Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

01.10.2019 в 10:34:28

dokar, щиток полностью делал застроищик. Я только поменял автомат, который сгорел.

В щитке в подьезде стоит IEC ВА47-29 С50

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

01.10.2019 в 11:00:27

ingvarhost, При замене тот контакт, что сгорел с о значительным усилием отвернулся ? Хотя тут сложно судить , мог и пригореть . Но если пошел легко , то может и насторожить.

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

01.10.2019 в 11:01:55

dokar, вроде относительно легко. Во всяком случае простой отверткой я его открутил. Это говорит о том, что ослабли винты?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

01.10.2019 в 11:08:15

ingvarhost, Возможно . Кстати замену подобрали не лучшую. Поглядывайте.

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

01.10.2019 в 11:11:35

dokar, сам понимаю. Но это то, что я смог достать в 10 вечера, когда большинство магазинов уже закрыты.

Возможно у меня в щитке стоял и выключатель нагрузки, а не автомат. Если я при переделке щитка на нормальные компоненты поставлю автомат (так же как и у меня сейчас стоит), то это нормальное решение? И стоит ставить на 63А или на 50А? 63А я сейчас поставил, так как тот, что сгорел был именно так и промаркирован.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

01.10.2019 в 11:30:34

ingvarhost, Если тот что сгорел не имел буквы перед цифрой номинала, то это был ВН. Когда будете покупать новые компоненты , то обратите внимание на на цену ВН , она нередко бывает выше весьма ,чем у АВ равнозначного номинала . А рубильник легко заменяется автоматом . Номинал вводного АВ в квартире сохраняете тот же что и на площадке .

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.10.2019 в 14:35:31

ingvarhost, Провод в клемме был не затянут. Автомат тут не при чём. Хорошо что был ИЭК, был бы какой нибудь бездымный пластик, могли не сразу заметить.

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

21.10.2019 в 10:11:01

Добрый день! Почитал статьи по моему вопросу, нарисовал схему щита, но остались вопросы. Помогите, пожалуйста, разобраться.

  1. Верно ли я нарисовал последовательность подключения выключателя нагрузки, реле напряжения и входного УЗО?
  2. Не могу найти подходящую модель входного УЗО у Hager. Читал, что оно должно быть типа S, чтобы срабатывать позже, чем другие УЗО типа А.
  3. Помогите определиться с моделью УЗО на основную группу автоматов - стаить на 40А или 63А?

Поясню по номининалам автоматов: есть возможность переложить проводку до кухни, к сожалению нет возможности переложить проводку в комнаты, ванную и на свет. Провода застройщик положил плохие - на свет 1.1 мм2, в розетках 1.75 мм2. Для освещения использую светодиодные лампы по 10 Вт, по 2-3 штуки на комнату. Поэтому на свет планирую автоматы на 6А.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.10.2019 в 10:26:12

ingvarhost, на стиралку и ВП достаточно одно УЗО, либо всю схему собрать на дифах.

ingvarhost написал: входного УЗО?

А оно Вам зачем, в квартире?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

21.10.2019 в 10:32:34

Вместо УЗО + автомат = лучше диф. И не должно быть УЗО под УЗО. Диф сразу выводится тогда в самый верх в схеме. Стиралка под диффом - отлично. У них часто ломаются ТЭНы. Варочная под диффом - отлично. У них большая мощность и большой ток утечки поэтому. Не нужно этот ток утечки суммировать еще с чем-то = тогда УЗО перестанет работать корректно и будет постоянно отрубаться у Вас просто так = а Вам это совсем не нужно. Также в посудомойке такая же система как в стиралке - тот же ТЭН и т.д. Если в бойлере обычно есть отдельное УЗО, которое обычно срабатывает сразу, то в посудомойке такого нет. Поэтому схема должна быть такая же как для стиралки. И посудомойка нужная вещь - удобная и сильно экономит очень дорогую горячую воду.

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

21.10.2019 в 11:33:35

megrad написал: А оно Вам зачем, в квартире?

megrad, читал, что нужно для защиты от пожара. Не уверен, насколько оно реально нужно.

SergSB написал: Вместо УЗО + автомат = лучше диф.

SergSB, во многих местах читал, что автомат + УЗО дешевле, чем дифавтомат. Но вот смотрю сейчас прас конторы, продающей Hager и дифавтоматы выходят дешевле.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

21.10.2019 в 11:51:21

Варочная под диффом - отлично. У них большая мощность и большой ток утечки поэтому. Не нужно этот ток утечки суммировать еще с чем-то = тогда УЗО перестанет работать корректно и будет постоянно отрубаться. SergSB, Не уж то в МГУ ,современных инженеров учат только теоретическим подходам ? :eek: И совсем не учат измерениям, к примеру ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2019 в 12:17:41

dokar написал: Не уж то в МГУ ,современных инженеров учат только теоретическим подходам ? :eek:

Нет ,они просто либо идут работать продавцами дифов,либо знаний хватает,только на советы,по установке дифов во все места.У них ТЭН=Диф,новая формула :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.10.2019 в 12:22:27

ingvarhost написал: читал, что нужно для защиты от пожара.

Такое УЗО ставится на вводе - то есть рядом со счётчиком. внутри квартиры достаточно обычного УЗО.

ingvarhost написал: во многих местах читал, что автомат + УЗО дешевле,

Естественно, при условии одно УЗО - несколько АВ. Распределите свои АВ под 2-3 мя УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

21.10.2019 в 12:34:48

megrad написал:

ingvarhost написал: читал, что нужно для защиты от пожара.

Такое УЗО ставится на вводе - то есть рядом со счётчиком. внутри квартиры достаточно обычного УЗО.

ingvarhost написал: во многих местах читал, что автомат + УЗО дешевле,

Естественно, при условии одно УЗО - несколько АВ. Распределите свои АВ под 2-3 мя УЗО.

megrad, я могу переделать только щиток в квартире, так что входное УЗО мне не нужно. Автомат + УЗО для стиралки и варочной панели меняю на дифавтоматы. Остался вопрос насчет УЗО для основной группы. Стоит ли ставить УЗО на 40А или 63А или как-то разбить эту группу? Если разбивать, то можете дать совет как?

0