Vadim 161, а где-то рекомендуют перестраховаться, не смотря на рекомендации любого производителя. Вы попробуйте от них получить оф. ответ, что можно условно ном АВ= номУЗО, только правильно задав вопрос, упоминания наши гост, хар-ки АВ и т.д., а потом поговорим).

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.08.2019 в 10:29:37

SB3 написал: а где-то рекомендуют перестраховаться

Перестраховываться можно до бесконечности, да только как правило нужды в этом нет.

SB3 написал: Вы попробуйте от них получить оф. ответ, что можно условно ном АВ= номУЗО

Зачем ? Это и так прописано в инструкции:

Защита от перегрузки: ВДТ должен быть защищен (со стороны питания или со стороны нагрузки) от перегрузки с помощью автоматического выключателя или предохранителя, номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ.

0

Грубый, но справедливый

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.08.2019 в 21:07:56

Вы бегаете тут по 10 кругу. Как только предъявите гост, что УЗО должно выдерживать ток перегрузки в 1.4 номинала в течение часа и 1.13 сколько угодно долго - вопрос закроем.) А писанина производителей - их кто-нибудь к ответственности привлёк за их советы? - Нет). А советы у них разные). Заодно напоминаю, что АВВ так и не ответила какой же АВ ставить на линии с их 16А розетками))) А вы тут про УЗО разводите))

0