26.10.2019 в 06:17:55
cineman, греет он нормально. Я так понял там открытые спирали,поэтому КПД побольше. Только насколько это опасно :confused:
26.10.2019 в 14:25:55
mpmaks90 написал: Я так понял там открытые спирали,поэтому КПД побольше.
Если Вам скажут, что есть рубли с большим КПД, поверите? Открытые спирали используют на жёсткой воде, чтобы накипь сама слетала с мягких поверхностей.
mpmaks90 написал: Только насколько это опасно
Для однофазного проточника с открытой спиралью невозможно использовать УЗО. Это и пугает.
26.10.2019 в 14:40:05
cineman, видимо вы что то не знаете, т.к на линии проточника стоит диф на 30ма, и утечки не видит. Да и странно бы для электролюкса выпускать заведомо опасный продукт, который не защищается узо
26.10.2019 в 15:50:15
mpmaks90, значит никаких открытых спиралей там нет. УЗО по току утечки выбивало бы сразу же.
Собственно и в описании "ТЭН - нержавеющая сталь". Не нагревательная ж спираль из нержавейки :)
26.10.2019 в 16:17:52
Mazayac, не знаю, я видел устройство аппарата здесь, тут видно наглядно
26.10.2019 в 16:24:11
mpmaks90, ого! Устрашающее зрелище. Может вода мягкая у Вас, да трубы пластиковые, что утечка до ближайшей жертвы меньше порога срабатывания УЗО.
Шикарная ссылка, отдельное спасибо!
26.10.2019 в 16:28:54
Mazayac, какая жертва, он занулен, утечке проще пойти прямо в PE. Да и вообще зачем делать PE на таком нагревателе, если как вы говорите, УЗО сразу выбьет??? Видимо что то вы упустили из виду!
26.10.2019 в 16:38:16
Mazayac написал: mpmaks90, ого! Устрашающее зрелище. Может вода мягкая у Вас, да трубы пластиковые, что утечка до ближайшей жертвы меньше порога срабатывания УЗО.
Шикарная ссылка, отдельное спасибо!
Mazayac, пожалуйста :)
26.10.2019 в 18:51:25
mpmaks90, да я просто в лёгком шоке, не обращайте внимания :) Увиденное настолько противоречит давно усвоенным правилам безопасности, что поверить не могу. 220 вольт прямо в воде... Разрыв шаблона случился.
26.10.2019 в 22:12:15
Трёхфазные проточники с открытой спиралью могут создавать на воде искусственную нейтраль. Но однофазный.. Надо модель запомнить. Буду врагам советовать.
26.10.2019 в 22:19:19
cineman, ну охренеть. Знаете, уважаемые мастера неучи, вы бы сначала тогда разобрались в вопросе, прежде чем людям советовать. Этот проточник я взял по рекомендации здесь выше! Читайте тему! А выходит опять выкинул деньги?
26.10.2019 в 22:29:33
Этот случай кроме как вопиющим назвать нельзя! Подобным вы подрываете напрочь доверие к вам как к специалистам.
26.10.2019 в 22:32:16
mpmaks90 написал: Знаете, уважаемые мастера неучи, вы бы сначала тогда разобрались в вопросе, прежде чем людям советовать.
Оставьте в тексте завещания ссылку на эту тему. Пусть наследники опишут, чем всё закончилось.
26.10.2019 в 22:34:34
cineman, спетросяничал, где только смеяться?
26.10.2019 в 23:00:25
mpmaks90,
mpmaks90 написал: cineman, спетросяничал, где только смеяться?
mpmaks90, я не смеюсь на Петросяном. Если для вас это юмор, ваше право.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу