23.08.2019 в 15:50:36
MaSeVi, спасибо. Про УЗО 32 и 48. Считал исходя из максимальной нагрузки по группам. Коэффициенты 1,0. Так на ветках форума многие считают.
Про духовой шкаф. Могу дать кучу бумажек от производителей кухонь, включая Икею, Леруа и т.п. У всех обязательное требование для электродуховки кабель 4 кв. мм и автомат 16А минимум. Я ориентировался на это. Реально она будет 2,7-3,0 кВт.
Насчет 25А возможно Вы правы. Только вот УК ответить не смогла. Ввод в дом и щитовую полностью откапиталили. Я изменю план. Поставлю как в другой квартире в этом же доме. На площадке 40А автомат. Щиток в квартире вводной автомат 32.
23.08.2019 в 15:57:19
bm1970 написал: Считал исходя из максимальной нагрузки по группам.
Не будет её, этой самой нагрузки никогда в жизни.
bm1970 написал: Про УЗО 32 и 48.
Как найдёте такие - дайте знать :yu:
bm1970 написал: Ввод в дом и щитовую полностью откапиталили.
Если ещё при этом и КТП, и магистраль до неё откапиталили, тогда м.б.
bm1970 написал: У всех обязательное требование для электродуховки кабель 4 кв. мм
Вы когда видели штатные "шнурки" к этим шкафам? Сопли соплями. Тем более у Вас автомат 16А, а автомат предназначен для защиты кабелей идущих по квартире, а не духовок, телеков и т.д...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.08.2019 в 16:31:39
MaSeVi, спасибо. Действительно у АВВ таких нет. Есть на 32 у IEK. Тут я не прав тоже.
УЗО имеет смысл выбрать типа А? Часто вижу такие рекомендации. Дифавтоматы если ставить тоже тип А. Обычные автоматы тип С.
Или опять не прав?
23.08.2019 в 16:32:15
MaSeVi, Сечение соплей максимум 1,0 .
23.08.2019 в 16:32:36
bm1970 написал: Ввод в дом и щитовую полностью откапиталили.
Скорей всего была проведена реконструкция, то есть взяли старый проект и выполнили его новыми материалами. Мощность от этого не увеличилась, а осталась на старом уровне.
bm1970 написал: Только вот УК ответить не смогла.
Как собственник потребуйте план (проект) реконструкции.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.08.2019 в 16:49:37
bm1970 написал: УЗО имеет смысл выбрать типа А?
Имеет, ещё какой))
bm1970 написал: Обычные автоматы тип С.
Да
bm1970 написал: Дифавтоматы если ставить тоже тип А.
Не нужны он Вамю
dokar написал: Сечение соплей максимум 1,0 .
Во-во))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.08.2019 в 19:16:43
Rumato написал: Т.е. надо выбрать щит,
Да что там выбирать - раз ббб ,то uk али U , модулей на 96 так ... :)
Rumato написал: количество УЗО
шесть - семь :yu:
Rumato написал: прикинуть необходимость нулевых шин,
7-8
Rumato написал: решить с вводным автоматом,
исключительно - С63 ;)
Rumato написал: нарисовать это всё
:tambourinedance:
Rumato написал: описать подключение
аналогично предыдущему
Rumato написал: пусть меня простят если я чего то забыл :o
Орден не прощает :mad: :D
Rumato, да ладно вам ...
И это пройдёт ...
23.08.2019 в 19:33:12
bm1970 написал: Покритикуйте схему
Увольте - с по ссылкам ходить . :sorry:
bm1970 написал: Какой мощности автомат поставить на лестничной площадке
Исходя из ваших данных , как то :
bm1970 написал: на все квартиры 25А.
То такого номинала и ставьте :) деньги опять же по-экономите
bm1970 написал: Вводной автомат в щитке (линия 0) обычный
Да , обычный 2 р или ВН .
bm1970 написал: при такой схеме щиток в квартиру надо смотреть на 36 автоматов.
Хорошо , просторно должно быть .
bm1970 написал: Какой щиток посоветуете: пластик
Да . Надеюсь встроенный ? Если
bm1970 написал: Желательно не очень глубокий.
ну они все как бы 90 - 100 - 130 - ... :o Я бы ставил Hager , а вот Гольф или Вольту ... тут сами смотрите .
bm1970 написал: Какие нулевые планки (производитель, модель)
Зависит от марки щита .
bm1970 написал: какие гребенки (производитель) лучше взять.
Зависит от модульки .
bm1970 написал: Есть смысл рассматривать других производителей?
Hager , Chint .
bm1970 написал: Что посоветуете?
Тип С достаточно , но можете и В . Пусковых токов же больших нет ?
bm1970 написал: Зачем ставить Дифавтомат на месте УЗО?
Не зачем . :killyourselfbywall:
И это пройдёт ...
23.08.2019 в 23:34:22
megrad написал:
bm1970 написал: Схемы форума увидел уже поздно.
Вы в курсе что написано на первой странице инструкции - Ну что, сломал?
megrad, подскажите пожалуйста где найти схемы форума? Порекомендуйте стандартный шаблон для 3-х комнатной квартиры, 3-и фазы Спасибо большое
23.08.2019 в 23:41:38
yuriy000 написал: Порекомендуйте стандартный шаблон
Что имеется в виду под стандартным шаблоном?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу