01.10.2019 в 10:34:28
dokar, щиток полностью делал застроищик. Я только поменял автомат, который сгорел.
В щитке в подьезде стоит IEC ВА47-29 С50
01.10.2019 в 11:00:27
ingvarhost, При замене тот контакт, что сгорел с о значительным усилием отвернулся ? Хотя тут сложно судить , мог и пригореть . Но если пошел легко , то может и насторожить.
01.10.2019 в 11:01:55
dokar, вроде относительно легко. Во всяком случае простой отверткой я его открутил. Это говорит о том, что ослабли винты?
01.10.2019 в 11:08:15
ingvarhost, Возможно . Кстати замену подобрали не лучшую. Поглядывайте.
01.10.2019 в 11:11:35
dokar, сам понимаю. Но это то, что я смог достать в 10 вечера, когда большинство магазинов уже закрыты.
Возможно у меня в щитке стоял и выключатель нагрузки, а не автомат. Если я при переделке щитка на нормальные компоненты поставлю автомат (так же как и у меня сейчас стоит), то это нормальное решение? И стоит ставить на 63А или на 50А? 63А я сейчас поставил, так как тот, что сгорел был именно так и промаркирован.
01.10.2019 в 11:30:34
ingvarhost, Если тот что сгорел не имел буквы перед цифрой номинала, то это был ВН. Когда будете покупать новые компоненты , то обратите внимание на на цену ВН , она нередко бывает выше весьма ,чем у АВ равнозначного номинала . А рубильник легко заменяется автоматом . Номинал вводного АВ в квартире сохраняете тот же что и на площадке .
01.10.2019 в 14:35:31
ingvarhost, Провод в клемме был не затянут. Автомат тут не при чём. Хорошо что был ИЭК, был бы какой нибудь бездымный пластик, могли не сразу заметить.
21.10.2019 в 10:11:01
Добрый день! Почитал статьи по моему вопросу, нарисовал схему щита, но остались вопросы. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Поясню по номининалам автоматов: есть возможность переложить проводку до кухни, к сожалению нет возможности переложить проводку в комнаты, ванную и на свет. Провода застройщик положил плохие - на свет 1.1 мм2, в розетках 1.75 мм2. Для освещения использую светодиодные лампы по 10 Вт, по 2-3 штуки на комнату. Поэтому на свет планирую автоматы на 6А.
21.10.2019 в 10:26:12
ingvarhost, на стиралку и ВП достаточно одно УЗО, либо всю схему собрать на дифах.
ingvarhost написал: входного УЗО?
А оно Вам зачем, в квартире?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.10.2019 в 10:32:34
Вместо УЗО + автомат = лучше диф. И не должно быть УЗО под УЗО. Диф сразу выводится тогда в самый верх в схеме. Стиралка под диффом - отлично. У них часто ломаются ТЭНы. Варочная под диффом - отлично. У них большая мощность и большой ток утечки поэтому. Не нужно этот ток утечки суммировать еще с чем-то = тогда УЗО перестанет работать корректно и будет постоянно отрубаться у Вас просто так = а Вам это совсем не нужно. Также в посудомойке такая же система как в стиралке - тот же ТЭН и т.д. Если в бойлере обычно есть отдельное УЗО, которое обычно срабатывает сразу, то в посудомойке такого нет. Поэтому схема должна быть такая же как для стиралки. И посудомойка нужная вещь - удобная и сильно экономит очень дорогую горячую воду.
21.10.2019 в 11:33:35
megrad написал: А оно Вам зачем, в квартире?
megrad, читал, что нужно для защиты от пожара. Не уверен, насколько оно реально нужно.
SergSB написал: Вместо УЗО + автомат = лучше диф.
SergSB, во многих местах читал, что автомат + УЗО дешевле, чем дифавтомат. Но вот смотрю сейчас прас конторы, продающей Hager и дифавтоматы выходят дешевле.
21.10.2019 в 11:51:21
Варочная под диффом - отлично. У них большая мощность и большой ток утечки поэтому. Не нужно этот ток утечки суммировать еще с чем-то = тогда УЗО перестанет работать корректно и будет постоянно отрубаться. SergSB, Не уж то в МГУ ,современных инженеров учат только теоретическим подходам ? :eek: И совсем не учат измерениям, к примеру ?
21.10.2019 в 12:17:41
dokar написал: Не уж то в МГУ ,современных инженеров учат только теоретическим подходам ? :eek:
Нет ,они просто либо идут работать продавцами дифов,либо знаний хватает,только на советы,по установке дифов во все места.У них ТЭН=Диф,новая формула :killyourselfbywall:
21.10.2019 в 12:22:27
ingvarhost написал: читал, что нужно для защиты от пожара.
Такое УЗО ставится на вводе - то есть рядом со счётчиком. внутри квартиры достаточно обычного УЗО.
ingvarhost написал: во многих местах читал, что автомат + УЗО дешевле,
Естественно, при условии одно УЗО - несколько АВ. Распределите свои АВ под 2-3 мя УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.10.2019 в 12:34:48
megrad написал:
ingvarhost написал: читал, что нужно для защиты от пожара.
Такое УЗО ставится на вводе - то есть рядом со счётчиком. внутри квартиры достаточно обычного УЗО.
ingvarhost написал: во многих местах читал, что автомат + УЗО дешевле,
Естественно, при условии одно УЗО - несколько АВ. Распределите свои АВ под 2-3 мя УЗО.
megrad, я могу переделать только щиток в квартире, так что входное УЗО мне не нужно. Автомат + УЗО для стиралки и варочной панели меняю на дифавтоматы. Остался вопрос насчет УЗО для основной группы. Стоит ли ставить УЗО на 40А или 63А или как-то разбить эту группу? Если разбивать, то можете дать совет как?