megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.11.2019 в 20:26:04

NAF написал: заземлен ли реально этот каркас или нет

У Вас он занулён - согласно проекта.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

14.11.2019 в 20:32:22

У Вас он занулён - согласно проекта.

Я туплю, простите... Какие в таком случае возникают опасности внутри квартиры, если я привинчу заземление к этому каркасу и привинчу заземление также и к розеткам? Напруга на корпусах приборов, возникающая при отгорании нуля в доме? Или еще какие траблы? Грубо говоря, что мне ожидать возможного плохого от такого способа "заземления" на мет.каркас?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4226

15.11.2019 в 06:36:47

Между заземлением металлических конструкций дома и защитным заземлением РЕ выполненном на подстанции существует принципиальная разница которая может стоить жизни.

0
NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

15.11.2019 в 09:13:00

Aтос написал: Между заземлением металлических конструкций дома и защитным заземлением РЕ выполненном на подстанции существует принципиальная разница которая может стоить жизни.

С этим не спорю.

Но, в рамках дополнения этой мысли в цитате, сугубо для лучшего понимания вопроса (самообразования), хотелось бы конкретики, каким образом, - в какой именно складывающейся особенной ситуации, - заземление на металлические конструкции дома лишит кого-то жизни?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22123

15.11.2019 в 10:39:56

NAF, Это может быть , когда эти металлические части имеют относительно земли высокое сопротивление. Потенциал попавший на них не снижается до безопасных величин при прямом прикосновении.

0

Да, ни фига.

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4226

15.11.2019 в 14:11:40

В случае удара молнии в непосредственной близи. При растекании электрического заряда между заземлением на подстанции и заземлением дома может образоваться потенциал в несколько тысяч вольт, которые окажутся между синеньким и желтозелёным проводком.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.11.2019 в 17:51:43

Aтос написал: В случае удара молнии в непосредственной близи. При растекании электрического заряда между заземлением на подстанции и заземлением дома может образоваться потенциал в несколько тысяч вольт, которые окажутся между синеньким и желтозелёным проводком.

Aтос, Это видимо тоже в вашей квартире было :D

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4226

16.11.2019 в 12:20:37

Скажем так: я неоднократно встречал последствия подобных решений.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

16.11.2019 в 17:40:28

Aтос, синий и желтозеленый провод подключены в одному щиту. К нулю в конкретно рассматриваемой примере. Никакого потенциала между ними не будет и быть не может. У меня так же сделано.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4226

16.11.2019 в 18:06:50

mpmaks90 написал: Aтос, синий и желтозеленый провод подключены в одному щиту. К нулю в конкретно рассматриваемой примере. Никакого потенциала между ними не будет и быть не может. У меня так же сделано.

Вы бы прежде чем поведать миру о том как оно там у вас, почитали тему. В частности вопрос на который я отвечал.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

16.11.2019 в 19:46:41

Aтос, да я читал. Даже если предположить отгорание магистрального нуля, на корпусе приборов будет сумма токов, чтоб там было 220 должно конкретно не повезти. Плюс там сопротивление соседских приборов. Щипать может, но чтоб убило даже сидя в ванне, это особым счастливчиком надо быть. Как то раз трогал пальцем фазу с нулём одновременно. Просто щиплет.

0