Добрый день! Панельный дом, автоматы на лестничной площадке. Плита газовая. Питание однофазное. В доме заменена проводка в щитах, заведен кабель с PE. Двухкомнатная квартира. Линии уже разведены. Есть небольшой избыток линий, но это не страшно. Провод везде ВВГНГ-ls КОНКОРД. Вводной в квартиру планируется 6 кв. мм. В квартире монтируем электрощит. На лестничной площадке планируем только один автомат общий оставить.
Несколько вопросов.
- Покритикуйте схему объединения автоматов под УЗО. Все автоматы планируются однополюсные. Все УЗО 30 мА.
- Какой мощности автомат поставить на лестничной площадке и надо ли там ставить дифавтомат.
- Вводной автомат в щитке (линия 0) обычный или дифавтомат.
- Правильно я понимаю, что при такой схеме щиток в квартиру надо смотреть на 36 автоматов.
- Какой щиток посоветуете: пластик, металл, производитель. Желательно не очень глубокий.
- Какие нулевые планки (производитель, модель), какие гребенки (производитель) лучше взять.
- Планирую ставить автоматы и УЗО АВВ. Есть смысл рассматривать других производителей?
- Если несложно, дайте номера конкретных моделей автоматов и УЗО. Понимаю, что тип С. Но есть еще время срабатывания. Что посоветуете?
- Электрик, который будет делать рекомендует вместо УЗО поставить дифавтоматы. По моему мнению это лишнее. Автоматы есть, УЗО есть отдельно. Зачем ставить Дифавтомат на месте УЗО?
Ссылка на схему