21.10.2019 в 14:59:15
диф на 10 мА = это возможность получить геморрой - даже если все будет исправно. лучше на 30 мА автомат на 6А ? зачем ? чем 10А плох ? кабель должен соотв автомату духовка потребляет 3,5 кватта розетки кухни - 1 ветка - этого мало = 1 только чайник все сьест, а там еще мультиварка, свч, п/м, мясорубка, миксер, ... удобнее и комнаты разделить узо должно соотв входному автомату = т.е. быть на 63А
21.10.2019 в 15:01:45
TAB написал: dokar, не знаю как современных, но в эпоху исторического материализьма проектировать учили согласно нормативных данных. Которые, в свою очередь, давались специально обученным правильным измерениям людьми.
нужно понимать что за это время уже все поменялось никто сейчас не делает совок ремонт - все это называют евро ремонтом
21.10.2019 в 15:03:31
СтранникXXI написал: SergSB, а именно?
около 10 мА = точная цифра зависит от сечения кабеля/трассы, от расстояния до щитка, от типа соединения варочной (клемник, розетка, ...), от кривизны рук сборщика щитка и качества подключения варочной и т.д. = колеблется от 8 до 15 мА = и это средняя величина, а есть еще пики при включении оборудования и т.д.
21.10.2019 в 15:05:18
СтранникXXI написал: И давно в МГУ начали готовить инженеров?
читайте когда открылся физфак
21.10.2019 в 15:08:13
SergSB, диф для стиралки взял на 10 мА так как читал, что на мокрые линии нужно именно такое значение. В чем могут быть проблему? Может отключаться? Автоматы на 6А для освещения взял, так как там кабель сечением 1.1 мм2 и нет возможности его переложить. Да и нагрузки там - по 2-3 лампы 10 Вт на комнату. Моя духовка потребляет 1,9 КВт - маленькая отдельностоящая. Какое именно УЗО должно быть 63А?
21.10.2019 в 15:13:49
SergSB написал:
TAB написал: dokar, не знаю как современных, но в эпоху исторического материализьма проектировать учили согласно нормативных данных. Которые, в свою очередь, давались специально обученным правильным измерениям людьми.
нужно понимать что за это время уже все поменялось никто сейчас не делает совок ремонт - все это называют евро ремонтом
SergSB, изменилось, да. Неучей стало гораздо больше. И дуракам полный простор самовыражения. И что?
PS Термин "евроремонт" давно вышел из употребления.
21.10.2019 в 15:14:52
ingvarhost написал: диф для стиралки взял на 10 мА так как читал, что на мокрые линии нужно именно такое значение
В электрике нет мокрых линий. Все кабели должны использоваться сухими.
21.10.2019 в 15:19:39
TAB написал: Термин "евроремонт" давно вышел из употребления.
Не только не вышел, но даже укрепил позиции.
21.10.2019 в 15:29:23
ingvarhost написал: SergSB, диф для стиралки взял на 10 мА так как читал, что на мокрые линии нужно именно такое значение. В чем могут быть проблему? Может отключаться? Автоматы на 6А для освещения взял, так как там кабель сечением 1.1 мм2 и нет возможности его переложить. Да и нагрузки там - по 2-3 лампы 10 Вт на комнату. Моя духовка потребляет 1,9 КВт - маленькая отдельностоящая. Какое именно УЗО должно быть 63А?
ingvarhost,
Хорошо - если такой кабель на свет, то ОК. Духовка если такая, то ОК. 10 мА УЗО действительно может срабатывать просто так. Причина очень простая - конденсат на стиралке. Т.е. она нагревает холодную воду - до той температуры, которую задали. Например, просто чистите ее или детское белье стираете при 90 град. А в с/у 25 градусов. Она отработывает - начнет остывать и будет на стенках конденсат. Никакой проблемы в этом нет - это совершенно нормально и ничему не вредит, но УЗО сработает. УЗО на 63А должны быть все - на Вашей схеме это 2 УЗО справа.
21.10.2019 в 15:32:28
TAB написал: PS Термин "евроремонт" давно вышел из употребления.
И что же пришло тогда на замену ему ?! "Мы делаем в 3 раза круче чем по СНИПУ ?!" "Новый русский ремонт 2019 года ?!" "Суперсовременный ремонт ?!" "Ремонт 22 века ?!" ...
21.10.2019 в 15:41:56
10 мА УЗО действительно может срабатывать просто так. Причина очень простая - конденсат на стиралке. Т.е. она нагревает холодную воду - до той температуры, которую задали. Например, просто чистите ее или детское белье стираете при 90 град. А в с/у 25 градусов. Она отработывает - начнет остывать и будет на стенках конденсат. Никакой проблемы в этом нет - это совершенно нормально и ничему не вредит, но УЗО сработает. SergSB,
Продолжайте .
:D
21.10.2019 в 15:43:19
TAB написал: Термин "евроремонт" давно вышел из употребления.
Ну да - это считается эконом ремонтом. Ввели новые понятия - розетка для коттеджа, светильник для квартиры-студии ....
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу