Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

04.10.2019 в 23:51:04

dokar написал: Posix86749, С чего ему набежать , при исправном оборудовании , раскиданному по трем фазам и четко пыполненной проводкой когда и с одной по замерам не удается единственное на всю квартиру УЗО, заставить чихнуть .

dokar, естественные токи утечки в приборах, в изоляции кабелей никто ведь не отменял

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

04.10.2019 в 23:53:42

Posix86749 написал:

dokar написал: Posix86749, С чего ему набежать , при исправном оборудовании , раскиданному по трем фазам и четко пыполненной проводкой когда и с одной по замерам не удается единственное на всю квартиру УЗО, заставить чихнуть .

dokar, естественные токи утечки в приборах, в изоляции кабелей никто ведь не отменял

Posix86749, Никто ничего не отменял, но в Вашей схеме Вы себя ещё сильнее ограничиваете, как ни странно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

05.10.2019 в 00:13:54

Posix86749 написал:

dokar написал: Posix86749, С чего ему набежать , при исправном оборудовании , раскиданному по трем фазам и четко пыполненной проводкой когда и с одной по замерам не удается единственное на всю квартиру УЗО, заставить чихнуть .

dokar, естественные токи утечки в приборах, в изоляции кабелей никто ведь не отменял

Posix86749, Замеры показывают не критичный уровень этих утечек и когда щитовик вроде ув MaSeVi,предлагает в однофазном проекте ограничится всего двумя УЗО , то делает это зная что риск сработки из-за фоновых утечек снижен на порядок, уже при такой схеме. Иначе такой проект не выдержит ни какой критики. Да и спать по ночам хотят все. )))

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.10.2019 в 00:21:46

Posix86749,
ни разу не встречал в этажном щите АВ 4Р ничего не перепутали?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

05.10.2019 в 00:26:18

ZooZoo написал: Posix86749,
ни разу не встречал в этажном щите АВ 4Р ничего не перепутали?

ZooZoo, Зато могли после 3Р на вводе , частенько встретить 4Р диффзащиту . ))) В том же шкафчике . )

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.10.2019 в 18:15:00

Posix86749 написал: просто вот таким образом можно прийти к схеме "такджик-строй", когда на всю квартиру 3-4 ав. Не, ну а чего щит раздувать?

Кто мешает выполнить на дифах, если

Posix86749 написал: не про деньги,

Posix86749 написал: качество и удобство щита

Посмотрите схемы форума - 3 УЗО для трёхфазном питании, при отсутствии косяков монтажа и исправное бытовой технике, достаточно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

06.10.2019 в 20:12:24

dokar написал:

ZooZoo написал: Posix86749,
ни разу не встречал в этажном щите АВ 4Р ничего не перепутали?

ZooZoo, Зато могли после 3Р на вводе , частенько встретить 4Р диффзащиту . ))) В том же шкафчике . )

dokar, а в чем криминал?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

06.10.2019 в 20:25:37

СтранникXXI написал:

dokar написал:

ZooZoo написал: Posix86749,
ни разу не встречал в этажном щите АВ 4Р ничего не перепутали?

ZooZoo, Зато могли после 3Р на вводе , частенько встретить 4Р диффзащиту . ))) В том же шкафчике . )

dokar, а в чем криминал?

СтранникXXI, Я писал к тому , что не надо искать спецом 4Р ВН или АВ , он итак может уже присутствовать в виде того же диффа на площадке.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

06.10.2019 в 22:01:00

dokar написал:

СтранникXXI написал:

dokar написал:

ZooZoo написал: Posix86749,
ни разу не встречал в этажном щите АВ 4Р ничего не перепутали?

ZooZoo, Зато могли после 3Р на вводе , частенько встретить 4Р диффзащиту . ))) В том же шкафчике . )

dokar, а в чем криминал?

СтранникXXI, Я писал к тому , что не надо искать спецом 4Р ВН или АВ , он итак может уже присутствовать в виде того же диффа на площадке.

dokar, дошло. Че-то туплю... :sorry:

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

06.10.2019 в 23:50:44

Posix86749, Вам правильно советуют минимизировать трёхфазные УЗО или вообще всё сделать на однофазных, если нет трёхфазных потребителей. От себя могу добавить, что реле напряжения имеет смысл вынести в щит учёта, находящийся на площадке между квартирами.

Я себе вот так делаю:

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

07.10.2019 в 11:02:48

Мастера, спасибо за советы. Ушел перерисовывать схему. Конечно, схема меньшим количеством УЗО выходит более бюджетной, да и щит компактнее выходит. Просто на выбор изначальной схемы повлияли мысли:

  1. Избежать ложных срабатываний в следствии суммирования естественных токов утечки с большого количества линий. Данный пункт уже не актуален, так меняю на однофазные УЗО, да и не набирается такой ток утечки.
  2. Надо уменьшать количество линий под одним узо, что бы сработка одного УЗО влияла на меньшую группу, а не на пол-квартиры. Еще раз спасибо .
0