Аватар пользователя
bm1970

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 40

05.09.2019 в 07:36:25

Добрый день! Меняю электропроводку в квартире. Дом панельный. Электрик проложил новый провод от выключателя к люстре следующим образом. Вертикальная штроба до потолка, далее по потолку штроба по диагонали по кратчайшему расстоянию к люстре. Непонятно почему не стал протягивать в полостях. Вопрос. Такая проводка не является нарушением ПУЭ? Или нужно было строго соблюдать правило, что углы только прямые в проводке?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

05.09.2019 в 08:36:20

bm1970 написал: далее по потолку штроба по диагонали по кратчайшему расстоянию к люстре.

Он - придурок...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

05.09.2019 в 08:36:23

bm1970, А почему пишете после того как уже пакость , нет гадость себе и другим сделали ? Электрика этого на кол мало посадить , руки просто поотрывать за штробление перекрытий ! Это не ПУЭ нарушено , а СНИПы и ГОСТы и здравый смысл наконец.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9103

05.09.2019 в 09:30:59

bm1970 написал: Дом панельный.

Потолок - монолит ?

bm1970 написал: Непонятно почему не стал протягивать в полостях.

Забиты же ? Не ?

bm1970 написал: по диагонали по кратчайшему расстоянию к люстре.

Допускается .

bm1970 написал: Или нужно было строго соблюдать правило, что углы только прямые в проводке?

Если только лофт ... :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
bm1970

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 40

05.09.2019 в 09:35:25

dokar, где я написал про перекрытия? Не надо огульно людей обвинять. Плиту не трогали. На потолке штукатурки приличный слой очень. Думаю он не стал в гильзы заходить, потому что пока хотел оставить старое освещение на время ремонта.

0
Аватар пользователя
bm1970

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 40

05.09.2019 в 09:37:23

serj12, спасибо. Все задокументирую на будущее с фото и размерами.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

05.09.2019 в 09:39:29

bm1970 написал: где я написал про перекрытия?

Сами же написали

bm1970 написал: по потолку штроба

Вы же не указали изначально, как именно было сделано

bm1970 написал: по диагонали

Но вот это всё равно неправильно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9103

05.09.2019 в 10:10:50

MaSeVi написал: Но вот это всё равно неправильно...

Допускается . Не спорьте .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

05.09.2019 в 10:11:41

serj12 написал:

MaSeVi написал: Но вот это всё равно неправильно...

Допускается . Не спорьте .

serj12, Серьезно?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9103

05.09.2019 в 10:22:38

MaSeVi, есть в документах такой пункт - допускается по потолку прокладка для одиночного светильника по кратчайшему расстоянию . Сам удивился , потому и запомнил .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

05.09.2019 в 10:55:05

serj12 написал: MaSeVi, есть в документах такой пункт - допускается по потолку прокладка для одиночного светильника по кратчайшему расстоянию . Сам удивился , потому и запомнил .

serj12, Способы прокладки указаны ? Пруф.

0
Аватар пользователя
bm1970

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 40

05.09.2019 в 12:05:45

dokar, вот нашел ссылку на документ 2011г. По траекториям путей прокладки при выполнении скрытой проводки в квартире ГОСТ Р 50571.5.52-2011, п.522.8.7 и 522.8.8:

«522.8.7 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.

Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.

522.8.8 Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.»

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

05.09.2019 в 13:15:43

bm1970, Обратите внимание: 1)- без крепления -
2) - в потолках- А не на потолке . Если ваш электрик действительно штробил только штукатурку , то бог с ним . Но если он ещё и крепил провод к - строительной конструкции - , то перфоратором по попе ему - по кратчайшему пути. ))) Вот что вытекает из цитируемого. Слишком не однозначно к способам и путям прокладки сформулирован этот ГОСТ. Мне кажется всё-таки здесь нужнны доп, комментарии . Может быть появиться ebf с разъяснениями .

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.09.2019 в 13:15:45

bm1970, По потолку можно провод прокладывать хоть зигзагами. Проблема в том, что штробить потолок нельзя, а этого Ваш "мастер" не понимает.

0
Аватар пользователя
bm1970

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 40

05.09.2019 в 14:17:28

Rumato, штроба неглубокая только по штукатурке. Потолок выравнивали в панельке насколько могли. Слой большой. Плиту перекрытия никто не трогал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу