выбираете?
bm1970 написал:
Зачем ставить Дифавтомат на месте УЗО?
Если только на отдельную линию.
megrad, спасибо за ответы.
Схемы форума увидел уже поздно.
В стояках 25 или 35 мм. Силовой распределительный узел в доме полностью заменен год назад, а проводка модернизирована раньше.
Разрешенную мощность назвать затруднились в УК. У меня на соседней квартире стоит вводной 40 на площадке, а щиток начинается с 32А.
За 9 лет проблема не возникало. Набор потребителей примерно одинаковый. Два УЗО. Групп меньше.
На вытяжку еще повешу розетки подсветки гарнитура в кухне и рабочей зоны. Поставлю розетки.
Линий избыток, но это же не страшно.
Я правильно понял, что целесообразно объединить свет по УЗО с розетками и распределить по разным комнатам, чтобы при срабатывании не отключался весь свет в квартире?
Водогрей, сигналку не планирую. По реле напряжения не могу сказать. Есть смысл ставить?
bm1970 написал:
Я правильно понял, что целесообразно объединить свет по УЗО с розетками и распределить по разным комнатам, чтобы при срабатывании не отключался весь свет в квартире?