28.08.2019 в 14:46:43
Cuirassier459 написал: Причиной такой проблемы может быть то, что напор поступающего газа слишком слабый. Если используете гибкую подводку — не следует брать шланги длиннее 3 метров — они существенно снижают его давление на приборе
Хотите опровергну вашу версию на 100 % ? Или сами подумаете какой эффект бывает от нехватки газа?
10-40-99@mail.ru
28.08.2019 в 15:45:28
Славик64, Идея с нагревом труб :applause: , это на уровне изобретения, а уж как измерять температуру, это дело десятое. Тепловизор для большинства дороговат.
28.08.2019 в 15:54:45
Тепловизор для большинства дороговат.
Так условие жеж
Славик64 написал: Cuirassier459, а давайте кто сложнее метод придумает! :tambourinedance:
10-40-99@mail.ru
28.08.2019 в 21:26:58
Добрый вечер всем :) Спасибо за советы, с проблемой разобрался, рассказываю: Шланги всё-таки подключены были правильно и судя по всему дело было в недостаточном давлении воды. В общем вода на входе ещё в самопальный котёл идёт и видимо колонке давления не хватало, я перекрыл на нём кран(показан на скрине) и колонка сразу заработала :)
28.08.2019 в 21:31:01
Вероятно по этой же причине колонка выключается когда открываешь кран холодной воды, но это уже не такая проблема, хотя бы пользоваться можно :) Ну а так вроде бы с виду колонка и не сильно загажена внутри (Или лучше снять теплообменник и промыть?), конечно компрессором по максимум выдул из неё, но а так с виду внутри всё чисто.
28.08.2019 в 21:40:28
Yury777, по этим фоткам не понять. С наружи все блестит. :)
10-40-99@mail.ru
28.08.2019 в 21:46:21
Здесь нет проблемы, не сплюснуто?
10-40-99@mail.ru
28.08.2019 в 23:09:42
Yury777 написал: Добрый вечер всем :) Спасибо за советы, с проблемой разобрался, рассказываю: Шланги всё-таки подключены были правильно и судя по всему дело было в недостаточном давлении воды. В общем вода на входе ещё в самопальный котёл идёт и видимо колонке давления не хватало, я перекрыл на нём кран(показан на скрине) и колонка сразу заработала :)
Yury777, Если не зажигается основная горелка, всегда рекомендую замерить расход горячей воды через колонку за 1 мин, когда переключатель объема воды в крайнем правом положении. Для данной колонки минимальный проток воды должен быть не менее 2 л/мин. У вас наверняка меньше. Отсюда надо было копать сразу.
28.08.2019 в 23:19:20
Славик64 написал: Здесь нет проблемы, не сплюснуто?
Славик64, нет, видимо такой ракурс...
28.08.2019 в 23:21:29
Доширак написал:
Yury777 написал: Добрый вечер всем :) Спасибо за советы, с проблемой разобрался, рассказываю: Шланги всё-таки подключены были правильно и судя по всему дело было в недостаточном давлении воды. В общем вода на входе ещё в самопальный котёл идёт и видимо колонке давления не хватало, я перекрыл на нём кран(показан на скрине) и колонка сразу заработала :)
Yury777, Если не зажигается основная горелка, всегда рекомендую замерить расход горячей воды через колонку за 1 мин, когда переключатель объема воды в крайнем правом положении. Для данной колонки минимальный проток воды должен быть не менее 2 л/мин. У вас наверняка меньше. Отсюда надо было копать сразу.
Доширак, ради интереса попробую замерить расход воды
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу