NAF написал: заземлен ли реально этот каркас или нет
У Вас он занулён - согласно проекта.
14.11.2019 в 20:26:04
NAF написал: заземлен ли реально этот каркас или нет
У Вас он занулён - согласно проекта.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2019 в 20:32:22
У Вас он занулён - согласно проекта.
Я туплю, простите... Какие в таком случае возникают опасности внутри квартиры, если я привинчу заземление к этому каркасу и привинчу заземление также и к розеткам? Напруга на корпусах приборов, возникающая при отгорании нуля в доме? Или еще какие траблы? Грубо говоря, что мне ожидать возможного плохого от такого способа "заземления" на мет.каркас?
15.11.2019 в 06:36:47
Между заземлением металлических конструкций дома и защитным заземлением РЕ выполненном на подстанции существует принципиальная разница которая может стоить жизни.
15.11.2019 в 09:13:00
Aтос написал: Между заземлением металлических конструкций дома и защитным заземлением РЕ выполненном на подстанции существует принципиальная разница которая может стоить жизни.
С этим не спорю.
Но, в рамках дополнения этой мысли в цитате, сугубо для лучшего понимания вопроса (самообразования), хотелось бы конкретики, каким образом, - в какой именно складывающейся особенной ситуации, - заземление на металлические конструкции дома лишит кого-то жизни?
15.11.2019 в 10:39:56
NAF, Это может быть , когда эти металлические части имеют относительно земли высокое сопротивление. Потенциал попавший на них не снижается до безопасных величин при прямом прикосновении.
Да, ни фига.
15.11.2019 в 14:11:40
В случае удара молнии в непосредственной близи. При растекании электрического заряда между заземлением на подстанции и заземлением дома может образоваться потенциал в несколько тысяч вольт, которые окажутся между синеньким и желтозелёным проводком.
15.11.2019 в 17:51:43
Aтос написал: В случае удара молнии в непосредственной близи. При растекании электрического заряда между заземлением на подстанции и заземлением дома может образоваться потенциал в несколько тысяч вольт, которые окажутся между синеньким и желтозелёным проводком.
Aтос, Это видимо тоже в вашей квартире было :D
16.11.2019 в 12:20:37
Скажем так: я неоднократно встречал последствия подобных решений.
16.11.2019 в 17:40:28
Aтос, синий и желтозеленый провод подключены в одному щиту. К нулю в конкретно рассматриваемой примере. Никакого потенциала между ними не будет и быть не может. У меня так же сделано.
16.11.2019 в 18:06:50
mpmaks90 написал: Aтос, синий и желтозеленый провод подключены в одному щиту. К нулю в конкретно рассматриваемой примере. Никакого потенциала между ними не будет и быть не может. У меня так же сделано.
Вы бы прежде чем поведать миру о том как оно там у вас, почитали тему. В частности вопрос на который я отвечал.
16.11.2019 в 19:46:41
Aтос, да я читал. Даже если предположить отгорание магистрального нуля, на корпусе приборов будет сумма токов, чтоб там было 220 должно конкретно не повезти. Плюс там сопротивление соседских приборов. Щипать может, но чтоб убило даже сидя в ванне, это особым счастливчиком надо быть. Как то раз трогал пальцем фазу с нулём одновременно. Просто щиплет.